NIBE F2120 glasnost - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: NIBE F2120 glasnost (/showthread.php?tid=81073) |
RE: NIBE F2120 glasnost - Dave - 19.3.2022 @jprednik kar pusti na notranje tipalo, mašina res rabi cca teden da se "nauči" Sam sem nastavljal lastno krivuljo in z vremensko ampak najbolj se je obneslo z notranjim tipalom. Vremensko sem tudi izklopil.... Ko se nauči drži notranjo temp. na 0,1 stopinje natančno.... RE: NIBE F2120 glasnost - jprednik - 20.3.2022 Tudi prej smo regulirali z notranjo temperaturo, ki je nihala cca 1 stopinjo, kar nas ni motilo. Danes se je situacija ponovila, pumpa je celo noč delala, ocenjujem da na cca 2kw električne moči. Poraba cca 16kwh (nekaj manj kot včeraj) - v hiši pa že 24 pa še kar dela.... če se ponavlja včerajšnji scenarij se bo čez eno uro izklopila, potem pa padanje temperature proti 21 in vklop ob približno 22:00.
RE: NIBE F2120 glasnost - jprednik - 21.3.2022 In ne ponavlja se scenarij izpred dveh dneh. Vidim kar bistvene spremembe v delovanju, nič več gretja le čez noč in cel dan nič, ampak se sedaj vklaplja večkra po krajši čas. Danes 7 vklopov. Poraba cca 10kwh, kar mislim da je super. |