Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) (/showthread.php?tid=74591) |
Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - JaBK - 26.1.2019 csamo001 Napisal:Drži. Super, da si prilepila podatke, takšnih vpisov je tu gor premalo, ker velikokrat nekaj na suho debatiramo, bistveno preveč čez palec in po občutkih. Imam. Pač na svoji bajti. Koliko v streho? Koliko v tla? Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - JaBK - 27.1.2019 evo, se pravi sem vzela tole: 20 stopinj notri, 1,99L hiša 21 stopinj notri, 2,26L hiša 22 stopinj notri, 2,55L hiša 23 stopinj notri, 2,86L hiša 24 stopinj notri, 3,20L hiša in spremenila, da je na stenah 7cm EPS (namesto 20cm grafita), na stenah kleti 0cm (namesto 20cm XPS), pod ploščo 0cm (namesto 12cm XPS), v strehi 20cm 35 URSE (namesto 30cm). Okna ostanejo enaka. Rekuperacija ostane. In dobila: 20 stopinj notri, 7,5L hiša 21 stopinj notri, 8,5L hiša 22 stopinj notri, 9,6L hiša 23 stopinj notri, 10,7L hiša 24 stopinj notri, 12,0L hiša procenti nekako zdaj ostajajo na enaki ravni. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - csamo001 - 27.1.2019 Hvala ti za tole, predlagam moderatorju, da se to nekam na vrh nalepi kot 'sticky note'. Je po mojem ena bolj pomembnih in reprezentativnih vsebin, ko je govora o ogrevanju. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - DELPHI - 27.1.2019 timi11 Napisal:V sistemu vgrajen kalorlimeter poleg daikinovega.Kolikšna je razlika med Daikinovim in dodatnim kalorimetrom? Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - izotop - 27.1.2019 to sem prej omenjal glede stopinj. ogromne razlike prinese vsak stopinja, vsi standardi ipd so na 20, potem pa se debelo zija, v čem je problem.. jabk, navedi še robne pogoje, kvadraturo ipd, da bo občutek za vse. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - timi11 - 27.1.2019 DELPHI Napisal:timi11 Napisal:V sistemu vgrajen kalorlimeter poleg daikinovega.Kolikšna je razlika med Daikinovim in dodatnim kalorimetrom? Manj kot 10%. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - DELPHI - 27.1.2019 Zanimivo. Ne bi si mislil. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - JaBK - 27.1.2019 izotop Napisal:jabk, navedi še robne pogoje, kvadraturo ipd, da bo občutek za vse. hiša je podolgovata - zidovi 13,3x7 pritličje in mansarda pa imata izzidek še dodatnih 10m2 Tlorisi (neto): klet: slabih 80m2 pritličje in mansarda: vsaka po malo manj od 90m2, s tem da v mansardi dobrih 20m2 odžre galerija (dvovišinski prostor). okna: phpp mi naračuna tole: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/VH/16HMlKh1/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/VH/16HMlKh1/untitledunichr("46")jpg[/img][/url] p.s. lokacija okolica Kranja, najbližje ARSO merilno mesto Brnik. poraba pa pripeta zgoraj. Gre se za 23 notranjih stopinj v povprečju. Letos mi skače vse od 22,5 do 23,5. se mi zdi, da je precej sončna zima. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - izotop - 27.1.2019 mislil sem še lokacijo, temperature ipd (raze če je bilo kje že zavedeno). hvala Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - JaBK - 27.1.2019 eh... nekaj sem dodala zgoraj Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - timi11 - 27.1.2019 DELPHI Napisal:Zanimivo. Ne bi si mislil.Kaj te preseneča? No to je bilo prvi dve leti.Potem sem se naveličal hodit v klet popisovat in računat. Re: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - pentax - 27.1.2019 Saj je energetik meril vrednosti na svoji in preračunaval, ter na koncu ugotovil, da je podatek iz tč dejansko precej točen. Nekako tako se spomnem zapiskov. |