Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

Sem ga naročil, je nekje na poti. Ni bilo drugih interesentov.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 11.12.2018

Oprosti, prejsnji teden sem bil ravno v akciji priklopa TC, pa je tole nekako letelo mimo. Zdajle sem nasel dobro ceno pri conrad.at pa bom narocil, da bom imel med prazniki kaj za pocet (kao) Smile

Ok zdaj resno:
V tvojem sporocilu si omenil dve varianti in sicer Logo s tranzistorskimi izhodi (samo 24V) in Logo z relejskimi izhodi (12/24V).
Je razen napajanja se kaksna omembe vredna razlika med tranzistorskimi oz. relejskimi izhodi?

Glede na to, da ze imam 12V napajalnik na DIN letvi bom vzel 12/24V.

Ce je se kaksen interesent, cena je 145€, dostavljen v CE.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

Če želiš delati s 12V (popravek...) potem vzami relejskega. Relejski izhodi bodo v naši aplikaciji večni, saj ne bomo imeli veliko preklopov, so pa tudi bolj odporni na napake v vezavi, prenapetosti itd..
Tebi bo ostal en digitalni izhod (ker ne boš ogreval SV), lahko ga izkoristiš za kaj drugega: npr. za krmiljenje OČ (ker itak meriš tudi zunanjo temperaturo jo lahko vklapljaš po potrebi) ali (če bo potreben) krmiljenje grelnega kabla ob defrostu in nekaj minut po njem - informacijo o defrostu tako dobiš iz IVT. Tudi ostale signale stanja TČ si pripelješ v Logota, dig. vhodov ima dovolj.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 11.12.2018

Ok, hvala za info. Bom narocil relejski 12/24V.
Potem poiscem se literaturo Logo za telebane in zacnem Smile


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

Če boš rabil pomoč, javi. Imaš tutoriale na Siemensovi strani in na YouTube. Hitro skužiš in padeš notri.
Rabil boš še temperaturne senzorje in pretvornik na 0-10V, ki ga razume Logo. Vse to je na ebayu po par evrov na komad.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 11.12.2018

hvala vnaprej Smile

aja se nekaj...
v tvojem sporocilu si napisal
Citat:- model 0BA8 ima vgrajen Ethernet priključek (za programiranje zadošča navaden mrežni kabel)
v tvojih linkih (pa tudi pri mojem na conradu), pa je naveden model 0BA0. To se vedno laufa preko navadnega mreznega kabla - se pravi povezava s PC, ce razumem prav?


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

Majo nekaj zbrke s temi modeli; se hitro zmotiš, ena številka drugačna pa je že drug model:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/logo-web-editor-error/181954?page=0&pageSize=10">https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10</a><!-- m -->
Vsi bodo delali z ethernet kablom, za dobro delo z Web serverjem pa rabiš zadnjo verzijo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752712/delivery-release-logo!-8-2?dti=0&lc=en-US">https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US</a><!-- m -->


To so aktualni modeli iz Siemensove strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/Documents/logo_tech_data_basic_en.pdf">https://w3.siemens.com/mcms/programmabl ... sic_en.pdf</a><!-- m -->

Glede na to mi rabimo LOGO! 12/24RCE s kataloško številko 6ED1052-1MD08-0BA0


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 11.12.2018

Vse jasno, potem je "moja" kataloska ok.

Citat:Rabil boš še temperaturne senzorje in pretvornik na 0-10V, ki ga razume Logo. Vse to je na ebayu po par evrov na komad.
ps. Ce imas kje pri roki, prosim daj kaksen link do senzorjev in pretvornikov, da dobim obcutek, kaj iskati.

hvala za pomoc in nasvete! Smile


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

Standardni senzor PT100, ki ga imaš lahko v zraku (npr. merjenje Tzun) ali ga z vezico pričvrstiš ob cev in izoliraš, za merjenje T vtoka ali povratka:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=pt100+temperature+sensor&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15&_odkw=pt100+temperature+sensor">https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ure+sensor</a><!-- m -->

To so pretvorniki, ki izhod iz senzorja prilagodijo na standard 0-10V, ki ga razume Logo, vzami take za območje, ki ti pride prav (recimo -20 do +100°C)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=pt100+transmitter+0-10v&ef_id=EAIaIQobChMI64nDuNij3gIVAeJ3Ch3WcgBPEAAYAyAAEgLvoPD_BwE:G:s">https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=pt ... PD_BwE:GConfused</a><!-- m -->

(obstajajo tudi bolj profi in dražje izvedbe, ampak jaz bom začel s temi, po moje bodo OK)


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 11.12.2018

fantocci, zakon si, hvala Smile

Zdaj sem sicer zasledil, da se lahko senzorji PT100 vezejo na LOGO posredno preko AM2RTD razsiritvenega modula. Vendar pa se mi zdi ~100€ zgolj za priklop dveh senzorjev PT100 prevec.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

Itak, in potem bi rabil dva razš. modula (jaz bom imel 4 senzorje). Bomo kar izkoristili obstoječe vhode na Logotu.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 11.12.2018

Katere prednosti Logota napram npr. Ardoinotu so vaju prepričale?


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - labelsm - 11.12.2018

Tudi mene zanima kako je najlepse ogrevat da postavim sobni termostat na povratek ....
Po neki logiki je treba nastavit pravilno T na povratku koliko pa naj bo DV .. Recimo DT 5 ...
UDO1 Napisal:Jst sem bil v casovni stiski in sem starsem priklopil TC in "regulacijo" v treh dneh brez veliko testiranja, verjetno dalec od optimalega . Na povratni vod sem dal termostat, ki prizge A1 ko pade povratek pod 34 in ugasne ko naraste na 37 stopinj dt imam 4 stopinje, obtocna laufa 24/7 na max (radiatorji).Za sedaj v dobrem tednu temperatura v prostorih niha med 22 in 23 stopinj. Vklopov je nekje 15 na dan. Poraba predvidevam, da je okoli 15-20kwh na dan.

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - pastir - 11.12.2018

bk9105 Napisal:Katere prednosti Logota napram npr. Ardoinotu so vaju prepričale?

Logo je industrijska zadeva že ''out of the box''
Arduino je ''out of the box'' v primerjavi z njim igrača.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 11.12.2018

bk9105 Napisal:Katere prednosti Logota napram npr. Ardoinotu so vaju prepričale?

Mene je lenoba Smile oz. pomanjkanje časa.
Programiranje PLC-jev obvladam, medtem ko arduino programirat ne znam. Pa določene zadeve za Logota so že razvite na ravni Siemensa, torej dobro preizkušene in dokumentirane, medtem ko bi za arduino moral z večino zadev začet iz nule. Kar je super, če imaš čas in voljo, sicer...