PodSvojoStreho.net
Gorilec peletov FENIX - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Gorilec peletov FENIX (/showthread.php?tid=46851)

Strani: 1 2 3 4 5 6


Re: Gorilec peletov FENIX - xavi - 3.12.2015

Tudi če bi vse bilo tipi top je zalogovnik vedno zaželen.


Re: Gorilec peletov FENIX - mucek4 - 3.12.2015

Če peč na pelete zna regulirat moč, potem zalogovnik ni potreben. Tako kot ni potreben pri inverter TČ. Mogoče še kdo, ki bi znal povedati, koliko - če sploh - bi se prihranilo?


Re: Gorilec peletov FENIX - cheba - 3.12.2015

mucek4 Napisal:Fenix pa - kot sem razbral - deluje s konstantno močjo in se nič ne prilagaja. Torej deluje ON-OFF in posledično vsakih 30 minut dela vžig.

Sedaj pa vprašanje. Je v tak sistem smiselno vgraditi zalogovnik? Ga Fenix zna krmiliti? Ali bo treba iskati druge, dražje, rešitve? Hvala za odgovore.

Če imaš isti sw kot jaz, ima gorilnik dve hitrosti - normalno in omejeno. Najprej dela z normalno , ko doseže določeno temperaturo kotla, preklopi na omejeno - znižano, nato s to greje do končne temperature kotla (Gorilnik ima samo dva senzorja - temperatura kotla in temperatura dimnih plinov).

Če boš toploto nalagal v zalogovnik, bo gorilec pač delal toliko časa, kot bo zalogovnik hladil kotel oziroma kotel ne bo dosegel nastavljene temperature. Mislim pa, da ima elektronika tudi izhod za obtočno črpalko (kotel -> zalogovnik).


Re: Gorilec peletov FENIX - yan1234 - 3.12.2015

xavi Napisal:Z veseljem bi nalepil slike gorilnika, pa mi piše, da ne spejema BMP datotek, da je datoteka prevelika itd.. Poskušal sem tudi preko ZS, pa mi piše, da je v odhajanju. Ne vem kaj zajebava.
Če je kdo interesent, naj mi pošlje svoj mail ali pa GSM.
Poskusi s tem:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tinyupload.com/">http://www.tinyupload.com/</a><!-- m -->


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 1.1.2017

KSZ:

kako se pa zamenja vžigalna svečka na fenixu?


Re: Gorilec peletov FENIX - folagra - 1.1.2017

Na spodnjem delu gorilca je pokrov s 4-imi imbus vijaki. Pod pokrovom dodaten inox pokrov s tesnilom in dodatnimi 6-imi imbus vijaki. V notranjosti že vidiš grelno
svečko. Prvo odstraniš napajalno žico (mislim da je navaden ključ št. 7) potem pa s kjlučem (navaden ključ št. 13 ali 17 - ne spomnim se prav dobro) odviješ svečko.
Vse skupaj je za dobrih 10 minut dela pod pogojem da imaš dovolj prostora pod montiranem gorilcem. V nasprotnem primeru je potrebno odstranit gorilnik s kotla.


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 1.1.2017

Aha ok, hvala.

Se pravi, menjam spodaj? Nič zadaj?


Re: Gorilec peletov FENIX - folagra - 1.1.2017

Pokrov se nahaja na spodnji strani črnega dela (ohišja) gorilca.


Re: Gorilec peletov FENIX - pbrezn - 18.3.2017

Pozdravljeni,

Imam gorilec Fenix in imam en problem, ki ga sam ne uspem rešiti..
Ima mogoče kdo od vas problem z vsipnikom gorilca? Jaz imam namreč problem, da se mi po cirka pol ure delovanja vsipnik segreje na 90 stopinj in se seveda gorilec varnostno ustavi. Gre se za to,da, če peč zjutraj prižgem, ko je sistem mrzel ( voda mrzla ), traja predolgo časa, preden gorilec doseže 65 stopinj in da zaključi proces.
Zdej ne vem kje tiči problem...nastavitve znam praktično že na pamet, obvladam vse nastavitve, sprobal sem veliko različnih načinov gorenja.
Naj še pa povem,da, ko je enkrat sistem ogret in doseže temperatura v stanovanju 22 stopinj, kjer je nastavljen termostat...potem pa se pumpa tudi začne izklapljat in gorilec lahko sam dokončuje postopek. Do tega trenutka pa dokler pumpa sama ne izklaplja, pa ni šans,da bi gorilec sam zaključil proces gorenja, torej prišel do nastavljene 65 stopinj.

Naj še omenim,da kurim A1 pelete. Nekje srednji rang, pepel je ok.
Moje nastavitve: 1,2/9/40
0,9/9,2/38
Serviser na začetku mi je pa nastavil na 1,3/10/45
Pa se mi zdi,da z mojimi nastavitvami za občutek dlje lahko dela gorilec. Sam sem hotel nekako logično doseči,da bi gorilec delal z čim večjim, daljšim snopom ognja, da bi kar se da hitro ogrel kotel,da bi dosegel v najkrajšem času 65 stopinj.
Hiša je obnovljena...okna so bila menjana ( 3 slojna mik ), fasada je sicer do 10cm...Ampak menim,da to vseeno neb smel predstavljat problema.
Problem je zelo moteč, saj more biti na začetku gorenja vedno nekdo poleg peči,da ročno izklaplja pumpo, ker edino tako lahko gorilec doseže 65 stopinj, saj pumpa ne meša vodo.

Vsaka pomoč bi bila dobrodošla.


Re: Gorilec peletov FENIX - jani65 - 18.3.2017

Pa kaj ti tako vedno dela?


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 18.3.2017

pbrezn Napisal:Pozdravljeni,

Imam gorilec Fenix in imam en problem, ki ga sam ne uspem rešiti..
Ima mogoče kdo od vas problem z vsipnikom gorilca? Jaz imam namreč problem, da se mi po cirka pol ure delovanja vsipnik segreje na 90 stopinj in se seveda gorilec varnostno ustavi. Gre se za to,da, če peč zjutraj prižgem, ko je sistem mrzel ( voda mrzla ), traja predolgo časa, preden gorilec doseže 65 stopinj in da zaključi proces.
Zdej ne vem kje tiči problem...nastavitve znam praktično že na pamet, obvladam vse nastavitve, sprobal sem veliko različnih načinov gorenja.
Naj še pa povem,da, ko je enkrat sistem ogret in doseže temperatura v stanovanju 22 stopinj, kjer je nastavljen termostat...potem pa se pumpa tudi začne izklapljat in gorilec lahko sam dokončuje postopek. Do tega trenutka pa dokler pumpa sama ne izklaplja, pa ni šans,da bi gorilec sam zaključil proces gorenja, torej prišel do nastavljene 65 stopinj.

Naj še omenim,da kurim A1 pelete. Nekje srednji rang, pepel je ok.
Moje nastavitve: 1,2/9/40
0,9/9,2/38
Serviser na začetku mi je pa nastavil na 1,3/10/45
Pa se mi zdi,da z mojimi nastavitvami za občutek dlje lahko dela gorilec. Sam sem hotel nekako logično doseči,da bi gorilec delal z čim večjim, daljšim snopom ognja, da bi kar se da hitro ogrel kotel,da bi dosegel v najkrajšem času 65 stopinj.
Hiša je obnovljena...okna so bila menjana ( 3 slojna mik ), fasada je sicer do 10cm...Ampak menim,da to vseeno neb smel predstavljat problema.
Problem je zelo moteč, saj more biti na začetku gorenja vedno nekdo poleg peči,da ročno izklaplja pumpo, ker edino tako lahko gorilec doseže 65 stopinj, saj pumpa ne meša vodo.

Vsaka pomoč bi bila dobrodošla.

preglej rešetko... a je deformirana? je pravilno obrnjena?


Re: Gorilec peletov FENIX - pbrezn - 18.3.2017

Vedno tako dela zjutraj, ko prižgem gorilec ja. Rešetka in vse ostalo je vse B.P.


Re: Gorilec peletov FENIX - pbrezn - 18.3.2017

Samo za info..Kako dolgo pa pri vas traja,da recimo gorilec pri hladnem zagonu doseže končno nastavljeno temperaturo?

Imam pa peč sime, kotel z globino cc 40cm. Kurim tudi na drva, ker si ne predstavljam kako bi letošnjo zimo, ki je blo zunaj -10 stopinj, sploh lahko dosegal željeno temperaturo v stavovanju.


Re: Gorilec peletov FENIX - cheba - 18.3.2017

Tvojega problema ne razumem. Gorilnik ima senzor temperature kotla. Ko ta temp doseže nastavljeno vrednost se zadeva ustavi. Če nič ne ohlaja kotla (obtočna ne laufa, ni ogrevanja) je to hitro, če je pa ogrevanje vključeno pa lahko tudi cel dan laufa brez da bi se ustavil.


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 19.3.2017

on govori o senzorju gorilnika, ta ja varnostno notri, ko doseže 90C vrže ven varovalko in ugasne.