Re: Inverter TČ vklop el.grelcev - xavi - 3.2.2015

Črpalka ima moč 6 kw. To ne pomeni, da kompresor, ko dela na puno, troši 6 kw.
Pri meni po podatkih 5,25 kw kompresor, 6 kw preko grelcev.


Re: Inverter TČ vklop el.grelcev - Fantocci - 3.2.2015

Jasno.
Ampak teh pridelanih 6kW ogreva vodo, ne tisto, kar gre iz omrežja.

Zakaj torej njegovih 6kW (od perze) ne bi bilo dovolj, če pa je tak grelec v bojlerju ponavadi 2kW:

[img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/0/image/33138/33706/ELEKTRO-GRELEC-ELEKTRICNI-VLOZEK-BOJLER-2-KW_4bbf44683aa27unichr("46")jpg[/img]


Re: Inverter TČ vklop el.grelcev - JaBK - 3.2.2015

Ne bi želela biti špilferderber, ampak ne pozabiti na defroste. Niso tako trivialni...


Re: Inverter TČ vklop el.grelcev - xavi - 3.2.2015

Jaz govorim o grelcih v notranji enoti. 6kw ti da v optimalnih pogojih.