Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 30.9.2011

Prav tvojo adaptacijo imam shranjeno ker je res zgledna,si lahko ponosen kako dobro si naredil!! Malo je takih mojstrov,samograditeljev. Poglej,dobil se mojstra bagerista ki ima bager 90cm širine in ti pride spalnico če je treba. Okoli in okoli hiše mi je odkopal 2 m v globino skoraj vse povsod. Na dve h delih se ni dalo ker so stopnice za mansardo ali neka betonska fonda. Upam da ne bo tam kondenza, toplotni most???? :!: Ta del je pod zemljo 50cm Idea ,tako da upam ne bo črno na notranji strani. Delo je garaško in res naporno,kopaš se dobesedno v dreku!! Ne govorim kako umazan prideš iz luknje, pod drugi strani je še nevarno!! Saj veš kako je če imaš 2m nad glavo zemljo. No ob tem da smo kopali smo:
-odtrgali ozemljitev(vbila je zarjavela po 30 letih in dali nov kos,popavili)
-odtrgali telemach kabel(naredili novo gewiss omarico,večjo in nazaj popravili)
-telefon kabel smo mislili da smo ga utrgali,pa ga na koncu nismo( :mrgreen: )
-za bagerjem je preluknjal pvc sivo kanazlizacijsko cev (nato smo odkopat mogli da smo štukali ,itd,... ker cev zgubi obliko ,ne moreš več štukat z kratkim stikom na obeh straneh.,.. Nato smo morali štukat iz 20 na 16 na 12.5 na 16.Tla so v sami ilovici :evil: :evil: , potem veš kaj ona dela in kakšna je. Čez noč se je nato teren posedel in se je cela vrsta 7m kanalizacijskih cevi premaknila proti hiši za 1m!!!! Komaj smo jo ujeli in potem kolobocije,... Kako biti brez kanalizacije v hiši?? Idea Živi nas 9 v hiši. Ker sem se pozanimal pri večih smo na koncu prišli do rešitve, notri nismo dali ilovice vendar tampon rizel 3.5 nasuli ,na štukanju naredili jašek-muldo in vse zabetonirali pod jašek ,ob jašek in na stikih. To smo delali z hitro sušečim cementom in estrih vlakni da bo stvar še bolj trdna. Obenem smo pustili dostop za eventuelno saniranje kanalizacije po enostavni poti-> PRej tega ni bilo!! Tisto cev ki smo menjali smo tudi zamejali z oranžno ki so neprimerno trše.

Uglavnem dela kar ga češ! Big Grin Sedaj izolara mgaražo z10 stirodurja. Situcaija trenutna je takole :
-do 1.5 m je HI, nato stirodur 12cm,nato 5cm stirodur cokel(ker je fasada samo 6 sm siporeks nismo mogli iti na več,... škoda)
-čez sem dal gumbasto folijo na pravi način ,bunkice proti hiši :mrgreen:
-zasuli s tamponom,nato bomo dali ločilko tkanino in nato fini pesek za pod tlakovce
Računam da me bo priše poseg kompletno z izoiacijo garaže, vhoda hiše, okolice balkona, dodatega cokla, celotnega cokla in celotne ga podzemlja in sanacije jaška okrog 1100€. Z knauf sistemom bi me prišlo okrog 1900€,s tem da bi imel nepravilno narejeno, toplotne mostove, mraz bi po coklu še vedno prihajal v pritličje in še in še.

Res pa je da stvar v večini delam sam in se sproti učim z dobro voljo. Mam pa fitnes zastonj :mrgreen: :lol: . Kaj boljša za Gorenca??

Lep pozdrav forumovcem.

Mogoče ena slikca za pokušino,....


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 8.10.2011

vincent Napisal:rentgenx...maš kako slikico kako zgeda tole vse skupaj ?

da se vidi hišo ter kaj in koliko bi bilo za odkopat? oz. kaj je dostop.

mislim da bibilo to dober začetek.

Ker obstojajo bagerčki, ki zavzamejo kvelčjemu 150 cm v širino (tdui manj), i bi lahko vse ksupaj odkopal v enem delu...pa mu čad 300 EUR pa še 500 EUR za odvoz..potem ap samo veselo na delo. HI, Izolacija, filc, ter noter drenažni pesek...pa je zmaga tvoja.

Kje se pa res ne da..pa z notranje strani nalepiš grafitni stiropor pa je to to.

Ali misliš,da je kaj narobe, ker nisem dal drenažne cevi zacvite v filc? Do sedaj ni bilo flekov v objektu in tudi zunaj ni podtalne vode. Streha je podaljšana,tako da dež sploh ne pada ob objektu. Imeli pa smo do sedaj na betonu samo HI. Sprašujem ker, me zanima če lahko kako vplivan a bivanje v objektu ta dranažna cev v mojem primeru...
Grafitni stiropor? Ali ne bo kondenziralo, če bom izoliral samo z notranje strani z grafitnim stiroporjem? Vsaj pri sodelavcu je črn flek ratal,..
Kaj pa če bi dal na tem delu stirodur 3cm in z mrežico zapucal? Namreč ker je le ta manj paroporopusten...
Res da je to pri meni samo ena stena(4m2) in ena majhna sobica za orodje(5m2).


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 25.11.2011

Tako končno mi je ratal oddati kakšno slikco gor,prevelike slike sem dajal,...


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 25.11.2011

Tako pa sem naredil fasadni cokel in garažno fasado. Sam seveda Smile Človek se loti in naredi,tam kjer je volja, tam se vse da :wink: Smile .Bom drugič poslikal ko bo še lepo izvedeno do konca kajti zima nas je ustavila. Delal sem 28.9.2011 Smile


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 25.11.2011

Kateri je najbolj izolativen "stiropor" za estrih . Rabil bi okrog U=0.020 . To je baje RESOL stiropor. Ali ga kdo pozna,je delal z njim, kako se obnese?
LP


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - mihamiha - 9.1.2012

Notranja toplotna izolacija brez parne zapore je povsem izvedljiva, in sicer z izolacijo iQ Therm, podjetja Remmers, ki deluje na principu kapilarne aktivnosti.

***EPP***
lp


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - Žerjavar - 9.1.2012

Citat:izolacija brez parne zapore je povsem izvedljiva, in sicer z izolacijo ...
Nimam namena brskati. Ali lahko poveš za to izolacijo toplotno prevodnost in difuzijski faktor?


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 10.1.2012

mihamiha Napisal:Notranja toplotna izolacija brez parne zapore je povsem izvedljiva, in sicer z izolacijo iQ Therm, podjetja Remmers, ki deluje na principu kapilarne aktivnosti.

***EPP***
lp
Res super material.Ga bom preiskusil v kleti na zunanji steni!
Miha hvala ti za tole.


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 10.1.2012

Žerjavar Napisal:
Citat:izolacija brez parne zapore je povsem izvedljiva, in sicer z izolacijo ...
Nimam namena brskati. Ali lahko poveš za to izolacijo toplotno prevodnost in difuzijski faktor?
■ Najvišje izolacijske karakteristike
(λ = 0,031 W/mK) zagotavljajo
izpolnjevanje kriterijev Pravilnika
o učinkoviti rabi energije v
stavbah PURES 2010.
■ Visoka stopnja kapilarne aktivnosti
zagotavlja 100 % zaščito
pred vlago in plesnijo.
■ Uravnava vlažnost zraka in nudi
prijetno klimo v prostoru.
■ Občutno in trajno zmanjša stroške
ogrevanja.
■ Možnost aplikacije v vseh
zgradbah in bivalnih prostorih
brez spreminjanja zunanje fasade.
■ Izjemno majhna debelina izolacije,
enostavna vgradnja, primerna
za delne sanacije.


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - Žerjavar - 10.1.2012

Citat: Visoka stopnja kapilarne aktivnosti
zagotavlja 100 % zaščito
pred vlago in plesnijo.
■ Uravnava vlažnost zraka in nudi
prijetno klimo v prostoru.
- Ali si lahko kapilarno aktivnost razlagam kot prevajanje vlage kot kapljevine? Če se materjal nekje omoči, se voda hitro razporedi po vsem materjalu?
- Ali nudi prijetno klimo s tem, da skrbi za relativno vlago v prostoru okrog 50 %? V kuhinji bo kar naprej vsrkaval vlago (ker je vedno višek) in jo bo zlival v posebno posodo?

Vprašal sem po faktorju difuzije pare, da se lahko preračuna možnost kondenzacije vlage znostraj sestavljenega zunanjega zidu.


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - firefly - 10.1.2012

Rentgenx ko prebiraš reklamne prospekte, imej v glavi da prebiraš reklamne prospekte. Marsikdo obljublja marsikaj, kar pa je potrebno z veliko mero "zdrave" pameti premisliti...


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - cinik - 10.1.2012

Žerjavar Napisal:
Citat: Vprašal sem po faktorju difuzije pare, da se lahko preračuna možnost kondenzacije vlage znostraj sestavljenega zunanjega zidu.
Tehnični list navaja "μ= ca. 27" navajajo tudi vrednosti za katere domnevam (tu moje razumevanje odpove) , da so povezane z difuzijo in "navzemanjem vlage"
w80 = 0,0026 m^3/ m^3
wsat = 0,98 m^3/ m^3
Aw- Wert = 0,774 kg/(m^2 h^0,5)

Kapilarna aktivnost pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")redstoneunichr("46")de/pdf/downloads/prospekte/redstone-Kapillaraktive-Baustoffeunichr("46")pdf]tukaj str4[/url] razlagajo takole (moja nemščina malo šepa, prevod morda ne bo povsem pravilen):
Skozi odprto difuzijsko strukturo lahko taki materiali sprejmejo veliko količino vode. Kapilarna aktivnost omogoča dinamično razporeditev v materialu. Posledično lahko material ob zračenju hitro odda vlago...
Torej tako kot si sam "uganil".

Iz trehničnega lista glede na to, da je govora o "PUR-Hartschaumplatte" lahko sklepamo, da gre za trdo ploščo iz poliuretanske pene. Laično sklepam, da najbrž ne gre za kak poseben nov izum ampak za material, ki je najbrž zelo podoben [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Poliuretanska-trda-pena]npr. temu slovenskemu[/url]. Tu žal ne najdem tehničnega lista. Lahko se seveda pri svojih domnevah tudi motim.


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - Žerjavar - 10.1.2012

Citat:izolacija brez parne zapore je povsem izvedljiva, in sicer z izolacijo ...
Pišemo o polkletnem stanovanju. Predpostavim od zunaj navznoter:
- 3 mm hidroizolacija
- 30 cm betonski zid
- 1 cm podaljšana malta
- 9 (3) cm čudežne plošče
- sklepam, da zaključni sloj ni potreben.

Notranja temperatura 22 stopinj, zunanja temp. 0 stopinj, vlažnost 90% (blizu tega je lahko tudi dva meseca skupaj).
- Da bi zadostil toplotni prevodnosti stene U = 0, 30 W/m2K je treba 9 cm tega materjala. Meja možnosti kondenzacije znotraj tega materjala je pri zračni vlagi 25 %.
- Bolje nekaj kot nič in vzamem 3 cm ploščo. Toplotna prevodnost bo 0,81 W/m2K - izgube 2,7 x večje. Meja kondenza pri 31 % notranje vlažnosti.

Za ugodno počutje mora biti notranja vlažnost več kot 30%, ves čas predvidene zunanje klime bo v tem čudežnem materjalu nastajal kondenz in se v njem kopičil. Samo v poletnem času za tisti del zidu izven zemljine nastanejo razmere, da se tako nakopičena vlaga lahko suši navzven. Kam gre višek kondenzata?


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 10.1.2012

Žerjavar Napisal:
Citat: Visoka stopnja kapilarne aktivnosti
zagotavlja 100 % zaščito
pred vlago in plesnijo.
■ Uravnava vlažnost zraka in nudi
prijetno klimo v prostoru.
- Ali si lahko kapilarno aktivnost razlagam kot prevajanje vlage kot kapljevine? Če se materjal nekje omoči, se voda hitro razporedi po vsem materjalu?
- Ali nudi prijetno klimo s tem, da skrbi za relativno vlago v prostoru okrog 50 %? V kuhinji bo kar naprej vsrkaval vlago (ker je vedno višek) in jo bo zlival v posebno posodo?

Vprašal sem po faktorju difuzije pare, da se lahko preračuna možnost kondenzacije vlage znostraj sestavljenega zunanjega zidu.

V prospektupiše u 27 in k=0,031w/m2k. Sem že zračunal žerjavar in pride malo kondenzacije. Samo ti ne moreš v program dati lastnosti tega materiala. Preberi si propspekt in boš videl kakšne lastnosti ima,... Dobil je že nagrado v Nemčiji leta 2008 se mi zdi, tudi po SLO certifikatih je glede AJPES 2010,... Po moje mje za probat vsaj uno mojo malo stenico oz. strop:
-IQ barva
-IQ TOP
-IQ fix na mrežici
-IQ therm 8cm
-IQ fix 1cm
-beton 25cm
-zrak
-IQ fix lepilo

Upam,da lahko daš v simulator vse lastnosti ki jih ponuja IQ therm,fix,top,... Kar pa malo dvomim,...
Lp


Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 10.1.2012

Žerjavar Napisal:
Citat:izolacija brez parne zapore je povsem izvedljiva, in sicer z izolacijo ...
Pišemo o polkletnem stanovanju. Predpostavim od zunaj navznoter:
- 3 mm hidroizolacija
- 30 cm betonski zid
- 1 cm podaljšana malta
- 9 (3) cm čudežne plošče
- sklepam, da zaključni sloj ni potreben.

Notranja temperatura 22 stopinj, zunanja temp. 0 stopinj, vlažnost 90% (blizu tega je lahko tudi dva meseca skupaj).
- Da bi zadostil toplotni prevodnosti stene U = 0, 30 W/m2K je treba 9 cm tega materjala. Meja možnosti kondenzacije znotraj tega materjala je pri zračni vlagi 25 %.
- Bolje nekaj kot nič in vzamem 3 cm ploščo. Toplotna prevodnost bo 0,81 W/m2K - izgube 2,7 x večje. Meja kondenza pri 31 % notranje vlažnosti.

Za ugodno počutje mora biti notranja vlažnost več kot 30%, ves čas predvidene zunanje klime bo v tem čudežnem materjalu nastajal kondenz in se v njem kopičil. Samo v poletnem času za tisti del zidu izven zemljine nastanejo razmere, da se tako nakopičena vlaga lahko suši navzven. Kam gre višek kondenzata?

Hvala žerjavar Big Grin :wink: ,res si prijazen,ker mi hočeš pomagati. Vendar sem že rešil to zadevo veš od zunaj,sem vse izoliral tako da sedaj ne bi več to delal od znotraj ,edino en strop moram od notri izolirat ,vendar je ta strop lociran na zunanji zrak. Podatki sledijo.