Re: Dosežen COP pri TČ - tekumze - 7.1.2011

evo tule, na strani 10

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brnoclima.cz/pdf/technical_data_ERHQ011-016AAW1_tcm135-113845-1.pdf">http://www.brnoclima.cz/pdf/technical_d ... 3845-1.pdf</a><!-- m -->

Kraljestvo zdej mam, kajne,...sam da ne bo nepremičninski davek na kraljestvo prevelik Smile


Re: Dosežen COP pri TČ - rentgen - 8.1.2011

Daikin Altherma 14kw HT

A7/W65 COP 3.0
A2/W65 COP 2.8
A-2/W65 COP 2.54
A-7/W65 COP 2.37

Pa pojdimo še na: Big Grin
A-20/W80!!! COP 1.76

Naš objekt bo ogrevan na W45 ,povprečna zimska temperatura recimo -7(kar je že dokaj nizko) in nam pride COP 2.6 v zimskem obdobju. Če prištejemo še letnega zraven pridemo na COP 3, pa bodim omalo pesimistični in priemo na COP 2.7 kar je super glede na HT ogrealni krog in potrebe naše hiše ki NI dekca 40 cm stiroporja,... Big Grin
LP


Re: Dosežen COP pri TČ - rentgen - 8.1.2011

Aja pa še tole za koga ki je pri opoziciji kajne....... :mrgreen:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.friganor.no/dbcf?magic=O5f18206f63a60c96acb5b056c5001a3755&s=sider_filer.fil&pf=fid&pv=120&ts=tstamp">http://www.friganor.no/dbcf?magic=O5f18 ... &ts=tstamp</a><!-- m -->


Re: Dosežen COP pri TČ - Berghaus - 8.1.2011

Takumze, najlepša ti dala!!

Cifre pa take, da se mi milo stori..........solzesreče.jpg

Ajd, resno, koliko je za verjeti tem cifram? Koliko naj odbijem? Če bo kdo rekel da polovico, se bom delal, kot da sploh nisem videl....

Za mojo pride, da sem imel decembra COP 3. Kar pomeni, da je bajta povprečno žrla 100 kW toplote na dan. To se pa presenetljivo ujema po gradbeni fiziki in Denijevih zvezdah Confusedhock:

Povprečna decembrska temperatura je bila -1, je možen tak COP?

Rečte ja, prosim.......

Big Grin


Re: Dosežen COP pri TČ - Berghaus - 8.1.2011

Nebomgabiksal Napisal:mucek4 - se kaj dogaja? ;-)

Iz teme [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=288977#p288977]Dosežen COP pri TČ[/url] je tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")liveheatpumpunichr("46")be/]link[/url], ki podaja zanimive meritve.

Hmmm....zanimivo. Popolnoma identično porabo imam kot hiša številka 2.
Le da imajo oni v tem tednu miceno višje temperature. COP preko 3.


Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 8.1.2011

berghaus Napisal:Nebomgabiksal, ne ga biksat, povprečje za december je -0,4 stopinje. 100% imaš višji COP za ta mesec kot 1,9
Nekaj so katalogi in prospekti, drugo realnost. Če pogledaš že samo slikco, ki sem jo malo prej prilepil vidiš, da bolj ne kot ja, TČ dosegajo deklariran COP. Pa to so podatki, ki jih je izmeril Mitsubishi za SVOJO napravo!

Kot drugo je veliko odvisno tudi od lokacije; tudi če imaš ti -10, jaz pa -5 še ne pomeni, da bom imel z enako napravo boljši COP. Na žalost vpliva na izkoristek tudi relativna vlažnost, ki pa je v ljubljanski kotlini (oz. na barju) kar visoka.

Nenazadnje pa je seveda vse odvisno od sistema - jaz moram v mojega pošiljati 40°C. Če se bo kdo spomnil kakšno ne predrago varianto za zvišanje COP-a za kakšno desetinko bom vesel.

Za konec - mislim, da ima dovolj natančne meritve za domačo uporabo. Ne merim izgub na zalogovniku in povezavah, ampak tudi to niso izgube, ker ostane v hiši. Potem pa sta dva kalorimetra, dva merilnika SV, elektro števec... dopuščam 10% odstopanje - in to meni oz. nam, ki si delimo stroške, zadostuje.

Ob čakanju na muckov števec, pa bom zalaufal CurrentCost in Oregon vremensko. Če bi le nekako lahko delal odbirke kalorimetrov na eno uro...


Re: Dosežen COP pri TČ - kremenckov ata - 8.1.2011

GRADiM Napisal:Eno vprašanje... ima kdo podatek o plastenju zraka v ozračju in temperature v oddaljenosti od tal? Na kateri višini je najbolj optimalna temperatura (najvišja)?
1m?
2m?
...?

Obstaja kak referenčen podatek ali je to bolj cosi cosi?

Natancnega podatka nevem, sem pa v z otrokom v enciklopediji prebrala, da je nekje na visini 175 km najvisja temperatura. Je pa tam redek zrak, tako da je fizicen obcutek povsem drugacen.
Merilne naprave pa so obicajno pri tleh 2 metra kjer ni vec velikih temperaturnih sprememb glede na vlago, laminarni tok zraka, adiabatnih sprememb agregatnih stanj vode... Z vrha hise lahko racunas z gradientom razlike temperature za nas podnebni pas nekje -8 stopinj na kilometer.


Re: Dosežen COP pri TČ - tekumze - 8.1.2011

Se pravi za merjenje COPa rabis cel kup enih merilcev. Se pa da tud brez njih neke priblizne podatke dobiti, ce izhajamo iz gretja vode v bojlerju. Nasel sem neke podatke za tak primer:
Kolicina potrebne enrgije za segretje vode v zalogovniku je 4200 x litrov vode x temperaturna razlika / 3 600 000. Ce imamo se podatke, koliko elektrike smo za to potrosili, menda dobimo nek približni COP.

Pa naj raje kak termodinamik pove,ce je tale formula kaj smiselna.

To sem ravnokar igral..segrel sem 300 L vode v bojlerju za 22 stopinj(z 28 na 50) pri zunajih 7 stopinjah in el števec je pokazal skupno porabo 2.6 kwh
Če vstavim v formulo dobim 4200 x 300 x 22 / 3600 000 in to delim še z 2.6 in pride 2.96.


Re: Dosežen COP pri TČ - Berghaus - 8.1.2011

Tudi mi smo se včeraj igrali s COP formulami :lol:

urni pretok skozi črpalkoxtemperaturna razlika med dvižnim in povratnimx4200/3600/1000=X

X/porabljeni kWh=COP

Mucek4 naj me popravi, če sem kaj pozabil.......

Ta trenutek dobim po zgornji formuli COP 4,12........ :?:


Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 8.1.2011

Te formule sem že dal skozi ;-) Izhodišče je:
Z eno kalorijo segreješ en gram vode za eno stopinjo.

Vse ostalo je premetavanje in pretvarjanje... [url=httpsunichr("58")//spreadsheetsunichr("46")googleunichr("46")com/ccc?key=0AlO9fBn9wN-3dFZ4OTNnUllvWmwtOFdCSVlTeVltWFE&hl=en]TABELA[/url]

tekumze Napisal:To sem ravnokar igral..segrel sem 300 L vode v bojlerju za 22 stopinj(z 28 na 50) ... pride 2.96.
Za to potrebuješ 7,68 kWh energije / 2,6 kwh elektrike -> 2,95. To je to... pri A7 ;-)

PS: pri nas sta po dva merilnika zato, da lahko delimo stroške pritličje / mansarda.


Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 8.1.2011

tekumze Napisal:Se pravi za merjenje COPa rabis cel kup enih merilcev. Se pa da tud brez njih neke priblizne podatke dobiti, ce izhajamo iz gretja vode v bojlerju. Nasel sem neke podatke za tak primer:
Kolicina potrebne enrgije za segretje vode v zalogovniku je 4200 x litrov vode x temperaturna razlika / 3 600 000. Ce imamo se podatke, koliko elektrike smo za to potrosili, menda dobimo nek približni COP.

Pa naj raje kak termodinamik pove,ce je tale formula kaj smiselna.

To sem ravnokar igral..segrel sem 300 L vode v bojlerju za 22 stopinj(z 28 na 50) pri zunajih 7 stopinjah in el števec je pokazal skupno porabo 2.6 kwh
Če vstavim v formulo dobim 4200 x 300 x 22 / 3600 000 in to delim še z 2.6 in pride 2.96.

Bi veljalo če bi vedel, koliko vode segreješ. Podatek, da gre za 300L hranilnik SV je velik približek. Namreč le redko kateri hranilnik SV se ogreva cel in temperatura po višini ni porezdeljena enakomerno pa tudi zgoraj se bolj ogreje kot spodaj zaradi kače, ki ga ogreva. Tako so to približki po mojem reda 20% ali še več mimo. Najnatančnejša meritev je z kalorimetrom, ostalo so približki, približkov. Podatek, ki je zgolj ugibanje :wink:


Re: Dosežen COP pri TČ - tekumze - 8.1.2011

To o neznani količini vode je res. Glede temperature same pa imam v bojlerju 2 tipali na različnih višinah z različno temnperaturo, a sta se obe povečali za 22 stopinj. Tudi če je meritev približek je za domače potrebe čisto OK. Za večjo natančnost je potreben kalorifer, a ga zaenkrat ne planiram. Menda obstajajo tudi taki , s katermi lahko meriš brez inštalacijskih posegov v cevi?


Re: Dosežen COP pri TČ - telmos - 8.1.2011

Vedno, ko se je vnela debata o izkoristkih, je ratal hudič, ker se teorija in praksa nista ujeli niti pri plinu, olju , kot tudi ne pri toplotnih črpalkah. Zame je edina prava tista razlaga, ki se pokaže na koncu kurilnega obdobja, ko primerjaš koliko te je stal prejšnji energent v primerjavi s sedanjim. Primerjati se med seboj po porabah je pa tudi čisto brca v prazno, saj se eni samo hvalijo, drugi pa tarnajo. Tisti, ki se pa veliko ukvarjamo s problemi ogrevanja vemo, da se ne da generalno reči ta hiša bo vedno porabila toliko. Vse je odvisno od tega, kje je, kakšne so navade in način ogrevanja. Zakaj je tako? Preprosto zato, ker je laboratorij eno, teren pa povsem nekaj drugega. Odstopanja so pa lahko izredno visoka.


Re: Dosežen COP pri TČ - sassapo - 8.1.2011

Točno tako... kot pri avtu za katerega tovarna navaja povprečno porabo, je pa v realnosti vedno višja od deklarirane :roll:


Re: Dosežen COP pri TČ - rentgen - 8.1.2011

Nekaj procentov je lahko razlike ne pa 20,30,40%. Je pa včasih tudi drugje razlog zakaj je poraba večja. V simulatorju imaš do toliko C prostorov, toliko povprečna zimska temperatura,...