Re: Zubadan - Merlin1 - 24.10.2010

Sicer teh TČ ne poznam vendar verjetno velja za vse podobno. TČ gre v blokado zaradi previsoke temperature na sekundarju v fazi ogrevanja SV.
Preverit bi bilo potrebno razliko temperatur pri ogrevanju sanitarne vode.
Na kakšno temperaturo je nastavljena SV in kakšno temperaturo doseže Tč v fasi ogrevanja SV. SV bi morala ogret v eni fazi. V kolikor je ne je potrebno najt razlog.


Re: Zubadan - csamo001 - 5.2.2011

pimp Napisal:Če boš kupoval Zubadana nikakor ne nasedi na notranjo enoto Buro, ker je totalni sekret!! Iz lastnih izkušenj...

A ne pomeni Buro v španščini "osel" ? Smile


Re: Zubadan - rentgenx - 5.2.2011

Preveri moč zubadan pri -5 in pri -10C zunanje temperature. Koliko moči zgubi ta tč ali bo zadovljivo grela potrebe vaše hiše pri -20C? Mnoge črpalke imajo podatke o moči pri "lepših" temperaturah, ko pa zabije u -15 pa nima več nazivne moči ampak le samo 30,40% manj. To je pa premalo za vaš objekt.


Re: Zubadan - glavca - 11.2.2011

Mitsubishi Zubadan kolikotr je meni jasno ima nazivno moč do -15.
Konkurenca Fujitsu High power pa za 11KW model do -20.



l.p. Jože


Re: Zubadan - Nebomgabiksal - 11.2.2011

[attachment=o3397]


Re: Zubadan - pero86 - 31.12.2011

Zanima me, če je TČ zubadan 8kw možno priklopiti tudi kot trofazno oz. ali obstaja opcija 8kw TČ s trofaznim priklopom?
Težavo, ki jo vidim, je velikost potrebne varovalke, če je priklop enofazen - 32 A.
Izračuni pa kažejo, da s 8kw lahko pokrijem potrebe ogrevanja.
Hvala
Lp, Peter


Re: Zubadan - sassapo - 31.12.2011

Seveda 3x16A imaš več kot dovolj. Kompresor na eno, grelce na ostali dve fazi


Re: Zubadan - pero86 - 2.1.2012

Hvala za ta podatek, sassapo.
Srečno zdravo in uspešno vsem


Re: Zubadan - Bumm - 2.1.2012

pero86 Napisal:Zanima me, če je TČ zubadan 8kw možno priklopiti tudi kot trofazno oz. ali obstaja opcija 8kw TČ s trofaznim priklopom?
Težavo, ki jo vidim, je velikost potrebne varovalke, če je priklop enofazen - 32 A.
Izračuni pa kažejo, da s 8kw lahko pokrijem potrebe ogrevanja.
Hvala
Lp, Peter


Maksimalen tok, ki ga zna ta naprava vleč je 28A, v praksi skoraj nikoli ampak varovalko je potrebno dati 25A. 16-tko meče ven (preizkušeno). Vse normalno deluje dokler se ne vklopi EVI- injection potem kompresorju strmo narašča tok.


Re: Zubadan - sassapo - 3.1.2012

Se lahko zgodi pri zimskem zagonu hiše, pri normalnem obratovanju pa skoraj ne. Seveda če je toplotna prevodnost hiše vsaj 1/3 manjša od moči TČ


Re: Zubadan - tekumze - 27.1.2012

Slučajno sem v Instalacijskem manualu za Zubadan našel, da je možno na zunanji enoti s pomočjo switchev in stikala zmanjšati moč zunanje enote na 50 ali 75 %. Telmos, sassapo, imata kaj izkušenj s tem ?
Bi bilo to uporabno v prehodnem času, ko so manjše toplotne potrebe objekta ? Čeprav to bi bilo koristno le, če bi s tem zmanjšal tudi min.moč, ne sam max moč.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atctrend.sk/File/im_puhz_hrp71.100.125vha2_yha2_rg79d355h03_gb_01_2009.pdf">http://www.atctrend.sk/File/im_puhz_hrp ... 1_2009.pdf</a><!-- m -->

Na stani 11 piše:

9.2. Demand function (on-site modifi cation) (Fig. 9-2)
By performing the following modifi cation, energy consumption can be reduced to 0
–100% of the normal consumption.

SW7-1 SW7-2 Energy consumption (SW2 ON)
OFF OFF 0% (Stop)
ON OFF 50%
OFF ON 75%


Re: Zubadan - telmos - 27.1.2012

Ni smiselno. Bolj lahko pride do izraza nastavitev točke vbrizga, ki se jo lahko prilagodi glede na potrebe.


Re: Zubadan - sassapo - 27.1.2012

Če ti omejena moč zadostuje boš zagotovil daljše delovanje naprave, (manj vklopov) pa tudi boljši COP, če moči ne bo dovolj te bo zeblo :wink:


Re: Zubadan - telmos - 27.1.2012

sassapo Napisal:Če ti omejena moč zadostuje boš zagotovil daljše delovanje naprave, (manj vklopov) pa tudi boljši COP, če moči ne bo dovolj te bo zeblo :wink:
še enkrat. Ni smiselno. Bolj lahko pride do izraza nastavitev točke vbrizga, ki se jo lahko prilagodi glede na potrebe.


Re: Zubadan - tekumze - 28.1.2012

Tudi o točki vbrizga sem že slišal, a ta se dogaja in lahko premika tam okoli Ničle kolikor sem zasledil po priročnikih. Sam pa bi rad zmanjšal moč pri temperaturah višjih od 5 stopinj. Takrat ponavadi dela mašinca na minimalni moči (na konzoli izpiše 25 Hz).