Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 18.11.2012

Lep pozdrav vsem na forumu. Z užitkom prebiram ta članek o predelavi oziroma izboljšanju kotla. Tu sem dobil veliko koristnega znanja in zato sem se tudi odločil za nizko cenovni kotel. Sem lastnik Orligna 250. in sem z njim vsak dan bolj zadovoljen. Cratos če imaš kaj vprašanj ti bom z veseljem odgovoril.

Lp Janko


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 18.11.2012

Dobrodošel med nami.Za začetek bi lahko poslikal svojega Orligana250 in ga nam malce prectavil.Debata in vprašanja se bodo potem sama zvrstila.

Saj veš,kaj nas najbolj zanima? Še enkrat dobrodošel !
lp
cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 18.11.2012

Hvala za dobrodošlico !

Kotel je nizko cenovni na prisilni vlek. Čeprav so Orlandi bili sedaj v glavnem na upih, je to križanec med enim in drugim. V razgovoru z Iko, ki jih uvaža pravijo, da so odgovorili na povpraševanje po kotlih na vlek. Tako lahko sedaj z enim dodatnim ventilatorjem imam kotel na vpih ali na vlek. Dva kotla v enem :lol: Torej od bombončkov imamo podlačni ventilator, zunanje čiščenje izmenjevalca in enostavno elektroniko. Elektronika tudi omogoča, da kotel vgradimo namesto starih kotlov in nam ni potrebno ničesar spreminjati. Ni pa to biser tehnike in upravljanja. Je pa enostavna brez menujev v katerih se lahko hitro zgubiš. Sam postopek kurjenja in upravljanja je sila enostaven ( za ljudi z dalšo lajtungo :lol: ) Začneš tako, da naložiš nekaj drobiža, nadaljuješ z malce drobno natrganega kartona nadaljuješ z malce zmečkanega papirja v obliki rolce da pride do vratic, dodaš nekaj drobnih polen in čez kurjavo. Zakuriš papir, pritisneš start tipko, počakaš nekaj minut da se ogenj razgori ( začne zelo bobneti) zapreš nalagalna vrata in pozabiš na kotel.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?8/En/2Oh8xIkK/hpim1825.jpg">http://shrani.najdi.si/?8/En/2Oh8xIkK/hpim1825.jpg</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1/wG/4kU9sJlN/hpim1829.jpg">http://shrani.najdi.si/?1/wG/4kU9sJlN/hpim1829.jpg</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?45/td/1K4os7jK/hpim1831.jpg">http://shrani.najdi.si/?45/td/1K4os7jK/hpim1831.jpg</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?k/wm/qJhTEVn/hpim1828.jpg">http://shrani.najdi.si/?k/wm/qJhTEVn/hpim1828.jpg</a><!-- m -->


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 18.11.2012

Ja se mi je zdelo,da je ta kotel v osnovi mišljen bolj konstrukcijsko za tlačni ventilator,ker vidim kje imaš pripeljan
kanal za primaren zrak.
Pa tudi sprednja izboklina je značilna za kotle na upih.Ali te smem vprašati zakaj uporabljaš za podukuriti karton in papir?Raje si nabavi gorilne kocke,še boljše je mali plinski gorilec.
Zakuriš pa tako:Zaženeš vlečni ventilator,na to daš malo trsk,vzameš brenar in te trske zakuriš,ko se trske vžgejo na to začneš nalagati drobna polena in to delaš v zaporedju od najdrobnejšega do najdebelejšega polena.Pustiš nakladalna vrata otprta dokler ti kotel ne pride s DP na priblžno 100°C potem vrata zapreš.
Kaj pa zrak,a ima kotel z lambdo sondo?IK je pa enaka kot pri Orlanu 25 na prisilni vpih.Turbolatorji so pa tudi čisto neznačilni(s trdim vodilom po sredini) prednos kot tudi slabost.Bomo o tem lahko še podebatirali !!
Pa še to kako visoko ti prilezejo dimni plini?


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 18.11.2012

Za podkurit mi je to najbolj enostavno. Poleg tega pa imam kartona in papirja malo morje. Sem pa tudi probal z brenarjem. Tak način meni omogoča, da se ne pokadi nič v kurilnico.

Kotel nima lambda sonde. Temperatura plinov se giblje med 130 in 140 stopinj.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 20.11.2012

Glej,če te ne moti,da ti karton in papir dodatno prašita kotel je meni vse eno.Jas papirja ravno zaradi tega ne uporabljam, karton pa za seboj pušča preveč kalcita.
Imam opčutek,da ti kotel dela na premajhni temperaturi DP 130°C ali 140°C je apsolutno prenizka TDP sploh ,ker imaš kotel na polena .Malo odpri zadnjo loputo in poškili,turbolatorje in izmenjevalce.Daj povej mi kako nastavljaš primar in sekundar zrak?Da vidim,če delaš to pravilno!


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 20.11.2012

Bom pogledal izmenjevalce. Čeprav je potrebno kar malce vijačenja.

Primar in sekundar sta zabetonirana in jih ne moreš nastavljati. Moraš sneti pokrov potem pa lahko štelaš sekundar in to z orodjem. Primar pa lahko samo, ko je kotel ugasnjen. Moraš sneti cel prednji pokrov. Skratka ni namenjeno nastavljanju med obratovanjem.

Da kotel dela na nizkih plinih mi je jasno. Samo ne vem, če je to za ta kotel uredu. V navodilih piše, da je temperatura dimnih plinov manjša od 160 stopinj. Tako da ne vem kaj je pravilno. Bo pa čas pokazal.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 20.11.2012

U mater tole mi je pa zelo sumljivo,da se ne da nastavljati primarnega zraka.Saj zato imaš pa tako nizke TDP.
Imam opčutek ,da se ti plamen sploh ne razvija v pravo plinasto barvo posledično pa tudi ni prave temperature v IK.
Pa še nekaj s katerim ventilatorjem ti sedaj ukuriš s tlačnim ali podtlačnim?Malo poslikaj še IK preden jo očistiš pepela.
Me pa zanima koliko pogreješ s recimo 20kg kuriva,naredi še kakšen test.
Sem siten kaj ne?Hočem samo spoznati tvoj kotel,malo bolj podrobno.Mogoče ti bom lahko kasneje kaj pametnega svetoval,ker dimni plini so sumljivo niski.Malo ga poslikaj sedaj,ko si začel kurit. Aja;na koliko imaš nastavljen povratek?


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 20.11.2012

Nič ni narobe, da hočeš vedeti toliko podatkov. V mojem interesu pa najbržej tudi v tvojem je, da spravimo kotel v optimum. S tem bomo pomagali tudi drugim, ki imajo tak ali podoben kotel, da bodo lahko izplenili iz kotla maksimum in posledično bili zadovoljni z investicijo.

Kotel ima sesalni ventilator. Ves sistem regulacije pa je klasičen stari zeleni orlan.

Z 25 kg lesnih bukovih briketov in nekaj malega drv za zakurit cca 4 kg, pogrejem od oka 3/4 zalogovnika volumna 2000 l iz 40 na 78 stopinj. S tem, da se sedaj ogreva še hiša in sanitarna voda za 4 osebe ki porabijo kar nekaj vode. S tem da ima sama peč 530 kg.
Vse skupaj mi zadostuje za ogrevanje 240 m2 za 24 ur na režimu 21/18. Kotel gori cca 4-5 ur. Hiša delno izolirana.

Ko odprem IK na hitrico vidim plamen v rumeni, rdeči,vijola modri barvi. Čeprav samega curka prehitro zmanjka, da bi lahko ocenil kvaliteto gorenja.

Povratek je varovan z ESBE 70 stopinj.
Drugače pa dimni plini med 130-140, kotel 78-80.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 21.11.2012

Če so dimni plini nizkih temperatur ni pravzaprav pri dobrem dimniku nič narobe. Če so le ti posledica velikega prenosa toplote na telo kotla na pravem mestu - omočenih površinah. Da je le izgorevanje v komori ta pravo. Seveda pa moram reči, da komora, ki je na sliki meni ne daje vtisa, da je optimalna. Optimalna pa se mi zdi, da je pri najnovejši različici tega kotla - tistega katerega link je dal morskazvezda.
Tale kotel je očitno skonstruiran tako, da se čim več energije prenese na ogrevalno vodo. Seveda pa s tem zahteva zares dober dimnik. Jaz si dimnih plinov pri teh temperaturah v moj dimnik ne upam spustiti dlje časa.
Glede dimnih plinov pa se sam skušam čim bolj držati navodil, ki jih je dal kafer1. On pravi naj preko 186° dimni plini ne bi šli, saj menda izkoristek (izgorevanja) takrat pade pod 88%. Verjetno je to napisal na osnovi svojih izkušenj in merjenj v testirnici pri preizkušanju njihovih kotlov. No in vse kaže, da se teh rezultatov kar držijo. V teh forumih sem razbral, da so njihovi kotli tovarniško nastavljeni nekje okrog 160°.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.11.2012

Potem pa prav,bova še malo tvoj kotel spoznavala.Kdaj boš kakšne slike obesil na forum.Ali te nič ne moti,da ti po celem spodnjem kotlu kjer je tako imenovana izgorevalna komora nameče pepel.Sem videl na you tube delovanje tega kotla, oziroma ta zelenega -na potpih.

Bi se malo posvetil kotlu oziroma predelu kjer je IK.Čudi me to,da tvoj kotel kljub odprtosti IK ne dosega temperaturo dimnih plinov kot jih imamo mi v naših kotlih.
Tvoj kotel nekaj mori,samo za enkrat imam premalo podatkov,da bolj ugibam.
Naši kotli so bili nagnjeni k previsokimTDP tvoj pa, po mojem mnenju sumljivo nizkim DP.Tudi tvoji turbolatorji
so mi zelo sumljivi.Po pravici povedano še nisem videl takšno izvedbe turbolatorjev,s trdim jedrom na sredini in kar precej majhnim korakom ovoja.Ali mogoče veš koliko ovojev ima tvoj turbolator.Ker,če je prepoložen nastaja bolj čep,namesto da bi opravljal svojo funkcijo.Vrtinčenje DP po izmenjevalcih.
Posledice nizkih DP se bodo kmalu začele kazati,na omočenih delih kotla kot tudi dimnika.
Nekateri forumaši prisegajo na najnižjo možno temperaturo dimnih plinov.Jaz sem zagovornik temperatur
od 170°C do sprejemljivih 2oo°C kar je višje čez to mejo ni ravno idealno a nekateri naši kotli so nekoč šli vsi čez to mejo.Sedaj nam vozijo v tem območju.
Ravno zaradi teh nizkih temperatur me zanima,kako izgledajo toplotni izmenjevalci!!!
Ker če je kotlovska pločevina lepo sivkasto bela in lepo prašna je to super.Če pa se ti pojavljajo zametki
črnine,lesketanja smole po kotlu potem imaš problem,ki ga bo potrebno rešiti.Upam pa,da se ti to ne pojavlja.
Slike dec slike!!!!!


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 21.11.2012

Gomi Napisal:Glede dimnih plinov pa se sam skušam čim bolj držati navodil, ki jih je dal kafer1. On pravi naj preko 186° dimni plini ne bi šli, saj menda izkoristek (izgorevanja) takrat pade pod 88%.

Gomi:
V tem primeru je mišljen izkoristek kotlovnice in ne izgorevanja.

lp


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.11.2012

Škoda ,da kafer1 ni več aktiven na forumu,ga nekateri zelo radi citirate.So se vsi tisti pametnjakoviči,ki so mu solili pamet in polivali gnojnico po njem nekam odšli in svoj forum furajo.Kar naj ga, imamo saj mir pred njimi !!
Bi bil pa izredno počaščen,če bi naredil izjemo in se oglasil na teh straneh in povedal svoje mnenje.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 21.11.2012

Ojla nekaj slik. Izmenjevalce dam takoj, ko bo toliko časa, da jih odprem.

Zaključil z kurjenjem pred dvema urama.
izgorjevalna komora
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?31/13Y/2PHdBMFZ/hpim1838.jpg">http://shrani.najdi.si/?31/13Y/2PHdBMFZ/hpim1838.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3h/IE/46baoPpg/hpim1839.jpg">http://shrani.najdi.si/?3h/IE/46baoPpg/hpim1839.jpg</a><!-- m -->

Dimnik znotraj

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2u/M2/2KNlr6Kp/hpim1841.jpg">http://shrani.najdi.si/?2u/M2/2KNlr6Kp/hpim1841.jpg</a><!-- m -->

Toliko se je danes kadilo ko smo preklopili peč iz ogrevanja na pirolizo. Čez kakšno uro je bilo pa samo še malce modrikastega dima. Dokler ni še ta izginil pa je kotel delal še najmanj dve uri po tem

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1s/ZJ/4hBFIlO/hpim1832.jpg">http://shrani.najdi.si/?1s/ZJ/4hBFIlO/hpim1832.jpg</a><!-- m -->

Več slik prihodnjič.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.11.2012

Šit,šit,šit, tole pa ni dobro!Res tole ni najboljše,žal! <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3h/IE/46baoPpg/hpim1839.jpg">http://shrani.najdi.si/?3h/IE/46baoPpg/hpim1839.jpg</a><!-- m -->
Če pogledaš sliko,med IK in šobo se nebi smela pojavlati nobena črnina.Ampak bi moralo biti vse belo,nobenih sledi črnine.Tega sem se tudi najbolj bal pri tvojem kotlu.
Zadnja stena ima tudi že sledi črnine,,Kot kraste"
Iz dimnika se ti pa tudi ne kadi samo sopara ampak imaš sledi neizgorelih plinov spet nekaj črnine.To da se ti je proti koncu kadilo modrikasto na koncu pa nič je čisto logično je že ves plin pogorel.Dimniška tuljava ne sme biti črna.
Se bo treba s zrakom malo poigrati.
Poskusi kuriti samo eno vrsto kuriva,ko kuriš bukev,kuri bukev,ko kuriš smreko kuri smreko,itd.Uglavnem ne mešaj kuriva med seboj.Če lažje snameš ventilator, poslikaj ventilator je isto dobro!
Še sliko toplotnih izmenjevalcev prilepi,samo se bojim,da bodo črni in ne sivi in ne rjavi.Bomo videli!!!Najbrž bomo morali nekaj ukreniti!!!