Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 21.11.2020

Nja, ene 10 defrostov v zadnjih 24h, začele so se muke za mici Smile
Sem jo moral prešaltat iz 3. v 4., sicer ne bi zvozila.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.11.2020

pr nam je nastopila kar "ornk" zima, včeraj jutro -8C čez dan okoli 0C, danes jutro -5C, laufa pa sedaj na 24h režimu pri tdv40C na radiatorjih z defrosti na nekje 1,5h, notranja temp. od 22-23C...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.11.2020

Od 29.9. do danesimam v povprečju 11,4 kWh porabe dnevno, skupaj okoli 640 kWh. Še okoli 80 do 90 kWh mesečno za sanitarno vodo na namenski STČ. Mi pa gre sanitarna voda skozi kotel in se tam dogreje, posledično je od teh 640kWh nekaj malega tudi za sanitarno in je potem poraba za sanitarno višja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.11.2020

Ima še kdo ta števček?
2 dni nazaj se je ustavil na 999kWh, naprej pa ni videt, da bi šel.  Ali pa ga moram ročno resetirat pa spet od nule? Annoying.

Prej je preklopil iz Wh na kWh, pa sem nekako pričakoval, da bo še na MWh. Ampak, itak ima samo 3 številčna mesta. Torej bi dobil max. le dve decimalki, če sploh premore piko. Že to bi bilo premalo natančno. Prej nisem niti razmišljal o tem, kinezi pa omejitve seveda nič ne napišejo v opisu.
Očitno je bil slab nakup, Kaže sicer tok in moč (pri moči upošteva tudi cosf fi), kar je fino, ampak tale domet 999kWh pa je praktično neuporaben, saj se mi tudi ne da vsakih 999kWh resetirat. Pa niti pulznega izhoda nima, kar bi mi tudi prav prišlo.
Očitno bom moral še en bolj standardni števček dat, da bo mir.

Sicer pa 14 defrostov v zadnjih 24 urah.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 23.11.2020

Sam imam za to merjenje štroma kar sonoff POW R2 za nekih 15€ in gledam porabo ter grafe na telefonu, da ne skačem okoli. Ima sicer omejitev 15A, pa še to so verjetno kitajski amperi, ampak do sedaj še ni bilo problemov, grafe porabe po dnevih pa tudi lepo izriše.

http://shrani.si/f/3/fQ/2xnSvM9Y/1/screenshot2020-11-23-10-.jpg


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 23.11.2020

Zdravo.
Modri stevcek ima v notranjosti skrito tipko (ce so jo prispajkali)  in neko namesko proceduro da se kwh resetira. Probaj uporabiti proceduro od pzem004 starejso verzijo (novejsa je drugacna pamet), kar imam v spominu je bil enak kitajski integrirec sdic sd300x.
Lp


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.11.2020

(23.11.2020 ob 11:57)first1 Napisal: Sam imam za to merjenje štroma kar sonoff POW R2 za nekih 15€ in gledam porabo ter grafe na telefonu, da ne skačem okoli. Ima sicer omejitev 15A, pa še to so verjetno kitajski amperi, ampak do sedaj še ni bilo problemov, grafe porabe po dnevih pa tudi lepo izriše.

http://shrani.si/f/3/fQ/2xnSvM9Y/1/screenshot2020-11-23-10-.jpg

Včeraj ste se kopali?  Big Grin


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.11.2020

(23.11.2020 ob 12:28)Sid3 Napisal: Zdravo.
Modri stevcek ima v notranjosti skrito tipko (ce so jo prispajkali)  in neko namesko proceduro da se kwh resetira. Probaj uporabiti proceduro od pzem004 starejso verzijo (novejsa je drugacna pamet), kar imam v spominu je bil enak kitajski integrirec sdic sd300x.
Lp

Ja, saj za reset sem našel proceduro, ni to problem.

PZEM004 vidim, da ima 4 mesta, to bi bilo vsaj za eno leto....
9999kWh, to bi še nekako šlo, bi pač 1x na leto resetiral, na začetku ogrevalne sezone.

Tale moj drekec PZEM-022 pa z 999kWh ne bo zdržal niti pol leta.

Daj mi povej nekaj drugega: misliš, da lahko pustim svoj ferit in na njega priklopim PZEM004 (ali kateri drug model s 4 številskimi mesti)?
Ker do ferita ne morem več dostopat, da bi tudi tega zamenjal, so ga knaufarji zaprli v škatlo. 
So vsi feriti isti pri teh kitajcih? Moj je tale iz spodnjega linka: 100A 10Ohm
https://www.banggood.com/PZEM-022-Open-and-Close-CT-100A-AC-Digital-Display-Power-Monitor-Meter-Voltmeter-Ammeter-Frequency-p-1356031.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 23.11.2020

Moja je že od začetka priklopljena prek https://www.ebay.com/itm/324299753246 , zdaj še pulzni izhod na logota. Za par eur več dobiš z osvetljenim displejem.
Pulze šteješ in jih lahko akumuliraš v nedogled kar zmore logo oz. drug HW in/ali pretvarjaš v trenutno porabo in poračunaš še COP.

Imam nekje v "arhivu" tudi takega večjega z žnj prikazi, pa dejansko ne vidim pretirane uporabne vrednosti (res pa imam zaenkrat še zaporedno tudi Voltcraft Energy Logger in večkrat pofirbcam po grafih).


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.11.2020

Ja, saj zato mi je zanimiv pulzni izhod...

Ampak imam en problem: načeloma mi napajalni kabli več niso (enostavno) dostopni, ker so zametani ali zaprti v knauf škatli. Štemat pa se mi ne da ravno.

Imam samo dovodne žice iz tistega ferita iz zgornje slike. Torej tisti 100A 10 Ohm, katerga priključke imam potegnjene v komandno omarico in nekaj moram s tem naredit.

Bi jih lahko priključil na tale displejček, ki tudi šteje do 9999kWh, da samo displejčke zamenjam?
Če se ne motim, imam celo še en tak kompletič doma:
https://www.banggood.com/Geekcreit-100A-22000W-Power-Monitor-Module-AC-Meter-Panel-45-65Hz-Test-Voltage-AC-80-260V-p-983057.html?rmmds=detail-left-hotproducts__2&cur_warehouse=CN

(nič ne piše, kakšne so lastnosti ferita, to me muči)


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 23.11.2020

Probaš, pa če gre... Zeznit skoraj nimaš kaj, načeloma gre za tokovne transformatorje, gre torej le za št. ovojev na feritu, razen če je še upor vezan vzporedno navitju, kar pa po oznaki najverjetneje je (1000:1 --> 1000 ovojev, 10ohm burden upor). To je pravzaprav težava, ker obstoječ ima upor, tale drugi (v termobužirki) pa ga najverjetneje nima, torej bi drugi števec znal kazat premalo. (kontra bi šlo lažje, z dodatkom upora)

Če imaš slučajno 2 tanka drata viška potegnjena do micke, bi lahko pulznega dal kar v TČ?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.11.2020

Ja nič bom probal. Načeloma že če izmerim enosmerno upornost tokovnika bom vedel, pri čem sem (je sicer še en faktor - materijal samega ferita, če je ta enak).
Bom si zapisal par vrednosti za tok in moč pa primerjal novi/stari displejček.

Glede pulznega vhoda je še ta problem: nimam več prostih vhodov na Logotu, vse zasedeno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 23.11.2020

Brez B2 (restricted) bi se dalo shajat, če bi ostalo poštimal.
Ali pa ta B2 vežeš na dodatni rele ki pošlje določen Ai v eno skrajnost kar potem programsko izluščiš.
A dokler ni delujočega S0...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 23.11.2020

Zdravo.
Pzem je nekaj modelov. Lahko izberes tudi model rs232 ter preko tega dobivas potrebne informacije.  Pzem004 serial sem doma nekaj poiskusal. Deloval je zadovoljivo, majhna odstopanja. Predelal sem samo napajanje vezja ter dodal kalibracijo napetosti (nisem zaupal stabilnosti napajanja ter morebitk elektricnega preboja). 
Starejsi ima reset preko tipke, novejsi pa preko rs232. Naslove ter za izvedbo komunikacije sem dobil na google. Vezal sem 3 na isti serial (predhodno nastavil nalov vsakega). Na google je ogromno tega. Kitajska ugodna resitev. 
Lp


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 24.11.2020

Zanimive rešitve predlagata, oba. Hvala.
Zaenkrat sem samo resetiral moj PZEM022 - kupil sem si nekaj časa dokler si ne razščistim, kaj bi bilo najbolje ukrenit.

Ko se začne veselica z defrosti tam pod nulo, jih naša IVT šopa po tekočem traku na cca. 1h30 - 1h40 (prva slika)




Mogoče še ta zanimiva primerjava dveh zaporednih defrostov (druga slika):

- Prvi se je zgodil med ogrevanjem SV, zato je bila toplota zanj vzeta iz bojlerja
Ko se je ogrevanje SV končalo, se je nadaljevalo ogrevanje hiše.
- Drugi se je zgodil med ogrevanjem hiše, zato se je toplota zanj vzela iz radiatorjev

- Pri prvem (bojler) je dvižni vod iz 46.1°C padel na 41.4°C, povratni pa iz 43.2° na 40.5° Defrost je trajal cca. 2 minuti.

- Pri drugem (radijatorji) je dvižni vod iz 35.2°C padel na 29.0°C, povratni pa iz 32.2° na 30.2° Defrost je trajal cca. 3 minute.


Modulacija je bila obakrat enaka 53%
V nobenem od primerov hiša defrosta ni občutila, kot je razvidno iz zabetonirane Tnot. = 23.3°C