Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 11.11.2020

Je pa tudi res, da ta pamet dela velikokrat precej po svoje. Potrebno je vedeti, da je ta naprava narejena iz klimatske naprave in je tudi samo krmilje inverterja ostalo praktično serijsko.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 12.11.2020

(10.11.2020 ob 22:38)mito007 Napisal:
(10.11.2020 ob 13:31)duc Napisal: Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.
To sem tudi sam opazil letos. tudi moja pri 42% ne zleze čez 35stC pa je zunanja temp 10stC, kar je lani zlahka dosegla in se izklopila. Preveri če ti pri 33% kuri isto kot 42% (meni 900w in ni razlik ob preklopu cel dan, tudi kompresor ne ), če pa dam na 53%, pa hitro naraste do  1200w. V mojem primeru je druga stopnja enaka prvi. Kar sem meril lani so se ob preklopih stopenj razlikovale v porabi od 200-300w.
Ne vem če je možno, vendar imam občutek, da dela druga stopnja v nekem safe modu. Če so kake napake, kako to preverim na displayu ( trenutno kaže H6) oziroma kako jo resetiram.
Lep pozdrav
Mitja
Sem se včeraj mal usedel poleg in ušesa na peclje... Ni slišati spremembe pri spremembi modulacije iz 30 in 42%, se pravi da po el. porabi, frekvenci kompresorja in nedoseganju želene t DV lahko sklepam da ne preklopi na 42% ampak deluje na 30%. Ko prestavim pa na 53%, se poraba poveča in doseže zastavljeno t DV. 
Pred to težavo je TČ na 42% delovala cca 35 min, sedaj pa mora biti na 53% da v 35 min doseže želeno tDV. Torej, ji je moč padla za cca 11%


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.11.2020

Zapacan izmenjevalec? Vodo poteraj kontra, mogoče bo nucalo.
Če je zmanjšan odvzem, bo tudi sama prilagodila moč. Ampak to vedeti brez meritve štroma, ne gre. Manjkajo ti ti podatki.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 12.11.2020

Sem meril tudi porabo, ja. Sedaj se giblje okoli 1,1 kW, neglede na izbor modulacije (30 ali 42%), če pa preklopim na 53% pa je 1,4kW.
Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.

Če pa bi bil zapacan izmenjevalec, pa tudi na 53% nebi dvigovala moči, al se motim?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 12.11.2020

(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: ... Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.
Koliko je bila zunanja temp. "prej" in koliko je "sedaj" ?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 12.11.2020

(12.11.2020 ob 10:21)Zaspanc Napisal:
(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: ... Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.
Koliko je bila zunanja temp. "prej" in koliko je "sedaj" ?

Skoraj brez razlike, tam okoli 6 stC.  Je možno, da primanjkuje plina?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 12.11.2020

(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: Sem meril tudi porabo, ja. Sedaj se giblje okoli 1,1 kW, neglede na izbor modulacije (30 ali 42%), če pa preklopim na 53% pa je 1,4kW.
Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.

Če pa bi bil zapacan izmenjevalec, pa tudi na 53% nebi dvigovala moči, al se motim?

daj nehi trajbat neumnosti in začni brati odgovore, pomembna je predvsem zunanja temperatura in vlažnost zraka, tako v nekaterih primerih TČ ignorira določeno stopnjo modulacije, pri meni je trenutno povsem enako pri 6C sopnja 30 in 42%...
če jo ne maraš več ti jo danes pridem iskat po isti ceni katero si plačal Cool Big Grin


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 12.11.2020

Poraba in temp. dvižnega in povratnega voda. Če imaš te podatke od prej in sedaj se da dokaj natančno diagnosticirat napako.
Lahko je, kot je Fery napisal kontaminiran izmenjevalec, če nimaš ustrezne filtracije in instalacijo iz kombinacije " nepravilnih materialov" in je bila naprava celo neogrevalno sezono izklopljena... Za kakršnokoli uporabno diagnostiko si navedel veliko premalo podatkov.
Kot sem ti napisal. Modulacijo dvigni na 100% in pusti tako toliko časa, da bo TČ dosegla maximalno temp. ki jo zmore.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 12.11.2020

Veliko bi ti pomagalo, če bi imel kakšen Data Loger. Iz njega lahko ogromno vidiš in ne rabiš nič ugibat.
Spodaj je dogajanje na naši pred nekaj dnevi, ko se je pojavilo par defrostov (5 zobčkov v sivi liniji). Defrost traja 2-3 minuti. Takrat je padla temperatura dvižnega iz 40.4° na 33.3° in povratnega iz 36.5° na 33.7°. Torej dvižni za 7.1° in povratni za 2.8°
Vidi se na primer, kako ob vklopu TČ (ko se pojavi modulacija) malenkost pade prikaz Tzun ker čez senzor zapiha veter iz ventilatorja.
V tem obdobju dveh dni je 8x ogrevala SV, kompresor pa se je vklopil 11x.
Ko pade Tzun pod 3°C preventivno vklapljam obtočno črpalko za 1min na vsakih 10 min (to so tisti zobčki na vijolični liniji OČ). Obtočna dela še 5 minut, ko pade modulacija na nič.

Program še vedno spreminjam, ni mi še všeč. Ravno tako informativne prikaze na ekrančku, čedalje več jih je...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 13.11.2020

(12.11.2020 ob 10:37)sassapo Napisal: Poraba in temp. dvižnega in povratnega voda.  Če imaš te podatke od prej in sedaj se da  dokaj natančno diagnosticirat napako.
Lahko je, kot je Fery napisal kontaminiran izmenjevalec, če nimaš ustrezne filtracije in instalacijo iz kombinacije " nepravilnih materialov" in je bila naprava celo neogrevalno sezono izklopljena...  Za kakršnokoli uporabno diagnostiko si navedel veliko premalo podatkov.
Kot sem ti napisal. Modulacijo dvigni na 100% in pusti tako toliko časa, da bo TČ dosegla maximalno temp. ki jo zmore.

sassapo in fery, če bi bil umazan izmenjevalec bi se temperatura povečevala na dT že v prvi stopni, ker je zmanjšan pretok. Senzor dT imam montiran meter od micke. Razlike med dT in pT pa ni (pri meni okoli 3,5stC), ki bi se morala povečevati. Če povečam moč na pretočni pumpi mi dT zbije za 0,3stC dokaj hitro(pumpa montirana na pv).  MIci mi trenutno dela od 5.11 non stop na prvi stopnji. Vodo v bojlerju mi brez težav ogreje na 40st C. Preklope imam mehanske na stikala, meril sem signale in je OK. Ker mici nima pretočnega senzorja, bi ob preklopu modulacije morala dvigniti moč. Le pri 1 in 2 modulaciji ni vidne nobene spremembe (poraba, frekvence kompresorja, hitrosti ventilatorja in dvigu dT ).


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.11.2020

Pod 50% modulacijo obratovanje tako ni priporočljivo. Vedi pa, da z zunanjimi nastavitvami moči samo do neke mere vplivaš na modulacijo, naprava še vedno sama spreminja modulacijo v razponu cca 20hz.
Če je prevodnost na izmenjevalniku zmanjšana se dvigne tako temperatura kot tlak kondenzacije, kar jasno pomeni večjo porabo in nižji dT
Tvoj problem si opisal tako nejasno, da res nihče ne more iz tega razbrati nič uporabnega.
Svetujem ti, da napišeš zgolj gola dejstva, slike vezave, ne pa kaj in kako bi moralo po tvoje delovati.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.11.2020

Kako se očiti zasvinjan izmenjevalec? Odklop cevi in z žlahum vodo v kontra smer?

Sem se ob tem pisanju spomnil, da bi moral kaj svinjarijo iz magnetnega filtra ven spustit...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.11.2020

Izmenjevalec se čisti kemično. V vedro (obvezno destilirane) vode vliješ 1L fosforne kisline, vtakneš še el. grelnik od kakšnega bojlerja, segrevaš na 60°C in s črpalko krožiš vodo uro na eno in uro na drugo stran. Na koncu spereš s čisto vodo, enako obojestransko.
Takšen način je najcenejši in najenostavnejši. Jasno se dobi tudi namensko sredstvo in namenska naprava.
Samo za ceno ne vprašaj Wink


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 14.11.2020

(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: Sem meril tudi porabo, ja. Sedaj se giblje okoli 1,1 kW, neglede na izbor modulacije (30 ali 42%), če pa preklopim na 53% pa je 1,4kW.
Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.

Če pa bi bil zapacan izmenjevalec, pa tudi na 53% nebi dvigovala moči, al se motim?

Velika verjetnost je  napaka na krmiljenju inverterja .
Da preveriš izmenjevalec ,daj na Pv vod vode en termometerček in na povratni vod plinske tekočine - tanka cevčica . drugega 
Temperatura plina  je cca 2k višja. Če je bistveno več , je pretok skozi izmenjevalec premali ! , kar pa ni!
Poleti ti bo kak elektronik popravil vezje .


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 14.11.2020

Stalno delovanje na najnižji moči, poleg manjšega izkoristka povzroča prekomerno obrabo kompresorja.
Nobeno krmilje nobene serijske TČ ne pusti obratovati kompresor na najmanjši moči več kot 20min.