PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 10.11.2020

Da, vse parametre, ki bi kakorkoli vplivali na TČ sem preveril. Do včeraj je vse delovalo tako kot vsako zimo, včeraj pa opazim da zastane pri dT 1 stC in se ne premakne nič. 

Ali je bilo res toliko vlage v zraku, da bi to povzročilo pešanje TČ?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 10.11.2020

Če ni bilo defrostov, je vlaga celo koristna, ker povzroča lažji prenos toplote na uparjalnik.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.11.2020

v vlažnem zraku je precej več energije kot v suhem, res je pa da pri okoli 0C povzroča pospešeno nabiranje sreža na uparjalniku in posledično več defrost ciklov.
dt1C pomeni da imate zelo malo ali skoraj nič odjema toplote, preverite grelna telesa, če so enakomerno ogreti, imate radiatorski sistem? morda zaštekan termostatski ventil, itd...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 10.11.2020

Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.11.2020

Če bi imel še loger porabe bi videl, da micka glede na zunanjo temp. še sama nekaj preklaplja, zato je povsem možno, da bo pri par st. nižji Tzun prešaltala brzino višje in bo vse tako kot lani.
Niso nastavljeni % v direktni zvezi z output močjo kot si marsikdo zmotno predstavlja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.11.2020

Tisto o 1 st dT da mislit, da vse n tako kot bi moglo biti. Če prav razumem je sicer dT večji?

Razloga za tako majhen dt (ob običajni hitrosti obtočne črpalke) sta lahko dva. Močno zmanjšan odjem (nujno preverit ali so vsa grelna telesa topla oziroma odprta ter preverit tlak vode v sistemu), ali pa težava s TČ.

Temperatura v hiši je takšno, kot običajno? V vseh prostorih? Poraba je običajna za trenutne razmere (pri nas npr. že drugi dan brez sonca, temperature v razponu nekje med 0 in 5 stopinj).

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/letalisce-maribor/last30days_letalisce-maribor.txt


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 10.11.2020

Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.11.2020

zelo si skop z podatki, kakšna ogrevalna telesa uporabljaš? hidravlična shema? tole bo osnova za reševanje problema....pri meni je bil dt tudi zelo nizek, podoben tvojemu cca. 2C, kljub temu da sem vse 100% preveril, sem spregledal, da se mi voda direktno meša v Eloblocku kateri je v sistemu paralelno za backup, na dvižni vod od Eloblocka sem montiral gravitačno zaporo in rešil problem, včasih se problem skriva na malenkostih


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 10.11.2020

(10.11.2020 ob 15:14)duc Napisal: Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.

Sassapo je že zdavnaj opozoril, da se mu zdi elektronika pod pokrovom izpostavljena kondenzu, ki bi lahko kapljal iz njega.

Jaz sem zato še pred priključitvijo TČ pod pokrov nalepil 1cm debelo plast armafleksa.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.11.2020

Kar sem jaz gor odpiral (lahko na prste ene roke preštejem), je bilo vedno suho kot poper.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.11.2020

Sam sem tudi v celoti izoliral notranjost kjer je elektronika, ker sem pac imel visek samolepilne izolacije, drugace verjetno nebi...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.11.2020

(10.11.2020 ob 15:14)duc Napisal: Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.

Tipala so vodotesna, pa tudi ne verjamem v njihovo krivdo. Najprej prestavi modulacijo na 100% in opazuj, najbolje posnemi uparjalnik, ter poslušaj zvok kompresorja. Zelo zelo koristen bi bil tudi podatek o toku naprave pred in po ugotovljeni napaki.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 10.11.2020

(10.11.2020 ob 13:31)duc Napisal: Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.
To sem tudi sam opazil letos. tudi moja pri 42% ne zleze čez 35stC pa je zunanja temp 10stC, kar je lani zlahka dosegla in se izklopila. Preveri če ti pri 33% kuri isto kot 42% (meni 900w in ni razlik ob preklopu cel dan, tudi kompresor ne ), če pa dam na 53%, pa hitro naraste do  1200w. V mojem primeru je druga stopnja enaka prvi. Kar sem meril lani so se ob preklopih stopenj razlikovale v porabi od 200-300w.
Ne vem če je možno, vendar imam občutek, da dela druga stopnja v nekem safe modu. Če so kake napake, kako to preverim na displayu ( trenutno kaže H6) oziroma kako jo resetiram.
Lep pozdrav
Mitja


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.11.2020

H6 pomeni heating mode in da je kompresor v obratovanju, to je normalen ogrevalni rezim. Napake se ponavadi zacnejo z crko U in stevilko.
Ce je dovolj toplo najnizjo stopnjo modulacije 30% ignorira, ali nismo ze 100x ugotovili da ima ta nasa IVT vec pameti kot vsi nasi primitivni kontrolerji skupaj...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.11.2020

Smo ugotovili, ampak nekateri raje smetijo že tako nepregledno temo namesto da bi malo preštudirali že odkrito toplo vodo...