Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 6.9.2018

tako je. vse cevi izolirane in med rekuperatorjem in komorama dušilec. pritrjene nekam in stiki polepljeni.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

Ok stiki so polepljeni, dusilca sta med rekupratorjem in komorama, nista pa pritrjena na strop, ker je rekuperator tolko nize. Kaj pa te zelene cevi (dovode in odvode imam komplet z zelenimi cevmi) je mus, da je cisto vsaka nekam pritrjena? Zgoraj ko pridejo vez plato je vsaka bla priheftana na zid, spodaj po stropu pralnice pa ne oziroma so ampak ne popolnoma, kar je moja krivda, ker sem hotel da zasedejo cimmanj prostora. Zdaj ce morajo bit se mu lahko recem da porihta ali nebo nic narobe ce ostanejo kot so na prvi sliki par postov vise?


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 6.9.2018

Zelene cevi niso bile predmet mojega komentarja in ni pomembno, kako so zložene skupaj. Pomembno pa je, da so čim krajše in da ni preveč kolen, ker to vpliva na izbiro moči naprave. BTW: So znotraj gladke?

Prav tako vpliva na izbiro moči tudi dolžina »debelih« cevi in, kakšno notranjo površino imajo.

Dušilec naj bi izgledal takole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.agregat.si/prezracevalni-sistemi/periferija/cevni-dusilci-zvoka//fsd">https://www.agregat.si/prezracevalni-si ... zvoka//fsd</a><!-- m -->
in ima notranji premer enak notranjemu premeru izolirane cevi. Zato je konkretno debelejši kot cev in težko verjamem, da je nekaj takega pod dvojim »polivinilom«.

»Debele« cevi morajo biti z objemkami pritrjene na nek masivni material, ker sicer ne bodo pri miru, ko boš čeznje pognal 300m3/h zraka.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 6.9.2018

me je remi prehitela. jaz ne govorim o razvodnem sistemu po razdelilni komori, ampak prej.

drugače ima agregat od heliosa lepo predstavljeno vse, kar se rabi. drugih firm ne poznam, primerjaj če imaš kaj podobnega.

dušilec je remi linkala, ostalo kar se rabi in kako se spaja ter pritrjuje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.agregat.si/prezracevalni-sistemi/periferija/isopipe-izolirane-cevi/isopipe-160">https://www.agregat.si/prezracevalni-si ... sopipe-160</a><!-- m -->
ko cevi sestaviš jih še polepiš. nisem videla pa traku na tej strani, sem pa res samo preletela.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

Rekuperator je tale:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/product/vut-350-vb-ec">https://ventilation-system.com/product/vut-350-vb-ec</a><!-- m -->

Prav tako je ves material od dusilcev, do razdelilnih komor itd od enake proizvajalca. Zelene cevi so gladke, antaistaticne in antibakterijske. Prav tako je dusilec enakega premera kot tiste “debele” cevi, spoj oz stiki so lepljeni z toplotnoizolativnim alu trakom. Dusilec je dolg cca 1 meter in mogoce iz slike ni videt je pa kar debelejsi od cevi ki gresta na fasado. Ce je misljena primerjava z njima. Dovodna cev iz fasade je cca 1.5m, odvodna pa 5-6m, tisti dve med rekuperatorjem in razdelilnima komorama pa sta 3-4m - to sta tisti dve z dusilcem.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

Evo ravno sem se dogovoril z monterjem kako in kaj. Kot receno se manjka dovodna cev, prav tako bo menjana cev po kateri gre “umazan” zrak iz hise. Dobavitelj ni pravilno dostavil, kot sem ze zgoraj pisal imam v ponudbi predizolirano cev, kar je tudi razlog da cev ni fiksirana na strop. Tudi monter sam pravi, da ni vedel ali bodo poslali izolacijo in bi se ta kanal izoliral ali bodo poslali to kar je na dobavnici, zato vse skupaj ni bilo dokoncano. Cevi med rekuperatorjem in razdelinima komorama pa bosta izolirani z armaflex izolacijo. Pravi da se ni vse zakljuceno, ker itak se cakamo dva kuhinjska odvodna ventila in stropne rozete.

Mogoce sem se malo prenaglil ampak sem razmisljal kako zapret strop na delu kjer so cevi, ce ga napolnit z volno ali ne in takrat sem sploh porajtal da te cevi niso izolirane. Ce pa sklepam po montazi TC in izvedbi kanalske klime v mansardi, kar je izvedel ta isti monter bo ob zakljucku montaze tudi kar se tice rekuperacije vse kot treba.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 6.9.2018

Nič zato, da si malce naredil paniko. Bo sigurno bolj pazil pri izvedbi, sicer bi verjetno kar tako pustil, kot je.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

Ja mozno je vse, ceprav je bil suveren, da montaza se ni zakljucena in da skrbim po nepotrebnem. Mozno da je res hotel pustit (vsaj to cev za odpadni zrak) neizolirano ker je vedel da bomo tukaj spustili strop Smile kakorkoli, zdaj bo kot treba.

Ni mi jasno edino, kaj @remi “moti” pri dusilcih..sem se enkrat pogledal, spoji so ok zatesnjeni, dusilec in cev imata enek fi, dusilec je na otip kar konkretno izoliran. Mogoce je na sliki vse skupaj videt malo drugace..


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 6.9.2018

kva imaš to za en dušilec. sem si šla pogledati na speltno stran od ventsa to njihovo periferijo pa takega ni. imajo srn, ki izgleda kot ena vrečka, ampak metalne barve. tvoja pa še to ne. a je to "trdo" kot cev ali je res kot en žakelj. na sliki se ne vidi.

recimo to so dušilci od ventsa:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/catalog/silencers">https://ventilation-system.com/catalog/silencers</a><!-- m -->

na isti strani lahko pogledaš katere cevi so ti montirali. ne spreglej non pri non-insulated. tip bi ti pustil vse kot je, če ne bi nič rekel. ti pa z jajci.


trak s katerim se potem polima izolirane cevi pa ni navaden nek alu trak, izgleda kot armaflex debel slabe pol centimetra, ki ima pač eno stran lepilno.

tole ni OK. obvezno izolirat cevi, pa če je dušilec ena vreča, bi jaz tudi menjala. sploh če misliš kaj zapirati, saj boš še stisnil kaj mimogrede, da ne bo pretoka.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

Evo skatla od dusilca, kjer tocno pise kaksen je

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2U/ty/178gHI0f/image.jpg">http://shrani.si/f/2U/ty/178gHI0f/image.jpg</a><!-- m -->

Je pa v osnovi trd na otip, dodatno pa je se oblecen v izolacijo in to belo kar je preko je kot neka zascita izolacije.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/product/srp-160-600">https://ventilation-system.com/product/srp-160-600</a><!-- m -->

Mogoce se na tej sliki lepse vidi:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/31/zR/3wG2c2f6/image.jpg">http://shrani.si/f/31/zR/3wG2c2f6/image.jpg</a><!-- m -->

Pa se drugi dusilec

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/w/uK/4TVUCdze/image.jpg">http://shrani.si/f/w/uK/4TVUCdze/image.jpg</a><!-- m -->

Pa rekuperator, kjer se vidi da dovodna cev se ni namescena

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1c/nq/1JEIN7F5/image.jpg">http://shrani.si/f/1c/nq/1JEIN7F5/image.jpg</a><!-- m -->

Verjetno pa niso vsi dusilci od razlicnih proizvajalcev isti, pri tej specifikaciji zraven mi pise, da je bil narejen 5. meseca letos. Enako predgrelni register in razdelilne komore. Tud na predgrelnem registru je izolacija v istem “stilu” kot na dusilcih.

Na razdelilni komori pa pise VENTS FLEXIVENT.

Trak s katerim so obljepljeni stiki je na lepilni strani crn in debel kot pravis @JaBK, na zunanji strani pa alu barve. Dusilec je pa trd, ta izolacija okrog njega je mehka.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

@JaBK na strani ki si jo prilepla je 4 slika dusilec ki je montiran pri meni. Tisti kaj je na prvi sliki je “osiromasena” verzija, ta ki ga imam jaz je se z dodatno izolacijo..

<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/series/srp">https://ventilation-system.com/series/srp</a><!-- m -->

Pise da ga je mozno montirat tudi v krog oziroma ni mus da je ravno, tako kot morajo bit tisti trdi. Oblecen je v nek alu material, potem pa se dodatno v ta poliestren, ki zgleda kot “vrecka” Wink


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 6.9.2018

Dušilci so OK, pazi na tiste padce, o katerih remi govori.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 6.9.2018

In pa še fiksirat cevi potem. Se pravi izolirati in fiksirat. Ravno tako dusilec. Piše v navodilih.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018

Padce sem preveril z vaservago, ker zunaj se niso namescene fasadne rozete in je izveden minimalni padec proti noter - proti cevi. Odvod kondenza je prav tako pripravljen direkt v odtok, samo povezem ga se z rekuperatorjem in je to to. Prva “skrb” je zdaj menjava cevi za izolirane in pa da mi pritrdi odvodno in dvodno cev na steno oz strop. Cevi med rekuperatorjem in komorama pa zal ni mogoce fiksirat, verjetno pa s tem ni nic narobe, ker gledam slike in marsikje te dve sliki nista fiksirani.

Hvala vsem za nasvete Wink

@JaBK dusilec je izoliran, fiksirat pa ju nimam kam, mogoce bi slo na strop, moram preverit. Eden pa itak gre nad vrati - cez preboj in je ze tam fiksiran. Okrog njega bo se pa obdelano.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 6.9.2018

Ker praviš, da boš spuščal strop: pod razdelilnimi škatlami ki so na stropu bi bilo nujno imet revizijske lopute, da bodo dostopne za servis/čiščenje. Ampak potem ti PE folija itak ne bo zadihtala. Težko jo boš dihtal tudi ob ceveh, zato je po vsej verjetnosti odveč.