Pozdravljeni.

Ali mi lahko kakšen uporabnik daikin altherma LT 8kw natančno opiše kje se nahaja filter trdih delcev v notranji enoti (mogoče kakšna fotka) in pa kako ga očistite. Prebral sem navodila, nisem našel... ? Hvala za pomoč. LP


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - TeMpL - 20.2.2016

bosanoga Napisal:Pozdravljeni.

Ali mi lahko kakšen uporabnik daikin altherma LT 8kw natančno opiše kje se nahaja filter trdih delcev v notranji enoti (mogoče kakšna fotka) in pa kako ga očistite. Prebral sem navodila, nisem našel... ? Hvala za pomoč. LP
Poglej pod dodatna oprema Smile

Sent from my LG-D802 using Tapatalk


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - modrid - 4.3.2016

Ali je mogoče nastaviti Daikin ALTHERMO LT 8kw (2015) tako, da je ogrevanje vremensko vodeno (temperatura izhodne vode) + temperatura prostora

Občasno kurim v kamin in bi rad, da toplotna ne deluje, če je v hiši dovolj toplo, čeprav je zunaj mrzlo.
Mislim da je na starejših to šlo (2013), v novem meniju pa tega ne najdem.

Hvala.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 4.3.2016

Brez problemov tako, da nastavite "način upr. enote" na "nadzor sob. t."


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - modrid - 4.3.2016

telmos Napisal:Brez problemov tako, da nastavite "način upr. enote" na "nadzor sob. t."

Ampak potem bo tudi vremensko vodeno na sobno temperaturo, ne na temperaturo izh. vode, ali ne?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 4.3.2016

Ne, sobni termostat deluje samo kot on/off, temperature izhodne vode je pa po krivulji. Lahko opcijsko vklopiš da DV viša v odvisnosti od notranje temperature ampak privzeto je to v nastavitvah izklopljeno.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - fdraga - 21.3.2016

Nekaj je že bilo napisanega glede odtaljevanja toplotne črpalke, vendar mojega primera nisem zasledil. Imama toplotno črpalko Daikin notranja enota EHVH08S26C9W zunanja ERLQ006CV3, samo talno gretje. Vse nastavitve so še privzete. Problem nastane, ko je v talnem gretju cca 15°C in zunaj okoli 0°C. Ko zaženem toplotno se vklopijo grelci in ko segrejejo izhodno vodo v talno nad 20°C se vklopi tudi zunaja enota. Povratna voda talnega ima cca 16-17°C. Ko se na zunanji enoti nabere ivje se normalno odtali. Zunaja enota še vedno dela, vendar sem opazil, da so plinske cevi hladne in po določenem času javi napako E5-00, Pregret motor kompresorja. Ko je sistem topel zadeva deluje normalno tudi okoli 0°C. Ne vem ali moram kaj spremeniti v nastavitvah ali je softverska napaka. Ker, če je zunaja temperatura tako visoka, da se zunanja enota ne rabi odtajati, deluje toplotna normalno in vodo v talnem segreje na tempeaturo, ki jo imam nastavljeno, npr. 25°C.

LP


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 21.3.2016

A to še nisi vseljen, da ima talno 15°?

Če boš drugo leto že v hiši problemov verjetno ne boš več imel, za letos pa je temperatur pod 0° konec, oz. se jim lahko izogneš tako da TČ ne zaženeš zjutraj.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - fdraga - 21.3.2016

Ne. Nisem še vseljen. Bom kmalu.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 21.3.2016

TČ z uporabo ele. grelcev ščiti samo sebe pred prenizko temperaturo v kondezatorju. Zato nastavi temperaturo izhodne vode na > 25 stopinj in težav ne bo. Glej pripet diagram, problem ti dela obkrožena cona. Zunanja temperatura okoli 0 stopinj nima vpliva na tvoje težave.. Če ti to preveč segreje hišo uporabi urnik.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 21.3.2016

Če bi ti monter razsvetlil delovanje naprave, potem se o teh zapletih ne bi pisalo. Enostavno bi nastavil temperaturo vode na 23°C in bi bilo. Ko pa se vseliš pa kar na krivuljo po zunanji temperaturi, pa bo.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - fdraga - 22.3.2016

Temperaturo vode imam nastavljeno nad 25°C. Poskušal sem s 27, 30 °C. Tako, da nastavitev temperature vode ni problem. Graf od GalloLight poznam. Imam občutek, da se po odtaljevanju zunanje enote ne preklopi na normalno obratovanje. Ne vem kateri sistem odtaljevanja ima Daikin ali obrne sistem s štiripotnim ventilom kot klimatske naprave ali ima grelce. Problem je drugje. Monter pa mi je povedal samo osnove. Glede ogrevanja sem se že pozanimal, kot praviš Telmos, po krivulji zunanje temeprature.
Samo počakati moram, da se toliko ogreje, da toplotna ne bo zamrzovala, da jo sploh zalaufam. Čeprav to ni rešitev.
LP


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Energetik81 - 22.3.2016

telmos Napisal:Če bi ti monter razsvetlil delovanje naprave, potem se o teh zapletih ne bi pisalo. Enostavno bi nastavil temperaturo vode na 23°C in bi bilo. Ko pa se vseliš pa kar na krivuljo po zunanji temperaturi, pa bo.
Samo kaj ti pomaga višji DV, če zaradi želene nizke sobne temperature ogrevaš na urnike? Estrihi bodo še vedno relativno hladni in s tem tudi povratni vod. Po defrostu bo temperatura vode še vedno nizka.