Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 12.1.2015

fichte Napisal:Pozdravljeni!
Sem popolni laik na področju delovanja tč zato bi prosil za malo pomoči. Črpalka za sv mi dela non stop vem pa ne ali je to pravilno ali ne - opažam namreč, da mi temperatura sv navkljub netrošenju le- te hitro in konstantno pada?!

Tu je govora predvsem o tč za ogrevanje hiše. Zato bi bilo boljše bolj natančno opredeljeno vprašanje. Sprašuješ za sanitarno tč ali ogrevalno, ki ti greje tudi sanitarnovodo?

Ne glede na vse je pa to kar opisuješ čudno.
Če imaš tč samo za sanitarno vodo (bojler s prigrajeno tč) preveri najprej tole: Če imaš pri hranilniku tople vode pri izhodu in vhodu kak ventil, ga/ju za test zapri, da voda ne gre v pipe in preveri če temperatura vode še vedno enako hitro pada. S tem boš ogotovil, s je problem nekje naprej od tč (puščanje naceveh/pipah) ali v tč.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - telmos - 12.1.2015

govori o cirkulacijski črpalki za sanitarno vodo. Seveda ni pametno, da vedno deluje. Nastavi se jo običajno na taimerje, temperaturo povratka ali pa s tipko na zahtevo.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 12.1.2015

Dobra logika odtaljevanja računa čas padanja temperature uparjalnika glede na vhodno temperaturo zraka, le tako se lahko do neke mere optimirajo defrosti glede na različne klimatske razmere. Dolgo časa pri TT tega niso upoštevali, zato so se defrosti vrstili po nepotrebnem, če si pa povečal čas med odtaljevanji se je zgodilo, da je uparjalnik zamrznil in brez ročnega defrosta ni šlo.
Če je logika odtaljevanja dobra se uparjalnik nikoli ne bo defrostal, če ni zasrežen


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 12.1.2015

Najbrž imaš v mislih cirkulacijsko OČ za sanitarno vodo, ki ti zagotavlja v vsakem trenutku toplo vodo na pipi. Ogrevaš pač zidove. Izklopi jo ali pa nastavi urnike itd - rešitev je že obdelana na forumu.
jao, me je že telmos prehitel.

Hvala bogu, da so pri Kronotermu končno osvojili algoritem izvajanja defrostov, glede na trenutne klimatske razmere.
Torej le drži, kar sem zaključeval na podlagi zapisov uporabnikov foruma, da defrostov ni kaj nastavljati pri vsakem uporabniku drugače, ker težke razmere lahko ima prav vsak, le frekvenca pojavljanja je drugačna :wink:


PS
Do redkih defrostov še vedno lahko prihaja tudi pri +15 -menda se olje mora pretočiti.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 13.1.2015

sassapo Napisal:Dolgo časa pri TT tega niso upoštevali, zato so se defrosti vrstili po nepotrebnem, če si pa povečal čas med odtaljevanji se je zgodilo, da je uparjalnik zamrznil in brez ročnega defrosta ni šlo.
Če je logika odtaljevanja dobra se uparjalnik nikoli ne bo defrostal, če ni zasrežen

Če obnovim: Pri meni se ni nikoli povečalo časa med defrosti, bilo je po defoltu. Hec pri meni je bil, da ni zgledal zasrežen uparjalnik in je defrostalo. Jaz sreža do danes nisem videl na svoji, sploh.
Potem se je enkrat ustavila in je bilo treba ročno sprožit taljenje. Tudi ko je bila zaustavljena ni izgledala zasrežena, spredaj je mogoče zgledalo malo bolj ledeno (led ne stež, in to ne zabunkano, škoda da nimam slike). Od tod meni sum da je bilo tu nekje nekaj (led ki je obstruiral pretok nekje globlje v lamelah, ali pa kaka druga tehnična napaka), kar ni bilo očitno s prvega pogleda. Monter je sumil na premalo plina, pa se ni izkazalo za res. Lahko da je bila poddimenzionirana (13evt)? Dvomim, imam pa premalo znanja da izključim to možnost. Od default nastavitev imam po tem dogodku spremenjena na več le parametra temperature uparjalnika pri katerem se prekine defrost (na 35 če se prav spomnim) in zakasnitev prekinitve defrosta po doseženi temperaturi 8C iz 120 na 160 sekund.
Od takrat ni bilo ponovitve, ni bilo pa tudi večjega minusa in hkrati megle. Pa še to sezono imam nekaj izolacije nad stropom... Odtaljuje nekoliko manj kot prej, še vedno neredko, sreža še sedaj nisem videl.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - fichte - 13.1.2015

Tč je ogrevalna in mi greje tudi sv


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JankoInMetka - 13.1.2015

Evo, sporočava da se je zadeva uredila. Spomnimo: podhladili smo hišo ravno v
precej nizkih zunanjih temperaturah (-15), nato pa nismo spravili temperaturo
zraka v hiši nad 17 stopinj. TČ občasno ni delovala (napaka Tz).

Rešitev: pooblaščenec je prišel in nastavil minimalno dovoljeno voltažo zunanje enote na
170V.

Problem je bilo preveliko nihanje napetosti in privzeta voltaža nastavljena previsoko.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 13.1.2015

Kako pa to, da je nihala napetost?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JankoInMetka - 22.1.2015

Napetost elektrike v električnih vodih baje vedno niha. Vsaj tako nama je električar povedal.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - telmos - 22.1.2015

Vendar pa le v mejah predpisane tolerance ne pa, da je to namesto 220-230 V 170 V ali pa 270V


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 22.1.2015

Citat:Vendar pa le v mejah predpisane tolerance ne pa, da je to namesto 220-230 V 170 V ali pa 270V

To sem tudi sam pomislil, in našel tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=54225">viewtopic.php?f=6&t=54225</a><!-- l -->


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - kokodak - 14.12.2015

Leta 2014 sem spomladi kupil Kronotermovo TČ ZZV 7/8 E2. Ker lansko zimo hiša še ni bila useljena, se mi šele sedaj pojavljajo določena vprašanja glede TČ in glede talnega ogrevanja.
1. Poskušal sem nastaviti temperaturo za vremensko krivuljo, pa zgledajo parametri menija 'Ogrevanje' precej drugače kot so opisana v navodilih, ali kot je prikazano v filmčku na youtube. Opcije so prikazane v priloženih slikah. Za enkat sem privzel, da parameter krivulja iz navodil predstavlja parameter 'normalno', parameter 'korekcija' pa je korekcija lomne točke. Takšno informacijo sem dobil tudi od njihove tehnične pomoči (preden ti odgovorijo, se že postaraš). Glede na dejstvo, da sem imel TČ lani dvakrat v okvari, nisem čisto prepričan v verodostojnost njihovega odgovora, zato me zanima, če ima morda kdo v meniju 'ogrevanje' enake opcije kot jaz?
2. Obtočne črpalke Wilo so precej glasne. Kakšna ideja, kako bi lahko zmanjšal njihov hrup?
3. Morda hrup povzroča tudi zrak v talnem gretju. Kako se pri talnem gretju iz sistema izloča zrak?
4. Za potrebe ogrevanja se mi TČ vklopi 21 x na dan (pri temperaturi okoli 0 stopinj). Se vam zdi ta številka ustrezna, ali je bolje, da jo z drugačnimi nastavitvami zmanjšam/povečam?

lp!


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 14.12.2015

Jaz bi jim na Kronoterm pisal, da naj mi po pošti do včeraj pošljejo navodila, ki odgovarjajo mojemu vmesniku. Ne moreš dobiti zraven stroja starih, no!

Jaz imam očitno starejši interfejs, tu ne znam pomagati.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Verjameš ali pa ne - 14.12.2015

Navodila naj bi bila v oblaku.
Sistem-navodila

Morda bo kaj pomagalo.

lp


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - da86 - 15.12.2015

Pozdravljen!

Tudi sam sem lastnik take toplotne črpalke voda voda sicer močnejše (10Kw). Sem sedaj tudi prvo zimo vseljen in sem ravnokar naredil še fasado. Ker sem se namreč ustrašil prevelike porabe el. enrgije ali pa celo, da mi toplotna nebi zmogla ogrevati hiše brez fasade v primeru večje zime. Meni imam popolnoma enak kot ti na teh slikah. Imaš pravilne informacije krivulja se nastavlja na meniju "Normalno", "Korekcija " je lomna točka, H/T pa vzporedno premakneš krivuljo gro ali dol. Vsaj tako so meni povedali. Vklapljala se mi je pa pred fasado 18x na dan sedaj sem pa na 13x ampak sem komaj vklopil vremensko vodenje in še ugotavljam pravilne nastavitve. Ogrevam pa cca. 200m2 s talnim fasada 18 cm stiropor na 22,5 stopinje. Koliko pa imaš kaj porabe el.energije v mesecu novembru in koliko m2 ogrevaš?