PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 19.8.2020

Bom nastavil na 5 min. Kako ste pa rešili štetje defrosov. Izhodi so B2 in B3.Tam pride signal 0 in +12VDC? Napisano je B3 - 0 in B2 - 1. Ser opravičujem ampak nisem nikjer zasledil kot sam, da je negativni signal in raje vprašam.


Verjetno bi uporabil ta signal B2 in B3, da preventivno ko dela defros OČ obratuje še 10 minut. Po moje bi bila to bolj ugodna rešitev.




RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 20.8.2020

(19.8.2020 ob 13:27)štromar-elektronik Napisal: Bom nastavil na 5 min. Kako ste pa rešili štetje defrosov. Izhodi so B2 in B3.Tam pride signal 0 in +12VDC? Napisano je B3 - 0 in B2 - 1. Ser opravičujem ampak nisem nikjer zasledil kot sam, da je negativni signal in raje vprašam.


Verjetno bi uporabil ta signal B2 in B3, da preventivno ko dela defros OČ obratuje še 10 minut. Po moje bi bila to bolj ugodna rešitev.


Rešeno B1 vhod 12VDC izhodna stanja B2 in B3 logika. Hvala Sid3.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.8.2020

Katere temperature pa meriš? Tzun, Tnotr, Tdv, Tpov, Tsv.... vse to? Ima ta tvoj kmilnik dovolj analognih vhodov? Meni je eden na logotu zmanjkal (ima v osnovi 4 AI), pa sem sanitarno vodo rešil z zunanjim termostatom, kar mi je bilo ceneje kot da kupujem razširitveno kartico.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 24.8.2020

(15.8.2020 ob 21:15)štromar-elektronik Napisal: Ivt-jka ima že pripravljen stranski priklop na el. omrežje in krmilje. Ima dve že pripravljeni odprtini. Ne vem zakaj jih niste uporabili?

Jaz nisem želel, ker bi mi kabli ob boku prav grdo izgledali. Raje vidim, da je vse čimbolj skrito na zadnji strani.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 25.8.2020

(23.8.2020 ob 23:15)Fantocci2 Napisal: Katere temperature pa meriš? Tzun, Tnotr, Tdv, Tpov, Tsv.... vse to? Ima ta tvoj kmilnik dovolj analognih vhodov? Meni je eden na logotu zmanjkal (ima v osnovi 4 AI), pa sem sanitarno vodo rešil z zunanjim termostatom, kar mi je bilo ceneje kot da kupujem razširitveno kartico.

Imam 4 analogne vhode. Nanj imam vezana 3 tipala. Zunanji, Tdv in Tpov.
V hiši imam wi fi sobni termostat in mi signal prihaja na vhod krmilnika tako tudi signal iz TČ bojlerja. Je pa problem, ker imam majhno kačo in bom grel samo z 30% močjo. Ali pa tudi ne saj je TČ za gretje sanitarne vode z 200l bojlerom. Mogoče ne bo delovala, če mi bo preveč ohladila kurilnico. Program bo deloval na podlagi izmerjene Tdv in Tpov z razliko 5°C, kar bo več bo za eno spustilo, kar bo manj kot 4 za eno dvignilo moč TČ. Tako naj bi uporabljal tisto idealno temp. iz TČ. Ravno danes smo z Sašotom zagnala TČ. Zamenjal mi je izmenjevalec, napolnil z 2.5Kg plina. Testirala na 100% in imel 60°C na Tdv poraba 13A. Nato sma vklopila hlajenje da smo ohladila cevi. Zadeva deluje sam moram še dodelat program in priklopit flow meter.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 25.8.2020

(25.8.2020 ob 21:33)štromar-elektronik Napisal: ... Zamenjal mi je izmenjevalec, napolnil z 2.5Kg plina. ...

Čemu menjava izmenjevalca?
Kak upgrade, ali?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 26.8.2020

Meni zaenkrat dT pri ogrevanju SV le čisto na koncu cikla prileze blizu 4°C. Sicer pa se mi giblje večinoma med 2 in 3°C.
(hiše še nisem ogreval, razen enkrat za test toliko da sem probal, če so vsi radiatorji topli)

SV ogrevam na 65%, bojler je namenski za TČ 200l z 2.8m2 spiralo. Očitno je spirala dovolj velika da sproti ohladi vodo oz. prenese temperaturo.
Aja, zaenkrat imam obtočno kar na polni hitrosti (je varčna - takrat porabi okoli 50W, pa se ne sekiram; vrtim jo pa med ciklom ki traja sedaj poleti cca. 15 minut in potem še zadržim za 10 minut). Dogreva tam po 3x na dan, poraba SV ni velika.
Morda bom kasneje tudi kaj zmanjšal hitrost OČ (da bi se bolj približal tistim kao idealnim 5°C za R410a), ampak s tem se mislim ukvarjat takrat, ko bom ogreval tudi hišo, zaenkrat naj bo kar tako.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 26.8.2020

Od kdaj pa so 50 vatne pumpe varčne?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 26.8.2020

Za 25-60 in 13 (popravek....) radiatorjev se meni to zdi čisto OK, pa mislim da je pokazalo še manj od 50W. Bom še enkrat pogledal ob priliki. Bolj mi je važno to da je tiha.

Koliko pa vam standby poraba TČ pokaže?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 26.8.2020

Toliko. Odvisno od zunanje temperature.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 26.8.2020

(25.8.2020 ob 22:29)Zaspanc Napisal:
(25.8.2020 ob 21:33)štromar-elektronik Napisal: ... Zamenjal mi je izmenjevalec, napolnil z 2.5Kg plina. ...

Čemu menjava izmenjevalca?
Kak upgrade, ali?

Kupil sem pokvarjeno z okvaro na izmenjevalcu. Lani sem jo nabavil pa letos imel čas za montažo. Pa prenovil kurilnico.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 26.8.2020

Torej ti je zdaj 2x jasno zakaj se ne špara pri delay off za pumpo Smile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 26.8.2020

(26.8.2020 ob 16:58)Zaspanc Napisal: Torej ti je zdaj 2x jasno zakaj se ne špara pri delay off za pumpo Smile

Ja imaš prav vendar bom jaz uporabil signal za defrost(B2 in B3). Ob tem signalu bo delovala OČ dokler bo delala defrost nato potem še 5min po signalu. Mislim da je to boljša rešitev kot non stop da deluje ali pa zamik po 10min. Ker nikoli ne veš kdaj bo šla delat defrost. Imel bom še zaščito  flow senzorja - pretok, tipalo max temp. na Tdv(60°C izklopi TČ, pumpa še deluje 10min) kot razliko med Tdv in Tpov tistih 5°C. Če je 3 C razlike gre eno stopnjo več ali 6C eno stopnjo moči manj.
Pri tej TČ ni bil problem da ni delovala ampak ni bilo odvzema - zaprti termostatski ventili v hiši. Sam to nič drugega. OČ je delovala non stop.
Ampak je razteplo izmenjevalec po krivdi ne vednosti. Če bi bil gor montiran pretočno stikalo bi TČ ustavilo premajhen pretok.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 27.8.2020

Zakasnitev daš v obeh primerih: ko se konča cikel ALI ko se konča defrost. Program je isti, pogoja pa sta dva.
Najbolj ziher je pa če vedno vrtiš. Pri meni je izven topl. ovoja 2x po pol metra cevi v debelem armafleksu in izmenjevalec, ki je izoliran. Koliko izgub ima to?

Za samo porabo obtočne črpalke (torej tistih 50W ali koliko že je) pa smo itak že ugotovili, da to v zimskem času ni izguba, temveč ogrevanje hiše s Cop 1, ker je znotraj topl. ovoja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.8.2020

Govoril včeraj z Igorjem, glede na to, da sem na ZS dobil prošnjo, da preverim, zakaj se D2IVT (http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/) ne da več dobit. Igor pravi, da če bi se našlo še vsaj 10 naročil, bi naredili novo serijo, sicer se mu računica preprosto ne izide.