Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 6.5.2020

Kot pravi Fery je naša IVT "DIY budget" projekt in ne kompliciraj, ter jo čimprej poženi; priključi IVT na dvižni in povratni vod tik za zadnjo kurilno napravo in seveda pred pumpo, ki jo imaš v sistemu, rabiš samo 2x T kos, 2x zaporna ventila, cevi potegneš kar alumplast 26mm ali celo gumi cevi povsod, rabiš šalter, 12V napajalnik ter cevni termostat in že laufa, če hočeš še kaj več pa natakni en arduino poleg, ter nekaj temp.senzorjev, da se lahko malo igraš...aja če jo misliš tako direktno vezat poberi vse ali vsaj nekaj termostatskih glav z radiatorjev, da zadovoljiš minimalne pretoke... strošek <100€, vse ali 99% lahko urediš sam...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 31.5.2020

Danes ujel kako je krmilje pognalo pumpo kot varovanje proti mrzali.Zunaj je bilo dobre tri stopinje.Tč je seveda izklopljena.Varovanje torej deluje.Smile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 31.5.2020

Na katerem koncu kure pa si, da je bilo tako hladno?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 31.5.2020

na spodnjem notranjska Smile.Babno polje je blo celo samo 1/c


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 31.5.2020

Neverjetno, kakšne so razlike. Mi v MB sicer tudi zdaj kao zmrzujemo (sploh, če babe vprašaš), ampak pod 10 tud ponoči v bistvu več ne pade.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 1.6.2020

jp pri nas se je cel teden vrtelo okrog 4 /c zutraj.Danes jih je 10 skoraj za kratke rokaveSmile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 9.6.2020

Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 9.6.2020

(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt, pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 9.6.2020

(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt,  pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.

Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.

Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)

Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.

Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m. 

Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.

Hvala


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 10.6.2020

Še to bi omenil, imam profelovo krmilje s flow senzorjem, ki izklopi vse skpaj v primeru prenizkega pretoka. Zato me okvara TČ ne skrbi, seveda pa nočem da je stvar preveč na meji.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.6.2020

če nočeš biti na meji, vsekakor najmanj 25/80 z konstantnim tlakom, sam imam pretok 1.500m3/h - tukaj je pri meni optimum in sem izračunal največji izkoristek...vsaj lansko leto je bilo na bolhi polno rabljenih 25/60 Alph ter Wilo primerljivih, nove elektronsko komutirane črpalke enostavno ne dosegajo pretokov starejših enakih oznak, ter so izredno občutljive na nečistoče v sistemu. Tako sem pristal s "staro" novo grundfosko 25/60 in špila top ob samo 20W večji porabi...razlike na koncu v ceni ni, ker prihranek na ceni nove se zamortizira v 10.letih obratovanja na račun malo večje porabe...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 10.6.2020

(10.6.2020 ob 08:16)FAE Napisal: če nočeš biti na meji, vsekakor najmanj 25/80 z konstantnim tlakom, sam imam pretok 1.500m3/h - tukaj je pri meni optimum in sem izračunal največji izkoristek...vsaj lansko leto je bilo na bolhi polno rabljenih 25/60 Alph ter Wilo primerljivih, nove elektronsko komutirane črpalke enostavno ne dosegajo pretokov starejših enakih oznak, ter so izredno občutljive na nečistoče v sistemu. Tako sem pristal s "staro" novo grundfosko 25/60 in špila top ob samo 20W večji porabi...razlike na koncu v ceni ni, ker prihranek na ceni nove se zamortizira v 10.letih obratovanja na račun malo večje porabe...

Stara grundfoska je verjetno UPS serija?
Ali primerjaš Alpha1 z Alpha2?

Mi je pa nenavadno da od 25/80 navzgor tako zelo naraste cena oz. gre potem že na serije, ki so od 600 EUR navzgor... v tem primeru bi se mi res izplačalo naredit na ločene pumpe.

---
Sassapo, vseeno me zanima varianta z eno pumpo, če bom šel na več, pa si mi tako že napisal.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.6.2020

(9.6.2020 ob 22:58)premak Napisal:
(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt,  pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.

Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.

Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)

Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.

Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m. 

Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.

Hvala

Hm... probaj pa boš videl. Jaz si ne bi upal takole "razštelano" in veliko hidravlično instalacijo napajat z eno črpalko. Verjetno boš na koncu vse podrl in napravil tako kot mora biti.
Poleg tega tudi dvomim, da ti bo omenjena TČ sploh uspela ogrevat to kvadraturo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 10.6.2020

(10.6.2020 ob 08:33)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 22:58)premak Napisal:
(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt,  pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.

Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.

Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)

Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.

Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m. 

Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.

Hvala

Hm... probaj pa boš videl. Jaz si ne bi upal takole "razštelano" in veliko hidravlično instalacijo napajat z eno črpalko. Verjetno boš na koncu vse podrl in napravil tako kot mora biti.
Poleg tega tudi dvomim, da ti bo omenjena TČ sploh uspela ogrevat to kvadraturo.

Kot napisano, tretjina talnega bo ves čas ugasnjena. Naredili smo jo "na zalogo", če se spremeni namembnost garaže, ker so cevi poceni in je pač znotraj ovoja hiše.
Torej IVT mora cca 200m2 ogreti, to se mi ne zdi sporno, hiša bo izolirana z 12cm grafitnega stiroporja, mansarda ima 32cm volne knauf unifit 0,32, pod tlaki v pritličju 12cm stirodurja, nova okna, vrata.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.6.2020

Hm... pri tako veliki hiši in takšni neenakomernosti vej, dovodov, dolžin... ti moram reči, da si zelo pogumen, da si upaš brez zalogovnika in primarnih črpalk za vsak razdelilnik posebej.