PodSvojoStreho.net
Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - lstremfelj - 10.11.2021

Da povlečem iz naftalina

Je kdo od vas kupil regulacijo ki se prodaja na bolhi ? Če je ali deluje kot je navedeno pri oglasu ?
Trenutno poganjam 2 x IVT sinhrono prek temperaturnih stikal in relejev. Dodal bom še ogrevanje sanitarne vode ter poizkusil poganjati obe TČ v kaskadi razmišljam o nakupu tega krmilnika.


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 10.11.2021

Kaj pa pogrešaš, da bi moral nekaj kupovati?


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 10.2.2022

Vrašanj sem našel veliko, a odgovoril ni nihče.
Kaj pomeni stanje restricted?
B3 B2
1 1 Normal
1 0 Restricted
0 1 Defrost
0 0 Failure/Power off


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 12.2.2022

Priročnik, ki ga jaz imam je v papiranti obliki, kar nekaj strani manka (z leti se zgubijo), morda se dobi tudi v digitalni obliki. Glede restriction je nekaj malega na pairju. Ko TC ne gre tolk dobro ogrevanje/hlajenje kot bi moralo se odloči da preide v restriction. Marsikdo je svojo že spravil v ta način.   
Slika je simbolična scanner bol ne deluje.  Wink


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Zaspanc - 12.2.2022

O hudiča, ta priročnik bi najbrž še kak misterij razrešil, če bi bil dosegljiv...

Ampak za to, da jo lahko spraviš v restricted je najbrž pogoj da jo poganjaš v 7. stopnji (100%) ?
Ker meni jo še ni uspelo.


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 13.2.2022

hvala za poslano. Vendar ni berljivo. Bolj me zanima, ali v načinu Restricted kompresor dela ali ne. Rabim pa zato, ker bi s signali krmilil vklop obtočne črpalke. Ne bi pa nič škodilo, če uporabim oba signala B2 in B3 tako, da se oč poganja v vseh treh stanjih.Četrto stanje 00 pa ne.


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 13.2.2022

Ko ti sporoca Res. kompresor deluje ni Off.
Lp


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 13.2.2022

kako pa je z B2 in B3, če ni v defrostu, pa tudi signala na A5 (A4) ne? Ker takrat kompresor ne dela.


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 13.2.2022

Bx so izhodi, kar ti toplotna sporoca, Ax so pa vhodi zahtevane moci (ogr./hla.).  Lahko ti zahtevas nek pogoj od tvoje toplotne, dobil jih bos samo ce so vsi pogoji izpolnjenji (to velja za vsa stanja ki jih premore).


RE: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 22.2.2022

Logično bi mi bilo, da je lahko v stanju restricted le, če ima komando za delovanje (od A1 do A5). Se strinjaš?

Sprašujem pa zato, ker imam trenutno zvezano tako, da se OČ v primarnem krogu med TČ in kretnico vključi le, če imam aktivno komando za delovanje (A1 do A3 + A5) ali stanje defrost.

OČ v sekundarnem krogu med grelnimi telesi (zaenkrat samo talo, kasneje še 3 radiatorji) in kretnico bo delovala praktično non-stop, če bo TČ pod napetostjo.