PodSvojoStreho.net
TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)



Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 31.12.2014

mikos Napisal:Glede defrostov najbrž nima smisla izgubljati besed. Ne vem zakaj bi lagali, da so precej delali na tem, kar dokazuje tudi že nekoč prilepljeni članek pa najbolje da ga še enkrat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-zrakvoda-ucinkovite-tudi-v-hisah-z-radiatorji">http://www.deloindom.si/toplotne-crpalk ... radiatorji</a><!-- m --> . Če nekdo obvlada vse o defrostih na inverterskih TČ, še ni rečeno, da pozna tudi on/off, ki vedno deluje na polni moči, temperatura uparjalnika pa je vsaj pri meni okrog 10° nižja od zunanje. Zaradi pomanjkanja informacij od uporabnikov bolj renomiranih znamk, ne moremo kar na pamet trditi, da ima npr. Thermia atec to veliko bolje rešeno...
izvleček/cvetka iz članka:
Ugotovili so, da je mogoče delovanje obtočnih črpalk optimizirati z večjimi pretoki, ki omogočajo znižanje temperature, pri kateri deluje toplotna črpalka, in s tem doseči višje grelno število
-razumevanje delovanja TČ je piscu članka španska vas ali pa si misli, da uporabniki itak nič ne razumemo :oops: :roll: Cry


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mikos - 31.12.2014

Priznam, da pisec članka in tudi jaz nisva taka strokovnjaka kot ste nekateri na tem forumu, kot bivši študent strojne fakultete pa upam trditi, da profesor Poredoš ni nek šalabajzer in tudi inženirji v TT znajo kaj več kot samo časovno nastavit razmik med odtaljevanji. Najbrž stvar ni tako doterana kot v kakšni bolj renomirani večji firmi, vendar sem mnenja, da so glede na ceno še vedno konkurenčni.
Madhatter se strinjam, da v članku pretiravajo glede 70%, ker potem pri meni odtaljevanj skoraj ne bi bilo, pa jih je najbrž več kot pri marsikakem inverterju. Moja mašina je 13 kW EVT, podroben opis na strani 34 te teme.
Kody tudi meni vremenska krivulja dela nekoliko problemov, predvsem v dokaj toplem in vlažnem vremenu je včasih v stanovanju prehladno in je potrebno korigirati navzgor. Če prav razumem, je pri tebi prehladno v mrazu kadar je burja. Malo se poigraj s korekcijami krivulje, lažje bi bilo če bi bila navodila za TČ malo bolje napisana, moja so žal zelo skopa, tako da sem več izvedel iz prvih strani tega foruma. Najbolj simpl rešitev pa je namestitev enostavne sobne regulacije v del stanovanja, kjer je čimmanj pribitkov skozi okna ali od kuhe, krivuljo dvigneš za toliko, da tvoje drage nikoli ne zebe, takrat ko bo temperatura vode previsoka, pa ti bo regulacija izklapljala obtočno črpalko.

Naj vam mašince v tej mrzli noči lepo predejo, v novem letu pa povzročajo čimmanj sivih las in smešno nizke položnice!


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 31.12.2014

Sam nisem noben strokovnjak za ogrevanje, tako, kot ne večina na tem forumu, pa vseeno vem,če kdo blefira -profesor gor ali dol.
Pohvalno pri vsem tem pa vseeno je, če so se tudi pri TT odločili vgrajevati močnejše in varčnejše obtočne črpalke in s tem optimizirali delovanje TČ.
Delovanje same OČ pa ne moreš optimizirati z večjim pretokom, razen, če jo zamenjaš.
Lepo praznujte in naj nas vse TČ lepo in še dolgo poceni grejejo.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 31.12.2014

mikos Napisal:Madhatter se strinjam, da v članku pretiravajo glede 70%, ker potem pri meni odtaljevanj skoraj ne bi bilo, pa jih je najbrž več kot pri marsikakem inverterju. Moja mašina je 13 kW EVT, podroben opis na strani 34 te teme.
Kody tudi meni vremenska krivulja dela nekoliko problemov, predvsem v dokaj toplem in vlažnem vremenu je včasih v stanovanju prehladno in je potrebno korigirati navzgor. Če prav razumem, je pri tebi prehladno v mrazu kadar je burja. Malo se poigraj s korekcijami krivulje, lažje bi bilo če bi bila navodila za TČ malo bolje napisana, moja so žal zelo skopa, tako da sem več izvedel iz prvih strani tega foruma. Najbolj simpl rešitev pa je namestitev enostavne sobne regulacije v del stanovanja, kjer je čimmanj pribitkov skozi okna ali od kuhe, krivuljo dvigneš za toliko, da tvoje drage nikoli ne zebe, takrat ko bo temperatura vode previsoka, pa ti bo regulacija izklapljala obtočno črpalko.

Naj vam mašince v tej mrzli noči lepo predejo, v novem letu pa povzročajo čimmanj sivih las in smešno nizke položnice!

Potem imaš ena stroj kot jaz.
Meni krivulja precej dobro "špila", odkar sem nekoliko doizoliral strop. Pogrešal sem pa prej da se krivuljo lahko nastavlja na večih točkah, ampak - ni panike, bila bi pa fajn opcija.

Je pa zanimiv fenomen to, da postanejo jutra v stanovanju hladna (po sobnem termometru) izključno takrat, kadar je na večdnevnem obisku tašča ..., ... tko da ... ne vem kaj naj si mislim. Večkrat preverjen pojav, ne pomaga niti max korekcija krivulje navzgor nastavljena že dan pred njenim prihodom.

Vsak objekt je sicer svoja zgodba ampak jaz ne bi svetoval sobnih termostatov, ki izklaplhajo obtočno črpalko. Meni stalen pretok tople vode daje boljši občutek.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 31.12.2014

Janko&Metka
Na brzino sem malce preletel zadnjih nekaj strani...
Upam , da veste , da podhladiti hišo , kot pričakovati od Nt TČ , da bo izgube hitro nadomestila, ne gre! Še manj gre to primerjati z drvmi ali oljem, to bi morali biti kupci, kot proizvajalci, oz. ponudniki Tč pozornejši pri predstavitvah različnih sistemov.
Omemba o neodzivnosti, sam je nisem še doživel....res pa je včasih treba biti malce vztrajen- potrpežljiv. Sam predlagam celo , da o vsem pišete v.d. , saj le tako dobi povratne info.., kar sem že pisal. Tudi na račun različnih zagonov...
Imate vrmensko krivuljo, vam ni nihče predlagal povišati dvižnega voda po konstantni -višji temp.?
Pri talnem bo sicer tudi to prišlo malce z zamikom, kot je podhladitev, oz. boste ob želeneni temp. ,morali zopet malce zračiti....
Ostalim: pri bohincu je gretje in talitve po že opisanih postih v temi.
Mogoče Migaj zaznava, ob cesti, na pločniku kaj drugače ?
Je pa sam že podal mnenje tudi v temi....pozitivno!
Srečno, predvsem pa zdravo vsem ...!


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 1.1.2015

Ne Bohinc, tudi tista TT ob pločniku izgleda, da prav lepo dela.
Srečno 2015 vsem.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - maurice - 2.1.2015

Mi lahko kdo matematično prikaže, kaj je boljše (manjša poraba, manj defrostov, manj obremenjevanja kompresorja - to bi vse rad imel) glede ogrevanja sanitarne vode:

Ogrevanje 24/7 in sicer na 42 stopinj z padcem 4 stopinj ali sampo z padcem 2 stopinji
Ogrevanje med 14:00 in 21:00 na 42 stopinj z padcem 4 stopinj

Kot sem že napisal, se mi zdi brez potrebe, da TČ ogreva ponoči in dopoldne, ker imamo v 99% primerih porabo med 15:00 in 21:00 uro.

Zanima me, ali bom porabil več elektrike, če mi SV ogreva nonstop z majhnimi padci, ali takrat, recimo ob 14:00, ko jo mora segreti iz 25 stopinj na 42 stopinj.
Imam 200 l boiler.

Hvala za odgovore.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 2.1.2015

Kaj je boljše(manjša poraba, manj prekinitev, manjša obremenitevkompresorja)?
ogrevanje na 42 stopinj s padcem 4 stopinj
ali
ogrevanje na 42 stopinj s padcem 2 stopinji.
Prvič ima povprečno ogreta voda 40 ((42+38)/2), drugič pa 41.
Zaključek naredi sam.

Po mojem je npr varianta 43/37 ali vsaj 42/38 s tališča učinkovitosti TČ oz obrabe kompresorja boljša od variante 41/39.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JankoInMetka - 2.1.2015

bohinc Napisal:Janko&Metka
Na brzino sem malce preletel zadnjih nekaj strani...
Upam , da veste , da podhladiti hišo , kot pričakovati od Nt TČ , da bo izgube hitro nadomestila, ne gre! Še manj gre to primerjati z drvmi ali oljem, to bi morali biti kupci, kot proizvajalci, oz. ponudniki Tč pozornejši pri predstavitvah različnih sistemov.
Omemba o neodzivnosti, sam je nisem še doživel....res pa je včasih treba biti malce vztrajen- potrpežljiv. Sam predlagam celo , da o vsem pišete v.d. , saj le tako dobi povratne info.., kar sem že pisal. Tudi na račun različnih zagonov...
Imate vrmensko krivuljo, vam ni nihče predlagal povišati dvižnega voda po konstantni -višji temp.?
Pri talnem bo sicer tudi to prišlo malce z zamikom, kot je podhladitev, oz. boste ob želeneni temp. ,morali zopet malce zračiti....

Pozdravljeni,

Vremenske krivulje nimamo vklopljene, ampak imamo nastavljeno na stalno
temperaturo. Zdaj sem skoraj prepričan, da je bila nizka temperatura v
hiši posledica vsega spodaj naštetega:

- ponesreči odprto balkonsko okno vsaj 16 ur, pri -5 stopinjah
- hiša brez fasade
- od 29.12. do 31.12. je bila električna napetost na vseh 3 fazah nerazumljivo
nizka: 216V do 218V (normalno je 230V), kar je povzročilo ugašanje TČ,
takoj ko se je vklopil grelec pri -7 stopinjah
- 3 dni izrazito nizke temperature: do -18

Trenutno je v hiši 18 stopinj, zunaj 3 stopinje, dvižni vod na 21.5, torej se
temperatura dviguje.

Naslednji teden pridejo mojstri iz Braslovč, da opravijo nastavitve optimalno in da
končamo to zgodbo.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 2.1.2015

Vremensko vodenje ima svoj razlog...., kot kak notranji termostat.
Zdaj , če vam je nekdo nastavil konstantno temp.(pre)nizko, pri vas pa je prišlo do povečanih potreb, je tako kot je...
Za to ne rabiš diplome, pač povišaš dvižni vod( ko je objekt primerno temp.), pa vremensko vodenje.
Lp


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JankoInMetka - 2.1.2015

Po današnjem dobrem dnevu delovanja, se je zopet pojavila napaka z oznako Tz.
Zunanja temperatura je 2 stopinji, TČ je delovala brez pomoči grelnika. Zdaj
resno ne veva več ali je TČ v krizi ali pa na elektro serjejo in nam ne dovajajo
dovolj štroma..


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 2.1.2015

JankoInMetka Napisal:
bohinc Napisal:Janko&Metka
Na brzino sem malce preletel zadnjih nekaj strani...
Upam , da veste , da podhladiti hišo , kot pričakovati od Nt TČ , da bo izgube hitro nadomestila, ne gre! Še manj gre to primerjati z drvmi ali oljem, to bi morali biti kupci, kot proizvajalci, oz. ponudniki Tč pozornejši pri predstavitvah različnih sistemov.
Omemba o neodzivnosti, sam je nisem še doživel....res pa je včasih treba biti malce vztrajen- potrpežljiv. Sam predlagam celo , da o vsem pišete v.d. , saj le tako dobi povratne info.., kar sem že pisal. Tudi na račun različnih zagonov...
Imate vrmensko krivuljo, vam ni nihče predlagal povišati dvižnega voda po konstantni -višji temp.?
Pri talnem bo sicer tudi to prišlo malce z zamikom, kot je podhladitev, oz. boste ob želeneni temp. ,morali zopet malce zračiti....

Pozdravljeni,

Vremenske krivulje nimamo vklopljene, ampak imamo nastavljeno na stalno
temperaturo. Zdaj sem skoraj prepričan, da je bila nizka temperatura v
hiši posledica vsega spodaj naštetega:

- ponesreči odprto balkonsko okno vsaj 16 ur, pri -5 stopinjah
- hiša brez fasade
- od 29.12. do 31.12. je bila električna napetost na vseh 3 fazah nerazumljivo
nizka: 216V do 218V (normalno je 230V), kar je povzročilo ugašanje TČ,
takoj ko se je vklopil grelec pri -7 stopinjah
- 3 dni izrazito nizke temperature: do -18

Trenutno je v hiši 18 stopinj, zunaj 3 stopinje, dvižni vod na 21.5, torej se
temperatura dviguje.

Naslednji teden pridejo mojstri iz Braslovč, da opravijo nastavitve optimalno in da
končamo to zgodbo.

Bravo, boste vsaj vedeli na čem ste.
Je pa to zgodba o problematični montaži in kasnejši podpori. Problema pa rešuje zdaj fabrika.

Upam, da boste uspešno rešili težave in vas pozivam, da poročate kako se je razpletlo, da bo mogoče kdo od bralcev teme imel od tega korist.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 2.1.2015

Migaj Napisal:Kaj je boljše(manjša poraba, manj prekinitev, manjša obremenitevkompresorja)?
ogrevanje na 42 stopinj s padcem 4 stopinj
ali
ogrevanje na 42 stopinj s padcem 2 stopinji.
Prvič ima povprečno ogreta voda 40 ((42+38)/2), drugič pa 41.
Zaključek naredi sam.

Po mojem je npr varianta 43/37 ali vsaj 42/38 s tališča učinkovitosti TČ oz obrabe kompresorja boljša od variante 41/39.

Kot si želi maurice bi bilo dejansko fajn videt matematični prikaz ttega. Pa hkrati simulacije kako je to glede na zunanjo temperaturo (recimo ko je ponoči -10 in podnevi -5, ali ko je ponoči -7 in podnevi +5)
Jaz teh kapacitet znanja nimam, da bi to izvedel. Hkrati bi pa tudi rabili podatke o moči in odjemu neke dane naprave, če bi hoteli izvedet kaj se bolj splača.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 2.1.2015

maurice Napisal:Mi lahko kdo matematično prikaže, kaj je boljše (manjša poraba, manj defrostov, manj obremenjevanja kompresorja - to bi vse rad imel) glede ogrevanja sanitarne vode:

Ogrevanje 24/7 in sicer na 42 stopinj z padcem 4 stopinj ali sampo z padcem 2 stopinji
Ogrevanje med 14:00 in 21:00 na 42 stopinj z padcem 4 stopinj

Kot sem že napisal, se mi zdi brez potrebe, da TČ ogreva ponoči in dopoldne, ker imamo v 99% primerih porabo med 15:00 in 21:00 uro.

Zanima me, ali bom porabil več elektrike, če mi SV ogreva nonstop z majhnimi padci, ali takrat, recimo ob 14:00, ko jo mora segreti iz 25 stopinj na 42 stopinj.
Imam 200 l boiler.

Hvala za odgovore.

Vem, da ti to ne odgovarja na vprašanje ampak, če mate tako redne navade glede porabe vode imam občutek, da bi bilo najbolje, da ogrevaš vodo ob recimo 12.00 in urnik omejiš do recimo 20.00, ko temperatura zunaj še ne pade toliko - spet odvisno od porabe vode in velikosti bojlerja.

Jaz imam 400l bojler, ogrevam po urniku na 43C s padcem 3C ko je zunaj pod ničlo od 10.00 do 19.00; ko je zunaj topleje in poleti pa izključno v času nizke tarife od 22.00 do 6.00. V praksi se včasih seveda zgodi, da se v času neogrevanja sanitarne vode zgodi da pade za več kot 3 stopinje pa nič ne de. Meni se zdi da se to obnese, s tem pozimi sanitarna voda ne prekinja ogrevanja radiatorjev. Nimam izračunano ali je to v kešu res manj če ogrevsm pozimi ko je zunaj višja temp. in višja tarifa.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - fichte - 12.1.2015

Pozdravljeni!
Sem popolni laik na področju delovanja tč zato bi prosil za malo pomoči. Črpalka za sv mi dela non stop vem pa ne ali je to pravilno ali ne - opažam namreč, da mi temperatura sv navkljub netrošenju le- te hitro in konstantno pada?!