RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 18.11.2022

Dober dan.

Sem nov lastnik TČ/sonde, prej s takim ogrevanjem nisem imel izkušenj. V času projekta/izvedbe nisem imel dovolj znanja za poseganje vanj. Zdaj ga spoznavam in imam določene pomisleke. V osnovi pa zadeva deluje OK, sem zadovoljen.



O hiši

  • Lokacija: Štajerska. Hiša z ogrevalno površino cca 280m2, zgrajena v sedemdestih, obnovljena zdaj.
  • Izolacija: klasična fasada stiropor 18cm+weber zaključni sloj, v kombinaciji z prezračevana fasado 16cm volna in aluminij finalnim slojem. Podstreha volna 24cm. Klet tla Xps 15 cm (razen temelji, ki v kleti niso izolirani - nisem podkopaval stare hiše. 
  • Ostala sta dva manjša toplotna mosta pri garaži, ker izolacija zaradi izvedbe original arhitekture iz leta 70ni bila mogoča z več kot 3cm.

Prezračevanje
  • Centralni rekuperator v povezavi z 25m geokanalom med zajemom zunanjega zraka in vpihom v hišo (zemeljska zanka fi30cm na globini cca 1.3m).

Gretje/hlajenje
  • Vir: Geosonda vrtina globine 120m, ena zanka (skupaj 240m dol in gor) + 10m horizontalno po zemlji do hiše in nazaj. Na cca 20m vrtine je podtalnica skozi katero gre sonda.
  • TČ: 11kw. Bojler 200l za sanitarno vodo vgrajen v TČ. Zalogovnik 200l posebej. Dodatno pasiva za hlajenje.
  • Vezava kurilnice (smer vode): sonda -> TČ -> zalogovnik na vrh -> mešalni ventil + pumpa -> talno -> in nazaj po isti poti (preko zalogovnika na dnu).
  • Talno gretje izvedeno po celi hiši, ena veja za 3 nadstropja, omarica za vsako nadstropje, vsi ventili na 100% odprti, obtočna pumpa za talno 10-75W trenutno teče 24/7, nastavljena na stopnji 1/3, model CDP (constant differential pressure). TČ krmili pumpo ON/OFF ter mešalni ventil.
  • Imam pripravljena še dva kroga, ki pa trenutno nista v uporabi (en za bazen, en za rekuperator)

Podatki tipičnega cikla ogrevanja (november 2022)
  • Upravljanje TČ/gretja je na vremenskem vodenju + sobni korektor. Ciljana temperatura prostora je 21.5C. 
  • Vremensko vodenje upravlja z zalogovnikom tako, da TČ odčita temperaturo le-tega s špricem črpalke v zalogovnik vsakih 15 min (predpostavljam, da dobi temp spodnjega dela zalogovnika)
  • Nastavitve krivulje: 35C pri -18C zunanje, korekcija krivulje: 4 stopinje. Histeraza (počivanje) TČ pred štartom: 5st (meri zalogovnik - spodnji del oz povratni vod).
  • Dvižni vod (od TČ do zalogovnika) dosegam na vrhu ogrevalnega cikla max cca 34C
  • 
Povratni vod (od zalogovnika do TČ) dosegam na vrhu cikla cca 29C
  • T sonde (vstop v TČ na koncu posameznega cikla ogrevanja) se giblje med 7 in 9C (raste, če TČ ne deluje v gostih zaporednih ciklih).
  • T sonde (izstop iz TČ na koncu posameznega cikla ogrevanja) se giblje med 3 in 5C (raste, če TČ ne deluje v gostih zaporednih ciklih).
  • Povprečna dolžina cikla obratovanja TČ: 16 min
  • Povprečno število ciklov na dan: 18
  • Trenutna povprečna dnevna poraba (24h) cca 13kwh/dan (TČ + pumpe, brez sanitarne vode)

Pomisleki
  1. Prekratka sonda?
  2. Premočna TČ?
  3. Razslojenost zalogovnika?
  4. Komplet talno na enem krogu in krmiljenju?
  5. Vezava kotlovnice za hlajenje poleti ni idealna, ker je narejena po zimskem modelu (zalogovnik zgoraj polnjenje, spodaj praznjenje)?

Problem, ki ga rešujem
TČ v roku 16 min na cikel zagreje zalogovnik na target T + kar v tem času uspe potisnit v talno. To pomeni cca 18 ciklov na dan, kar se mi zdi preveč. Z višanjem krivulje in histeraze na trenutne vrednosti sem pridobil par minut na cikel, ampak imam občutek, da če krivuljo še višam, bo COP padel.


Prosim za kmentarje in predloge glede na vaše izkušnje, kako optimizirati sistem, da bodo cikli daljši.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 20.11.2022

Hm, brez sheme vezave, bo tole bolj ugibanje? Me je pa zelo zmotil podatek, da je v sistem vgrajen mešalni ventil. Kaj ta počne? Za katero napravo gre?
Glede na moč same TČ, bi morale biti dve sondi takšne dolžine, razen če ima hiša tako malo toplotnih izgub in bi dejansko zadostovala 6kw TČ?


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 21.11.2022

@sassapo hvala za feedback.

Prilagam shemo (prilagodil sem jo po shemi proizvajalca iz navodil TČ tako, da ustreza dejanskemu stanju). Pasiva ni vrisana.

Naprava je od slovenskega proizvajalca.

Sondo bi definitivno podsljšal/podvojil, če bi še enkrat delal, ampak ob naročanju oz. izvedbi nisem imel znanja, ki ga imam sedaj, svetovano pa mi je bilo drugače. TČ bi se najbrž odločil za model grelne moči 8kw, ne cca 11kw kot imam zdaj.

Trenutno dodatna zemeljska dela odpadejo (mala parcela, ravno na novo urejena zunanjost, dovolj imamo bagrov). Menjava TČ tudi ni ravno opcija.

Delam na finih nastavitvah in manjših posegih v kotlovnici. Med prejšnjo objavo in zdaj sem prišel na 20 min cikel še z dodatnim višanjem krivulje in histereze zalogovnika. To mi trenutno rezultira v 15 zagonih na dan, najnižja vstopna T sonde pa je padla na cca 7 stopinj (pri cemer je deltaT sonde 4-5 stopinj).

Izgleda, da mi ne dovoli dodati priponk.

Sem naložil sem: https://www.dropbox.com/s/jhxt50aav4c5i4j/shema.png?dl=1


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 1.12.2022

Začetek decembra
Temp. zunaj so od 0 pa do cca. 5 stopinj
Kar nekaj dežja.
Vstopna temp. iz kolektorja 10 -11stopinj


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 2.12.2022

Vstopna 10 stopinj


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 2.12.2022

@scuba123 @dave Merita na začetku ali na koncu cikla?

Meni so na sondi po tednu ali dveh nižjih zunanjih temperatur (in posledično višjih potrebah v hiši) temperature vhoda sonde na koncu cikla padle na 5C, vračam 1.

Začetek cikla pa iz sonde pride slabih 10C.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 2.12.2022

emjay...
Po shemi sodeč, gre za za dva kroga talnega gretja in en krog radiatorskega ali konvektorskega?
Po vsej verjetnosti je za kratke cikle delovanja glavni krivec zalogovnik, njegova velikost, tip in neusklajenost primarnega in sekundarnih pretokov.
Kakor kaže, bo vrtina zadostila energijskim potrebam hiše, saj je temp. solnice še v čisto "normalnih" mejah.
Očitno gre za izolacijsko res dobro sanirano hišo.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 2.12.2022

November - na začetku meseca 7,3, na koncu meseca 4,5, lani 3,5 (povprečna dnevna temp. sonde s san. vodo), samo ogrevanje slabih 4,8-4,9.
Povprečna zun. temp. od 22. nov do danes okrog 0.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 2.12.2022

@sassapo Shemo sem sam ročno popravil glede na predlogo sheme iz navodil TČ, mogoče sem napačno označil "vsebino" krogov.

V realnosti je tako:

1. Komplet talno (klet, pritičje, nadstropje) je na enem krogu.

2. Še en krog imam pripravljen za dogrevanje in hlajenje rekuperatorja, vendar ga trenutno ne uporabljam, ker bi rad najprej optimiziral primarni krog s talnim gretjem.

3. Tretji krog pa je potencialno za bazen, ampak tudi zaenkrat ni v uporabi.

Vrtina me vseeno malo skrbi. Za hec sem se poigral z nastavitvami, in če pridem s krivuljo povratnega voda zalogovnika nad 32 stopinj, mi začne v sondo vračat temperature slanice pod nulo, kar pa mi ni ravno všeč. Bomo videli, kako bo januarja, ampak po opazovanju stanja ta mesec predvidevam, da bomo tu nekje s temperaturami povratka, ko bo zunaj pod ničlo.

Koliko pa je še priporočljivo, da vračam v sondo?


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 2.12.2022

@emjay jaz imam inverter tako, da naprava deluje trenutno neprestano.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 3.12.2022

emjay ... Čemu potem služita mešalna ventila, če je vse na enem temperaturnem režimu?
Horizontalni kolektor lahko zamrzne, vertikalni ne. Zmrzal ga lahko celo uniči.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 4.12.2022

@Sassapo

Po mojem razumevanju je mešalni ventil za to, da lahko zalogovnik teče na drugačni temperaturi ko talno, če je za to potreba.

Glede sonde/T/zmrzovanja ... "zmrzal ga uniči" -> je mišljeno vračanje slanice v sondo pod 0 (koliko pod nič konkretno?), ali zajem iz sonde pod 0 (koliko pod nič konkretno)?


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 4.12.2022

@emjay
Pri meni je proti koncu cikla


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 4.12.2022

V spregi s TČ, zalogovnik nima funkcije kot pri konvencionalnih ogrevalnih napravah, kjer temperatura ne vpliva neposredno na izkoristek vložene energije.
Zalogovnik se v tem primeru uporablja izključno za povečanje volumna vode, kar se pri zrak voda uporablja kot dodatna energija za odtaljevanje, pri zemlja voda pa zaradi dodatne akumulacije omogoča nekaj daljše cikle on off napravam.
Seveda to velja samo za radiatorsko ogrevanje. Pri talnem (odvisno od debeline in sestave estriha) ogrevanju pomeni 120m2 stanovanjske površine, približen ekvivalent 1000L velikemu zalogovniku.
Estrih akumulira precej toplotne energije.
Pri dobro izolirani masivni hiši na talnem gretju, TČ on off, solnica voda v povprečju preko ogrevalne sezone, doseže do 5 vklopov dnevno.
Inverterska naprava, pa nekje od +7°C navzdol, deluje neprekinjeno.
Seveda, če je vse izvedeno in dimenzionirano kot mora biti.


RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 4.12.2022

Zanimivo. Definitivno je tudi manj gužve v kurilnici, če ni zalogovnika Smile

Kako pa je s talnim? Kako velika nihanja temperature v estrihu med cikli se dosežejo pri vezavi TČ -> direkt v talno?

Meni bo sicer zalogovnik prišel prav, ko bom vklopil še ostala dva kroga (enega za dogretje rekuperatorja oz hlajenje poleti, drugega za bazen).

Za sistem brez zalogovnika pa: ali to pomeni, da bi v mojem primeru brez zalogovnika sonda morala biti cca 2x dolžine (oz dvojna vrtina), da prenese tako dolgo cikle samo 5x na dan? Zdaj po cca 25 min delovanja TČ in povratnem vodu zalogovnika nad 32C že počasi vračam proti 0C v sondo. Se pa potem do naslednjega cikla obnovi.

Iz istega naslova me zanima tudi vaše mnenje glede zgornjega vprašanja. Na kakih obratih je sondo še smiselno držati, kje je negativna meja? Koliko pod nič ohlajeno slanico lahko še vračam v njo?