PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka - gt001 - 17.10.2018

energetik81, hvala za potrditev.

domnevam, da feromagnetni ventil za baker + pex ni potreben?

ps. fery imas kaksno primerno obtocno na zalogi?
ps2. enih 20 strani nazaj je nekdo rekel, da se bo ta tema razzivela, ko bodo TC tu, v bistvu se je ze zacelo... Smile


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 17.10.2018

Tehnologic Napisal:Torej ce mislim z temle gret 100kvadratov talnega 1200m cevi okvirno in sanitarno vodo, rabim:
-bojler (kaj priporocate 300l) da bi tudi sam dogreval ce rabi
-tripotni ventil
-raztezno (kako veliko)
-OC

Kje se najbolj splaca kupit te zadeve tudi kje v tujini ali pri nas?

Lahko kar cevi za dovod crpalke v hiso uporabim alumplast kot povsod drugje? Kak fi? Taki kot je na razdelilcih? Mislim da je 1 cola.

Kaki pogoji morejo biti izpolnjeni za pozicioniranje tc zunaj ob hisi ker sem omejen z prostorom...kako dalec od sten? Na prepihu ali v zavetrju?

@fery ce bi lahko prosim povedal mere podstavka da kar pripravim.

Hvala vam za info

Kar se pozicioniranja tiče imaš v navodilih na strani 4: najmanj 30 cm od stene zadaj, a ne več kot pol metra. Zavetrtje je načeloma vedno boljše od prepiha, vseeno pa mora biti zagotovoljeno kroženje zraka, da ne pride do "zanke".

Jaz bom jo imel sicer na odprtem, pa strehico gor, ker ne morem imeti ob hiši.


Re: Toplotna črpalka - zakl - 17.10.2018

Trenutno imam nastavljeno histerezo +-0,2, se pravi pri nastavitvi 22°C -> pri temp. 21,8 začne gret, ko doseže 22,2 izklopi, temp dvižnega voda je nastavljena fiksno z mešalnim ventilom na 40°C (ko je hud mraz in hiša še ni izolirana). Lahko pa histereze nastavim še na +-0,4, +-0,6.

Kako bi pa izgledalo, da bi TČ vedno lovila temperaturo povratnega voda npr:
Kontrolo povratnega voda nastavim na 32°C, če je večji odjem prostora TČ dela na polno in mešalni ventil na dvižnem vodu prepreči temperaturo vtoka višjo od 40°C v talno.
Ko je temperatura povratnega voda dosežena se TČ izključi, črpalka deluje naprej.

Predvidevam, da če je zunaj nižja temperatura bo TČ delala več časa, ker bo odjem v prostoru večji in bo tako lovila temperaturo povratnega voda, v primeru da je zunaj topleje pa je odjem toplote prostora manjši in tako povratni vod hitreje doseže nastavljeno temperaturo in TČ lahko gre počivat.


Re: Toplotna črpalka - tadej90 - 17.10.2018

Energetik81 Napisal:Kar se mene tiče, je lažje delat z alumplastom in vijačnimi fitingi.
Premer pa odvisen od dolžine povezave, verjetno če je samo čez steno, tudi 26mm ne bo težava, sicer pa se stegni za 32mm.


gt001 Napisal:ok, krmilje tudi pase med samoumevne zadeve v oklepaju.

mislim samo hardware vodni priklop.
Ne, to je vse kar rabiš (OČ + raztezna). OK, morda še kakšen odzračevalni lonček in pa izpustno pipico.

Imam 3 kolena 90° zato bom najverjetneje uporabil baker. Zanima me kako je kaj s prenosom zvoka v kolikor ni nic gibljivih cevi med toplotno in kurilnico.


Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 17.10.2018

Npr. Vaillant priporoča vgradnjo vsaj 50cm pletene gibke cevi takoj ob izstopu iz TČ. Moji monterji se tega niso držali in v določenih prostorih se pri določenih obratih sliši tiho brnenje.


Re: Toplotna črpalka - warmaster - 17.10.2018

Če ni skrivnost, koliko boste odšteli po "komadu" za to toplotno z poštnino v tem skupinskem nakupu (tisti ki je niste dobili brez ddv) ? :-)


Re: Toplotna črpalka - Fery - 17.10.2018

668.


Re: Toplotna črpalka - multipraktik - 17.10.2018

Zanimivo, Fery je dobil črpalko istega ranga za 900€ Smile


Re: Toplotna črpalka - Fery - 17.10.2018

Bistvo je očem skrito.
Zapomni si ta nauk in življenje bo lepše.

In ja, tudi pri edinem z jajci, ki je šel z mano v avanturo, so stvari že urejene. Fery ne pušča ljudi na suhem.


Re: Toplotna črpalka - multipraktik - 17.10.2018

Fery to je bila kvečjemu pohvala tebi z moje strani s ščepcem tvojega sarkazma Smile kapo dol


Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 17.10.2018

Zadnji njegov post niti ni tako sarkasticen ampak nebi o tem ker me ne zanima Big Grin ma briga me samo da zadevo dobim za ta denar in mi greje rit prvo leto ali dve po gradnji da odplacam kredit pol pa bomo dalje razmisljali seveda o podobni stvari pac sem tak da raje 5x poceni kupim ko 1x pa sem ozenjen z zadevo.

Kaksen bojler za SV priporocate imate kak dolocen izdelek v glavi za priporocat iz prve tam 300l iscem


Re: Toplotna črpalka - Fery - 17.10.2018

Najcenejši. Na bolhi maš. 500 čukov recimo.

Ne boj se, je bil double check cel čas.


Re: Toplotna črpalka - zakl - 18.10.2018

Koliko nas je potem dejansko šlo v nakup ?


Re: Toplotna črpalka - Fery - 18.10.2018

Do sedaj dva. Fery in kixs.

Ostali ste pa denar fuknili v brezno. Bye, bye.


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 18.10.2018

Nove gume pa pakne za bemfo?