![]() |
|
Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
|
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - tadej90 - 15.5.2016 <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kleinanzeigen-landesweit.de/anzeige-775217.html">www.kleinanzeigen-landesweit.de/anzeige-775217.html</a><!-- w --> Pozna kdo to nemsko zadevo? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 15.5.2016 Ni Nemška, je pa Slovaška :wink: Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 15.5.2016 sassapo Napisal:Na eno fazo nikoli, razen če je skoraj brez vseh ostalih velikih gospodinjskih porabnikovS parametrom A-01=2 lahko omeji tok na 15A Če je to dovolj za njegovo gospodinjsko porabo in glavno varovalko pa je že drugo vprašanje..... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 15.5.2016 Jasno, samo zakaj bi potem kupoval 11kw napravo... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - tadej90 - 15.5.2016 sassapo Napisal:Ni Nemška, je pa Slovaška :wink:Ste ze montirali kaksno? Ter morda kaksna informacija kako zadeva deluje. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 15.5.2016 Sem, sicer z drugim napisom :wink: Za ta denar boljše ne boš dobil. Imaš tudi modele z EVI za višje temperature vtoka Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - tadej90 - 15.5.2016 Najbolj me moti ker sem zasledil samo 10kw in 20kw napravo. Tudi kakrsnega kataloga ne najdem. Malo me spominja na Gorenje Aerogor. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 15.5.2016 sassapo Napisal:Jasno, samo zakaj bi potem kupoval 11kw napravo...Zato ker bi kljub omejitvi toka iz nje potegnil več, kot iz 8KW LT (ob upoštevanju da bi si tam moral izdatno pomagati še z el grelci, ker pa je el priključek omejen, to ne bi bilo mogoče) Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 15.5.2016 Omejiš jo lahko tudi na cca (1X) 16A, posledično nikdar ne bo pila več kot cca 3,5kW. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 15.5.2016 sassapo Napisal:Jasno, samo zakaj bi potem kupoval 11kw napravo...Zato, ker bo z Dakin HT 11 na radiatrorjih kljub vključeni omejitvi na cca 16A, tudi v mrazu od nje dobil 10kW, no v hudem mrazu cca 8kW moči, pri 8kW-tni na radiatorjih pa morda 5kW -čeprav enakem odjemu. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 16.5.2016 Če mu bo to zadostovalo za monovalentno obratovanje je takšna izbira lahko dobra. Za bivalentno obratovanje bo za to ceno boljše posodobit obstoječo kotlovnico in integrirat cenejšo napravo Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 16.5.2016 tadej90 Napisal:http://www.kleinanzeigen-landesweit.de/anzeige-775217.html Meni samo melje in ne odpre. Drugi vidite? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Poldee - 16.5.2016 Vidimo: Unsere Wärmepumpe "Eco-Tiger PRO 2000", 20 KW, ist für die zuverlässige Wärmeversorgung ausgerichtet und als optimale Unterstützung zu unserer Solaranlage konzipiert. Eine Wärmepumpe entzieht der Luft Wärmeenergie und hebt diese mittels einer Wärmepumpe auf ein verwertbares höheres Temperaturniveau an, um damit Gebäude oder andere Einrichtungen beheizen zu können. Dabei arbeitet der ECO-TIGER extrem sparsam. etc. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 16.5.2016 Sedaj tudi meni odpre. 20kW nazivne moči, Siemens krmiljenje, Copeland, ugodna cena... Too good to be true? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 16.5.2016 Homer Napisal:Preberi si manual, pa boš videl, kaj TČ dejansko zmore! Tole so podatki ki so mi jih poslali za COP glede na zunanjo temperaturo in izhodno temperaturo vode. 8kw model naj bi po njihovih besedah brez grelcev pri zunanji temperaturi -7 dosegal COP 1.71 za izstopno vodo 55 stopinj. Se pravi če gledam drugače, da imam TČ konstantno prižgano bi morala za radijatorje zadoščati temperatura vode 50 stopinj, kar pomeni pri -10 še vedno COP 1.72 in to brez grelcev- Deluje pa na 1-fazno s 25A varovalko, kar mi je najbolj pomembno in pravi da stojijo za tem, da bo delovalo kot so mi rekli in kot piše na papirju. Bi pa vezal zraven še obstoječo oljno peč, da bi v primeru tistega hudega mraza nad -10 potem TČ izklopil iz vklopil peč. Mislim da bi bila to na trentno stanje najboljša in najbolj ugodna varianta. Mnenja/pripombe ? |