Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2019

IVT ima minimum, vsaj kar je meni do sedaj uspelo, 3A na 30% inverterja.
Lahko da gre nižje, vendar meni ni uspelo tega ujeti.
Se pravi, okrog 690 vatov. To je bilo pri 18 stopinj zunaj in 24 povratni vod.

Sem jo pa zdaj premaknil iz 53% na 30%. Poraba gre iz 970 vatov na 750. Nije baš nešto. Ker zmogljivost pade za 50 posto, poraba pa za 25. Čez prst.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 19.12.2019

(18.12.2019 ob 20:04)bozgom Napisal: Verjetno bo zanimivo tudi za vas, kateri imate Home Made krmilje.
Moja TČ meri tok ter temperaturo na izstopu in vstopu vode v TČ.  Prav tako spreminja obrate OČ med min in max pretokom, kar prikaže 1...100%. It teh podatkov sem si v Excelu izdelal računski kalorimeter. Podatki niso povsem točni služijo pa za uvid dogajanja v TČ.
Ko so bile temperature okrog  0°C je OČ startala s tam 60% OČ in razliko med DV PV tam 4,8°C. Toplotna moč TČ je bila okrog 10 kW in začetni COP tam 2,5. Potem je OČ pospeševala in COP je rasel do 100% OČ kjer je bil  nekaj nad 4. Potem je začela padati diferenca DV-PV in tudi COP, kateri je bil tam 3,5 preden se je TČ izključila. Kompresor se je vrtel med 40 in 55  Hz

Sedaj, ko so zunaj temperature okrog 7..8°C  pride OČ le do 67% toplotna moč TČ je tam 7 kW in kompresor na 30 Hz. Razlika DV-PV je tam 3,8 °C COP pa zgolj med 2,6 in 3.
Sam pa sem pričakoval COP pri 0°C tak kot je  in pri teh temperaturah preko 4.
Torej tisti, kateri obratujete na nizkih modulacijah dlje časa preverite malce opcije, da obratujete  na višjih  in potem naj TČ počiva. Pol pa primerjajte svoje porabe.
Mi ni dalo miru in sem šel preverjati podatke. Nazadnje sem našel napako v formuli za izračun COP. Vse ostalo štima. Pri tam 0°C mi TČ deluje s tam 2 kW moči. Pri 7..8°C pa s tam 1,4 kW. Glede na toplotne moči Je COP tam 5. 
Tako pri okrog 0°C starta TČ s COP 4,5 in potem raste do 6, ko začne zopet padati. Pri višjih temperaturah pa začne delovati pri 4,5 in nato hitro naraste do 5. Ko je dosežena minimalna moč TČ (očitno je to tam 7 kW toplotne moči) začne naraščati odjemna moč iz 1,4 kW proti 1,6 kW. Posledično začne padati COP proti 4,3.
Tako da vseeno drži, da je dolgotrajno obratovanje pri nizkih modulacijah potrebnejše kot pa obratovanje na višji modulaciji s občasnimi izklopi TČ.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 11:37)bk9105 Napisal: Nimam samo dvojnika, ampak pešnajstnike.

(18.12.2019 ob 20:20)Popson31 Napisal: Zaradi tistih 400W odjema po stevcu sem zdaj popoldan iskal podatke o minimalni moci moje TC. In sem nasel podatek, da pri zunanji T 15 stopinj, kot je bila vceraj pri tej trenutni porabi in T izhodne vode 25 stopinj (pri meni je bila T dviznega voda v tistem trenutku dobrih 24 stopinj) se lahko kapaciteta TC spusti na 3.2kW. Se pravi je v tistem trenutku bil COP okrog 7. 

Prilagam se sliko s temi podatki, v stolpcu capacity predzadnja vrstica.

3200 / 400 = 7

Vidiš, nisi navajen računati s tako nizkimi številkami, ti se sučeš bolj okoli 1000000.

E bejzi bejzi, ti pa se enkrat vec dokazujes, da ne razumes prebranega. Aja, ti samo slike gledas in se zanasas na svoja cutila. Kaj pa belezi tvoj pristinski stevec in pristinski kalorimeter? Nic ne delis podatkov z ostalimi forumasi, samo nasvete dajes drugim. Vemo samo, da imas varovalke za bajto 3x20 in za backup eloblock, ki ga uporabljas z glavo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 19.12.2019

Prdec, citirati pomeni ne spreminjati izvirnega besedila.
Da direktorji očkove firme tega ne rabijo vedeti, je itak samoumevno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 12:01)bk9105 Napisal: Prdec, citirati pomeni ne spreminjati izvirnega besedila.
Da direktorji očkove firme tega ne rabijo vedeti, je itak samoumevno.

Ucil bi se pa bi tud tebi mogoce kaj vec uspelo pa bi drugi bili tebi nevoscljivi, ne pa, da si zdaj ti drugim.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - @bk9106 - 19.12.2019

Kdo je komu dvojnik?? Jaz ne poznam bk9105, sem sele pred kratkim prisel na forum.

Kdo je komu dvojnik?? Jaz ne poznam bk9105, sem sele pred kratkim prisel na forum.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 19.12.2019

Zakaj na tem forumu ne dobijo kar za banovce ko ne nehajo in ne nehajo?

Danes sem po bekaj dneh spet preverjal stevec. Povprecje zadnjih pet dni me je vrglo na rit.

24kWh na dan/hisa, toplotna pa ogromno stoji. Zgleda da bo vseeno ta mesec kljub otoplitvi sla poloznica cez 100€ Smile zanimivo kaj smo delali zadnje dni, ko pa mamo isto porabo kot takrat ko je bila skoraj nula...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2019

A nimaš ti novogradnje?
Ker to je hudo, hudo dosti. Nam kuri en dan 10, naslednji 6 kWh, za 24 stopinj v bajti. Vsak drugi dan malo zaloge naredi.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 14:14)Fery Napisal: A nimaš ti novogradnje?
Ker to je hudo, hudo dosti. Nam kuri en dan 10, naslednji 6 kWh, za 24 stopinj v bajti. Vsak drugi dan malo zaloge naredi.

Kaminček, sonček kaj doda?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 14:03)Tehnologic Napisal: Zakaj na tem forumu ne dobijo kar za banovce ko ne nehajo in ne nehajo?

Danes sem po bekaj dneh spet preverjal stevec. Povprecje zadnjih pet dni me je vrglo na rit.

24kWh na dan/hisa, toplotna pa ogromno stoji. Zgleda da bo vseeno ta mesec kljub otoplitvi sla poloznica cez 100€ Smile zanimivo kaj smo delali zadnje dni, ko pa mamo isto porabo kot takrat ko je bila skoraj nula...

Kaj ste delali, veste sami, približno take dnevne porabe smo meli mi čez ta zadnji vikend recimo, ko za razliko od preostalih dni pralni stroj laufa. Tak da tč nima po moje kaj dosti prstov vmes.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 19.12.2019

Sem prejšnji teden okrasil zunanjo božično drevo pa je poraba takoj skočila za tam 210 W. V 8 urah bo to naneslo 1,5 kWh. Ko pa bo svetilo še vse ostalo pa bo hitro 3...4 kWh/dan.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 14:16)Forex Napisal: Kaminček, sonček kaj doda?
Te dni nič. Drugače ne bi tako napisal. Sploh ne bi.

Sicer pa, a je važno? Za tistih 200 evrov bo požrla in to je to. Kar se stroškov ogrevanja tiče.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 08:21)sašo65 Napisal: točno tako, pa naj kdo hoče trdi drgače, ampak  normalna cenovno sprejemljiva naprava, pa če tud stara 10+ let naspam ah in ohhh zadevam, ki stanejo kot suho zlato NI 20% razlike v porabi, prej manj.....

Odgovarjam v bistvu vsem komentarjem še nad teboj zgoraj... Mislim, da malo preveč pavšalno in čez palec to ocenjujete.

Moja se recimo v tem trenutku (19.12. okoli 14. ure) potika nekje med 1. in 2. stopnjo, poraba znaša 779 W, proizvodnja 3.245 W. Zunaj trenutno 15 stopinj, v radiatorje gre 31,5, nekaj malega taktiranja.

Kar sem spremljal pri temperaturah okoli 0 je bil moj COP opazno nižji kot tisti, o katerem je bozgom poročal. Je pa seveda pri vgrajenih kalorimetrih v TČ vedno vprašanje kolko lažejo, podobno kot računalniki v avtomobilih glede porabe.

(19.12.2019 ob 08:19)FAE Napisal: na moji za nekatere zgrešeni hidravlični povezavi (paralelni zalogovnik) dosegam ob trenutni 8C temp. COP najmanj ali okoli 5-7, to je povsem normalen COP za TČ zrak-voda....

Temperatura dvižnega voda?

Moja izkušnja je drugačna. COP nad 5 pri tej naši IVT praktično še nisem videl... Sploh pa ne pri 8 stopinjah. Je pa res, da jo imaš recimo ti na optimalnih obratih pri +15, jaz pa skorajda na minimalnih. To gotovo JE prednost zalogovnika.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 19.12.2019

Dejte nehat k bom namest novga bojlerja raj zalogovnik narocu Smile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 15:06)Fery Napisal:
(19.12.2019 ob 14:16)Forex Napisal: Kaminček, sonček kaj doda?
Te dni nič. Drugače ne bi tako napisal. Sploh ne bi.

Sicer pa, a je važno? Za tistih 200 evrov bo požrla in to je to. Kar se stroškov ogrevanja tiče.

Folk to prebere, vzame iz konteksta in potem vsi navalijo na TČ.
Ker so TČ torej čudežne naprave.
Če ne poveš vsega tudi cifre 200EUR ni treba, sicer ispade hvalisanje.