Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 18.12.2019

V starih temah na forumu se je pisalo, da je za TC in njen COP najboljse, da cimprej doseze zastavljen dvizni vod in spusti modulacijo na minimum in tam lepo dela naprej in vzdrzuje T. Sploh za toshibo in fujitsu TC bi naj to veljalo. Danes pa se govori, da je boljse, da TC delujejo na visjih obratih oz z visjo mocjo, posledicno manj casa in z vec mirovanja. Nekateri uporabniki uporabljajo fujitsu TC ze vec kot 5 let in jim delujejo tocno tako kot pise, da cimhitreje dosezejo dvizni vod in potem spustijo modulacijo na 16% in je to to. Razen, ce to ne velja za vse inverterje in je za ene boljsi ta za druge pa drug nacin. V tem primeru bi bilo najboljse omejit najnizjo in najvisjo T dviznega voda v obmocju, da bo TC delovala med 50 in 70%. Tud @bozgom je nekaj casa nazaj pisal o COP visjem od 5 na radiatorjih, zdaj je ugotovil, da je dejansko samo 3 in to pri zunanji T 7..8 stopinj. Zanimivo res...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.12.2019

(18.12.2019 ob 20:22)FAE Napisal: Tako nekako kot pravis, na radiatorjih opazam, da pri temp. nad 10C je vsekakor bolje, da deluje po notranjem termostatu, kot vremenski krivulji, ker itak ni zmozna modulacij pod 1KWh, se pravi bolje da ima daljse pavze, ter z tdv40C in tako doseze optimalen COP, nizanje tdv pod 40C sploh nima smisla, ni nobenega pozitivnega efekta (taktira itak v vsakem primeru, nizja modulacija prinese slabo mazanje kompresorja, slab COP itd), tako da vodenje po krivulji pride v postev samo pod 0C naprej, pa se takrat zataji ob visoki vlaznosti ter defrostih na pol ure...govorim izkljucno iz opazanj na moji hisi, verjamem da je na talnem in dobri izolaciji slika precej drugacna...ali celo podobna Big Grin

Odvisno od krmilja, ampak načeloma se vremensko vodenje in termostat ne izključujeta. Samo uštimat je treba krivuljo dobro, termostat oziroma tipalo pa glede na nastavljeno občutljivost in izmerjeno notranjo temperaturo korigira krivuljo navzgor ali navzdol. Če k temu dodaš še nastavitev minimalnega časa mirovanja, je to to. Takšna je vsaj moja izkušnja.

Trenuten dvižni vod 32,8 stopinje, 2. stopnja modulacije, zunaj 7 stopinj, COP 3,8.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 19.12.2019

csamo001, ti (še) nimaš na grafu tudi električno moč, ali?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 19.12.2019

(18.12.2019 ob 22:15)Popson31 Napisal: Jaz?? Idi prestej koliko je zaklenjenih zaradi tebe. Za 6 jih vem iz glave. Samo poglej koliko minusov so ti nastepali zaradi tvojih nebuloz in zaljivega pisanja. Se nekaj me zanima, ti je znan forumas @bk9106 ali je zgolj nakljucje, da imata skoraj enako uporabnisko ime?? @bk9105 in @bk9106 opazi kdo podobnost?? Cist mozno, da je zgolj nakljucje Smile ma ne, nebi kodric tega naredil  Angel

Mi je zal, da sem danes sploh reagiral na tvoje provokacije, ker mi je jasno, da me bos zdaj spet zasipal s privat sprocili. Boljse bi bilo, da sem te ignoriral, kot cel zadnji mesec. Te bom pa od zdaj naprej spet  Big Grin

Ti si pa res siromak s to tvojo glavo, kaj je sposobna natuhtati. Se boš res čisto zlil z Donny fani zdaj čez praznike na oni strani Atlantika.
Ziher imam pešnajst accountov tu gori, vse zelo podobno poimenovane, da ne pozabim usernamov, ti Sherlock si pa komaj dva odkril?
Razsvetli me, zakaj že bi jih bilo dobro imeti? A da bi sam sebi talal minuse namesto tebe?

Drugi ugotavljajo, da imajo cop od 2 do 4, ti, posebnež, pa 7. Bravo, plosk, plosk.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 00:23)Zaspanc Napisal: csamo001, ti (še) nimaš na grafu tudi električno moč, ali?


Ne, v bistvu še sploh nisem z Igorjem govoril, ker vem, da je zdaj bolj kot ne "vrhunec sezone" zanj, moje želje pa niso ravno eksistenčne. Vse ob svojem cajtu.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2019

COP je relativno preprost, če imate števec. Toplotna je v bistvu simpl stroj. Če jo, recimo našo, goniš na 53%, potem to pomeni, da se bo trudila zagotavljati okrog 4,7 kW moči. Od tu naprej rabiš samo še žrtje štroma.
Recimo pri trenutni zunanji temperaturi 10 stopinj in dv 32 stopinj, kuri okrog 900 vatov,  kar da COP 5,2 in je čisto realen.
Pri nuli, recimo, žre na enakih nastavitvah, 1,46 kW, kar pomeni COP 3,2 in tudi verjetno kar drži.
Itd... 
En cajt, ko je kalorimeter še nekako laufal, so bili rezultati podobni.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 19.12.2019

Tole mi je pa dalo misliti.
Če ima Fery na 10 let stari mašini, pri 10stC, cop 5,2, potem ne more g.Posebnež na novem, top shit modelu, pri 15stC, imeti zgolj 7.
In res, gospod so se zmotili pri računu, 3,2kW toplotne energije pri 400W električne, to ni cop  7, ampak 8. Če to zdaj ni rezultat za Žurnal24 in Slovenske novice...
Res, kapo dol.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - @bk9106 - 19.12.2019

@bk9105 a se midva poznama?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 19.12.2019

na moji za nekatere zgrešeni hidravlični povezavi (paralelni zalogovnik) dosegam ob trenutni 8C temp. COP najmanj ali okoli 5-7, to je povsem normalen COP za TČ zrak-voda....


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 19.12.2019

točno tako, pa naj kdo hoče trdi drgače, ampak  normalna cenovno sprejemljiva naprava, pa če tud stara 10+ let naspam ah in ohhh zadevam, ki stanejo kot suho zlato NI 20% razlike v porabi, prej manj.....


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 19.12.2019

Res je, ampak bk9105 (ali pa bk9106, sej nevem kdo je kdo) tega ne kapira. Cist normalno je ob zunanji T 15 stopinj in T dviznega voda 24 stopinj, dosegat COP 7 ali celo 8.

Se tabela s COP vrednostni za 7.5kW mitsubishi TC. Verjetno podobne cifre veljajo tudi za IVT. Oznacene s sivo so z ze vkljucenimi defrosti.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 19.12.2019

Če že ustvarjaš moje dvojnike, ne bodi šlampast, afne si pozabil.

FAE ziher vzporedni zalogovnik fila na minimalni modulaciji,nizkim pretokom in nizkim dT. Res, čisto identično tvojemu sistemu. Zdaj edino za korektor nisem ziher, če ga FAE ima obešenega na zalogovnik.....
Človek, odrasti!


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 19.12.2019

(19.12.2019 ob 00:51)bk9105 Napisal: Drugi ugotavljajo, da imajo cop od 2 do 4, ti, posebnež, pa 7. Bravo, plosk, plosk.

Se enkrat poglej, kaj ugotavljajo drugi?? O kaksnem cop pisejo? Vsi imajo zacuda kar visokega, razen @bozgom s svojo super masino je ugotovil, da mu ne nese tako dalec, kot je racunal, da mu bo. Who is blaming yourself now??   Big Grin 

A zdaj pa jaz ustvarjam tvoje dvojnike? Bebec en. Mene bi bilo sram na tvojem mestu, se delat taknega bedaka pred vsemi. Ampak ja, so te ze drugi demantirali z njihovimi COP, te jaz vec ne rabim  Cool

PS: kaj pa je drugo talno, kot pa zalogovnik?? In v cem je razlika, ce pri +15 z nizko modulacijo, nizkim dt in nizkim pretokom filas 150L zalogovnik ali pa cel sistem talnega? Daj pojasni nam prosim, da bomo se ostali vedeli kako razmisljas? (Sicer dvomim v tvoje razmisljanje, prej bi rekel, da pises nekaj na pamet) Plus tega @FAE ogreva z radiatorji in dosega COP med 5 in 7, po tvoje pa na talnem to ni mozno??


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2019

Evo še graf trenutne porabe v odvisnosti od temperature dvižnega oz. povratnega voda.
Pri meni temperatura niha zato, ker se periodično vklaplja gretje.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 19.12.2019

Še malo, pa bo "mašina" zalaufala, potem sledijo detajlni podatki o COP ob različnih temperaturnih situacijah. Pri sestri dva dni deluje čisto serijska, pa moram priznati, da me je pozitivno presenetila.