Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - timi11 - 29.1.2017

Ti kar nadaljuj! Obnašaš se kot urednik foruma. He,he.


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017

je pa to tvoj zadnji, ki sem ga prečital Smile


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - timi11 - 29.1.2017

Super :wink:Boš imel v virtualnem življenju eno težavo manj :lol:


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Poldee - 29.1.2017

Pejta raje na pir ali dva (realen, ne virtualen) in se pomenta. Po moje bols tako. Se ponudim za mediatorja ;-)


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - timi11 - 29.1.2017

Ne bo potrebna mediacija poldee.
Ker z Migajem nisem skregan,ga ne sovražim...
Ker ne pijem alkohola.
Ker bom preživel tudi brez tegale foruma.
Ker si sam izbiram prijatelje.
Ker si sam delam sovražnike in to tudi sprejemam.
Vseeno hvala :!: :wink:


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - xavi - 30.1.2017

sašo65 Napisal:js še vedno trdim 11.....maš pa Migaj prav glede OČ(v FW vem da je v 11 14 16 enake moči)in tu je potrebna previdnost....
....pri nas danes in vceraj kr enako, kot pri vas....
Ena od opcij je, za vsako etažo ločeno ogrevanje. Dve črpalki, dve subvenciji. Edino vprašanje je, če bo za 100m2 neizolirane hiše dovolj 5,5 kw moči.


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - sašo65 - 30.1.2017

timi11 Napisal:Ker ne pijem alkohola.
uuuuuu_to ni dobro.... :mrgreen: :lol:


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - timi11 - 30.1.2017

@saso
No kak dobr konjak za bacile al pa deci vina za kislina parkat na ljet. :wink: To gre :!: Sam pol pa dela ročna Idea Arrow Ne pa tko kot poje Iztok Mlakar.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JZgqMydppt8">https://www.youtube.com/watch?v=JZgqMydppt8</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Hanzi - 30.1.2017

V Ljubljani je -20 glih enkrat na 50 let.


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - DELPHI - 30.1.2017

Človeka drugače b.k. za predloge. Ampak brez skrbi. Ne bo minil dan, da ne bi uletel kakšen nov in predstavil svoj unikaten problem.


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 31.1.2017

No ravno danes sem spoznal še eno izkušnjo, da lahko DHT 14 (z izklopljenimi grelci) samostojno ogreva veliko slabše izolirano (5cm termopuca) stanovanjsko hišo in sanitarno vodo (ogrevanih 350m2) z letno porabo cca 1.000€.
4 ogrevalni krogi, najmanj 22 radiatorjev, nekaj malega talnega, zalogovnik.
Prejšnja poraba kurilca cca 2.700 litrov + STČ.
Lastnik je ocenil porabo kurilca, pri takem ogrevanju kot z DHT, na 4.000 litrov,
VV bi bila še boljša, vendar bi bila investicija dupla -no se čisto ne strinjam.
Objekt se nahaja nekje med mano in Lentusom.


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Hanzi - 31.1.2017

A je v tej temi ali sosednji nekdo svetoval ogrevanje vode s STC ko laufa peč na olje?
Meni se ne zdi ravno rentabilno.


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Homer - 31.1.2017

Zakaj pa ne?


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - zan.h - 1.2.2017

Homer Napisal:Poskusi tako:
- pusti da dela 24/7
- izklopi vpliv sobne enote DD2+ (če jo imaš )
- nižaj krivuljo ogrevanja dokler bo v stanovanju še željena temperatura (npr 22 stopinj). Če imaš zunanje tipalo na sončni strani, ga pred poskusi preseli na osenčeno stran, ker ti zagotovo vremenska regulacija ne dela prav.

Če boš prišel s temperaturo ogrevanja na 45 stopinj, se ti odpre široka paleta možnosti TČ.
Vkolikor boš na 50 stopinj in čez razmišljaj o HT TČ (za te bogokletne besede se bo vsul plaz komentarjev alergikov na HT).

Če razmišljaš o bivalentnem ogrevanju (dogrevanje z ELKO), potem je pač vse odvisno od tega koliko hočeš da ti pokrije ELKO in koliko TČ.

Preko ogrevalne krivulje sem spustil temp.

Trenutno stanje (prepis z WDC-ja):
-zunanja temp: 1.3
-DV: 46.9
-PV: 42.9
-temperatura v stanovanju (mansarda) : 20.5-22
-krivulja je nastavljena na 1.0

Lp Žan


Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - zan.h - 1.2.2017

sassapo Napisal:Hm, na katerem koncu Ljubljane si? Če imaš možnost voda voda sistema si zmagal na celi črti :wink:


Lj-Brdo, cca. 70m višje od ljubljanske kotline, voda/voda ne pride v poštev..