Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Energetik81 - 19.2.2016

Arotherm me je spet presenetil. Med vgrajevanjem banje sem za preizkus natočil iz toplega priključka cca. 300L vode v banjo, torej sem stočil kompleten bojler.
Ogrevanje bojlerja imam izključeno, brez kakšnih urnikov. Ampak zadeva je pričela z ogrevanjem! Poleg tega ogrevanja nisem mogel ustaviti niti z aktivnim izklopom sistema (sem že mislil da bom moral vn vržt varovalke). No, potem se je ustavilo, ko je SV dosegla ~20°C. Ima kdo idejo, zakaj naj bi se to zgodilo? Edina stvar ki mi pade na misel je zaščita proti zmrzovanju, kajti dovodna voda je sedaj res ledena (po mojem nima več ko 5°C). Ampak zakaj bi potem segreval do 20°C?

No, sedaj sem v servisnih nastavitvah bojler totalno deaktiviral, in po ponovnem natakanju 300L se zadeva ni ponovila.


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Energetik81 - 29.5.2016

Evo pa smo tam. Danes zagledam na notranji kišti (Vaillant Arotherm) napis "Tlak hlad. sredstva ni v obm. delovanja." :evil:
Jasno TČ kompresor ne štarta ne za hlajenje ne za ogrevanje. Senzor VT kaže 1,1bar, temperatura kondenzacije pa -50°C. Očitno lahko to pomeni samo popoln izpust plina? :roll:
Za 1. maja sem še ogreval, ko je bil sneg.

Klinc pa tovarniško napolnjen in zapečaten monoblok... 3/4leta od vgradnje in po 1 sezoni ogrevanja. Na srečo je garancija. Zahtevam zamenjavo cele zunanje enote?


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Poldee - 29.5.2016

Po moje ja, saj gre za raketa firmo. Je pa res hitro spustila...


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - jani65 - 29.5.2016

Pametno! Pa sem mislil ,da so samo Kitajci nezanesljivi ,oziroma ,da ni to ....... .


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Energetik81 - 29.5.2016

Očitno sem točno pred 1 letom naredil napako (1. post v tej temi)...
Upajmo samo, da se zadeva uštima in da kasneje ne bo več problemov.


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - sassapo - 30.5.2016

Energetik81... Nobena TČ ni namenjena ogrevanju s tako nizko kondenzacijo, v katero si jo ti silil, če boš trmasto vztrajal na svojem lahko tudi v prihodnosti pričakuješ probleme.


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Energetik81 - 30.5.2016

Jaz jo nisem nikamor silil, ampak sem nastavil samo želeno sobno temperaturo in 24/7 ogrevanje.
Če pa zaradi tega crkne, potem je nekaj hudo narobe s takim izdelkom/regulacijo/zaščito...
Če praviš, da ji taka temp. DV škodi, bom drugo sezono pač nastavil min. na recimo 23-24°, ampak to pomeni da je tovarniško določen min 21°C torej fail?


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - sassapo - 30.5.2016

Kot sem ti že takrat napisal. Ene imajo zaščito, druge pač ne.
Tudi motor avtomobila se najbolje počuti na delovni temperaturi. Kako dolgo misliš da bi deloval če bi mu npr. pozimi odstranil termostat in bi njegova delovna temperatura bila okoli 30°C...


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Energetik81 - 7.6.2016

Energetik81 Napisal:Evo pa smo tam. Danes zagledam na notranji kišti (Vaillant Arotherm) napis "Tlak hlad. sredstva ni v obm. delovanja." :evil:
Jasno TČ kompresor ne štarta ne za hlajenje ne za ogrevanje. Senzor VT kaže 1,1bar, temperatura kondenzacije pa -50°C. Očitno lahko to pomeni samo popoln izpust plina? :roll:
Za 1. maja sem še ogreval, ko je bil sneg.

Klinc pa tovarniško napolnjen in zapečaten monoblok... 3/4leta od vgradnje in po 1 sezoni ogrevanja. Na srečo je garancija. Zahtevam zamenjavo cele zunanje enote?
Epilog - serviser ugotovil, da je komplet plin ušel. Nafilal z dušikom - nikjer niti malo puščanja. Confusedhock:
Pravi, da je edina varianta, da je čez ventilček spustil, preventivno zamenjal oba.

Ena možnost še obstaja - sabotaža. Rabiš glih 1 šraufncigar in spustiš komplet plin...


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - xavi - 7.6.2016

Si doma kje v bližini TEŠ-a?


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - Energetik81 - 7.6.2016

:lol:

V glavnem upam, da se ne ponovi vsaj 10 let...
Jaz vseeno mislim, da je lahko bil eden od ventilčkov, ker ko je prvič gor priklopil manometre, je lahko morda ventilček skočil v pravilni položaj. :?:

Sicer pa ko poteče garancija, bom v pleh zvrtal luknjo in čez dal žabico.


Re: Vaillant vs. Daikin izbira - jani65 - 7.6.2016

Potem takem ni Kitajc, mi spet postaja všeč. Mogoče nekoč.......