Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 22.12.2014

Peč klasika vreček(41kw) zalogovnik 770Lx2 čist navadne kante.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - javr - 22.12.2014

@flexman61:


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Homer - 22.12.2014

Narobe!


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jani65 - 22.12.2014

Tako je če je zalogovnik ,na prejšnji sliki pa je mišljen radiator ali se pa motim. Pri tem pride tri potni ventil ,če je zalogovnik.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Tone - 22.12.2014

@flexman61
Tone Napisal:Moral bi imeti dve pumpi. Če bi naredil po tvoje, bi šla v radiatorje voda z isto temperaturo kot jo ima peč.
Torej staro pumpo pustiš, dodašnovo kot imaš na sliki.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - javr - 22.12.2014

Citat:Narobe!
zakaj narobe ?
- črpalko bi dal na povratek od peči; na radiatorskem krogu je ne rabi, torej samo ena črpalka;
- tipalo temperature povratka bi dal med peč in črpalko;
- ko je povratek nižji od 60°C, voda kroži znotraj peči;
- ko je povratek višji od 60°C, voda kroži po radiatorjih.
Ne vidim kaj je tu "narobe".


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - flexman61 - 22.12.2014

Imam frekvenčno črpalko in termostatske ventile, če jo prestavim na dovod mi bo voda krožila preko 4 potnega ventila, sedaj mi kroži samo ko se kak ventil odpre.

Če dodam pumpo in jo vežem preko dimnega termostata, bom rešil zadevo med delovanjem gorilnika, kasneje pa bo najbrž isto kot zdaj.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Tone - 23.12.2014

Jaz bi dal dodatno črpalko na termostat kotla.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - flexman61 - 23.12.2014

jaz tudi mislim da bo to treba.

Sem našel eno shemo pri centrometalu.

Kako pa to krmilit?


[img]httpunichr("58")//i57unichr("46")tinypicunichr("46")com/2gw59q0unichr("46")png[/img]


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - kadotr - 23.12.2014

Ne bom dogradil nobenega dodatka za dvig povratka. Raje vidim, da kotel kondenzira, da ga vrag vzame, bom potem za ceno dveh dvigov povratka kupil nov, sodobnejši kotel.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Tone - 23.12.2014

Varianta je samo ena pumpa in regulacija mešalnega s T povratka, samo imaš T v radiator vedno okrog 65


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - flexman61 - 23.12.2014

@kadotr:
Saj jaz se tudi nagibam k tej ideji.


@Tone:
Dvomom da bi delovalo.
Sem se malo poigral.
Ob polno odprtem mešalnem ventilu.
Na povratku dobim 20°C, na vzgonu imam 65°C.

Če dam mešalni ventil na pozicijo 3, potem imam povratek 40°C, vzgon pa 45°C. Peč ne poka, pa tudi radiatorji slabo grejejo in termostatski ventili cvilijo in ne zaprejo.

Če dam mešalni ventil na pozicijo 5, imam na povratku 30°C na vzgonu 55°C.
Peč poka, radiatorji pa dobro grejejo.

Frekvenčna pumpa in termostatski ventili dovajajo toploto počasneje v radiatorje, kar posledično pomeni da se vsa odda v prostorih in na povratku dobiš zmeraj hladno vodo. Idealna zadeva za zalogovnik ali pa kondenzacijski kotel.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Homer - 23.12.2014

@javr
Narobe zato ker bi ob priprtem mešalnem ventilu bilo premalo pretoka in radiatorji bi greli le zgoraj. Ob popolnem zaprtju pa sploh pretoka ne bi bilo.
Po drugi strani pa je štiripotni ventil ob peči in je termosifonskega kroženja dovolj tudi s popolnoma zaprtim mešalnim ventilom.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Tone - 23.12.2014

flexman61 Napisal:@kadotr:
Saj jaz se tudi nagibam k tej ideji.


@Tone:
Dvomom da bi delovalo.
Sem se malo poigral.
Ob polno odprtem mešalnem ventilu.
Na povratku dobim 20°C, na vzgonu imam 65°C.

Če dam mešalni ventil na pozicijo 3, potem imam povratek 40°C, vzgon pa 45°C. Peč ne poka, pa tudi radiatorji slabo grejejo in termostatski ventili cvilijo in ne zaprejo.

Če dam mešalni ventil na pozicijo 5, imam na povratku 30°C na vzgonu 55°C.
Peč poka, radiatorji pa dobro grejejo.
Kje imaš pumpo; jaz sem pisal za primer, da jo prestaviš med peč in mešalni ventil.


Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - javr - 24.12.2014

Citat:Narobe zato ker bi ob priprtem mešalnem ventilu bilo premalo pretoka in radiatorji bi greli le zgoraj. Ob popolnem zaprtju pa sploh pretoka ne bi bilo.
tako je tudi mišljeno da deluje; priprt oz. zaprt mešalni ventil pomeni večji pretok skozi peč in manjši oziroma nič skozi radiatorje, da se povratek peči ponovno ogreje na 60°C ali kolikor pač je proizvajalec peči predpisal.
Citat:Po drugi strani pa je štiripotni ventil ob peči in je termosifonskega kroženja dovolj tudi s popolnoma zaprtim mešalnim ventilom.
ko je ventil zaprt, je zaprt; ne vidim kako bi lahko pri zaprtem ventilu voda termosiforsko krožila skozi radiatorje.