Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš (/showthread.php?tid=50032) |
Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Merlin1 - 6.3.2013 Če skica koliko toliko drži je zvezano pravilno. Glede na način povezave pa se bo vsekakor prva ogrela hiša z pečjo. Peč pa je za dve neizolirani hiši premajhna in pika! Takšni objekti potrebujejo 100W/m2. V takšnem vremenu, če boste kurili vsaj 2 dni non stop jih boste zanesljivo pogreli. Treba pa bo potrpežljivosti! Če bi izbiral uplinjevalni kotel za takšna objekta zanesljivo ne bi izbral pot 65KW. Le tako velik kotel bi zagotavljal komuniteo kurjenja. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Hanzi - 6.3.2013 Kako za vraga jaz bp grejem skoraj neizoliranih 200+ m2 s predpotopno pečjo s 25kw. Gori samo popoldne cca 6 ur v tem obdobju, s tem da po treh urah že lepo zapira zrak in jo posledično manj nakladam. Če bi imel zalogovnik imam 4 ure kurjenja polna kapa. Vi pa o 65 kw pri 15 cm fasadi. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Hanzi - 6.3.2013 Če pri teh temperaturah nad ničlo kotel ne dogaja potreb, potem pri minus 20 niti 100kw ne dohaja. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - JozkoPetarda - 6.3.2013 Kotel je 100% dovolj močan. Novogradnja je dobro izolirana, tako da tam poraba ne bo velika za tisto zadostuje peč 15kW ali pa še manj. Stara hiša je potratna, ima pa vsaj okna dobra. Pri nas kurimo 25kW kotel pri povprečnih dnevnih temperaturah okoli 0°C 6 ur na dan in je dovolj. Hiša pa je letnik 87, 8cm stiropora, stara vezana okna, en kup toplotnih mostov in pol popolnoma neizolirane mansarde (cca 40m^2). Ogrevamo pa 170m^2. Kar me moti je vezava, zalogovniki niso ob peči. To je pomojem vzrok za 3/4 sranja. Ostala četrtina pa je uporabnik ki ni dovolj vztrajen da bi par dni kuril in segrel ves beton na neko normalno temperaturo, potem pa naprej normalno vzdrževal temperaturo. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - vincent - 7.3.2013 mesec2424 Napisal:Ja na vsake tri ure naložim polno peč drv,oba ogrevanja(talno in radiatorsko) sta zvezana na mešalne ventile,če izklopim ogrvanje v prvi hiši kjer je tudi kotel se mi začne ogrevati prvi zalogovnik in pride na 70 stopinj in ko vklopim talno gretje mi kljub temu da peč ogreva in je odjem za talno samo 35 stopinj pade temperatura v zalogovniku v pol ure na 20 stopinj in se seveda črpalka izklopi,pojma nimam zakaj,eni pravjo da je treba povratek iz bojlerja vezati na zgornjo tretino zalogovnika,mi ga imamo na dnu zalogovnika in da je treba pri peči ločiti krog ki poteka med pečjo in zalogovnikom ter ogrevalnim krogom prve hiše(sedaj sta vezana skupaj)in naj bo odjem za prvo hišo kjer je kotel iz zalogovnika v drugi hiši-to se pravi da naj bo odjem za obe hiši iz zalogovnika in moram potegnit še dve cevi iz nove hiše v staro na ogrevalni krog-mal zakompliciran al pa tud ne,kaj pravte? Glede talnega..če boš gledal kaj sem pisal kako je pri nas ti bo jasno da je talno noro požrešno...ti imaš zalogovnik z 1.5 tone estrihi pa imajo (100 kvadratov) tam 8 do 10 ton. Da to maso nagreješ je logično da posesa vso toploto ki jo dobi (od kjerkoli že). Ne vem...ta vaša vezava nekako ni logična....ali bi moglo iti iz peči direktno do obeh hiš, če bi bil višek pa še v zalogovnik...ali pa bi moglo iti za obeh hiš do zalogovnikov (....torej bi moral najrpej nagreti zalogovnika) in nato ven do obeh hiš. Trenutno stanje pa ne gre skupaj......40 kW razpoložljive moči za 2 hiši + 3 kubike vode hktrati (ker je pač tako vezano)... enostavno mi ne špila. Po moj logiki (ne morem reči znanju, ker ga na tem podorčju nimam) bi trenutno najbolj elegantno rešil zadevo tako, da bi vejo, ki gre direktno iz peči v novo hišo ločil (s T kosom) da bi šlo direktno v grelna telesa (prek mešalnih enot) in hkrati v zalogovnika....torej dokler bi rabila hiša toploto bo šla tja (če imajo mešalne enote črpalke bojo one vlekle naprej), ko bojo začeli nastajati viški (segreti estrihi, mešalne enote bojo zaprle, ni odjema toplote) pa se bo začela toplota odlagati v zalogovnik. Stvar rešena. Tako nekako imam jaz rešeno pa zadeva super lavfa (pri tebi verjetno takole: prva karjola bo šla direktno v hiši, druga karjola pa v staro hišo + v zalogovnike, ker nova hiša bi mogla imeti že precej nabildane toplote). Pa še dokaj enostavno bi bila rešeno vse skupaj. (glede povratka v zalogovnik pa nima veze..ali je na dnu ali na tretini....če ni toplote ni toplote). Smisel 'premočne' peči na drva (recimo 35 kW za eno hišo) je ravno v tem da v kratkem času (z enim kurjenjem) sprostiš veliko toplote, ki jo spelješ v hišo ter viške daš na zalogo iz katere se potem še dolgo časa črpa toplota (pol dneva ali cel dan...odvisno od temperatrur). Čeprav bi v resnici zadostovala 10 kW peč...a bi jo rabil stalno nalagati. Pri vas pa je peč prešvohna, da bi zmogla z enim nalaganjem (recemo temu komfortnem) segreti dve hiši, ter narediti še nekaj na zalogo...torej bo potrebno pri vas praktično stlano kurjenje oz. v najslabšem primeru..ko bo dogorelo ponoviti vajo....če odmislimo izkoristek, bi bilo vseeno če bi imeli povsem navadno če na drva za 1/3 cene. A ta trenutek to niti ni pomembno ker vam obstoječa vezava ne štima in morate najprej njo urediti. ...še to obrazloži...ker omenjaš da se zalogovnik hitro sprazni....kakao pa je zvezano za čas ko se peč ne kuri in se jemlje toplota iz zalogovnikov? Gre iz njiju v obe hiši? (nekakos ebere, kot da samo v tvojo)....ker če gre v obe je še toliko bolj logično in jasno zakaj se zadeva takoj sprazni. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - csamo001 - 7.3.2013 mesec2424 Napisal:Ja na vsake tri ure naložim polno peč drv,oba ogrevanja(talno in radiatorsko) sta zvezana na mešalne ventile,če izklopim ogrvanje v prvi hiši kjer je tudi kotel se mi začne ogrevati prvi zalogovnik in pride na 70 stopinj in ko vklopim talno gretje mi kljub temu da peč ogreva in je odjem za talno samo 35 stopinj pade temperatura v zalogovniku v pol ure na 20 stopinj in se seveda črpalka izklopi,pojma nimam zakaj,eni pravjo da je treba povratek iz bojlerja vezati na zgornjo tretino zalogovnika,mi ga imamo na dnu zalogovnika in da je treba pri peči ločiti krog ki poteka med pečjo in zalogovnikom ter ogrevalnim krogom prve hiše(sedaj sta vezana skupaj)in naj bo odjem za prvo hišo kjer je kotel iz zalogovnika v drugi hiši-to se pravi da naj bo odjem za obe hiši iz zalogovnika in moram potegnit še dve cevi iz nove hiše v staro na ogrevalni krog-mal zakompliciran al pa tud ne,kaj pravte? Če na vsake tri ure naložiš na polno, potem bi moral s 40kW pečjo ogrevati manjšo vas, kaj šele dve hiši. Imaš regulator vleka? Kakšne so temperature dimnih plinov? Ena od možnosti je namreč, da ti ob prevelikem vleku dosti toplote gre skozi dimnik. Preprosto nepojmljivo mi je namreč, da moderen 40kW kotel ne bi mogel segreti dveh hiš, od katerih je nova odlično izolirana in s talnim gretjem, druga pa tudi prenovljena. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - BorutL - 7.3.2013 jaz imam isto vezano, da gre najprej v zalogovnik, in potem iz vrha zalogovnika v razdelilec in mesalne enote, in s tem ni nič narobe, ubistvu se ti le ogrevanje zamakne toliko časa da se segreje tistih vrhnjih 100 l vode kolikor od vrha zalogovnika do odvoda na razdelilec, sepravi ogrevanje pobere kolikor pac rabi, z viskom se ogreva zalogovnik. tako, da pomojem je kotel prešvoh, in je z inštalacijo vse ok. kvadratura je veliiika... mogočeso tudi izgube velike v povezavi med hisama? koliko imaste pa izračunanih izgub za novo hišo? Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Hanzi - 7.3.2013 Če ta peč gori celo soboto in celo nedeljo in ima 40 kw, potem je v nedeljo zvečer 30 C. Karkoli drugega je nekaj narobe. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Homer - 7.3.2013 Jaz tu ne vidim nobene črpalke v povratnem vodu kotla .... Kako sploh cirkulira voda v zalogovnika v drugi hiši? Črpalka v drugi hiši bo zaključila krog med drugim zalogovnikom in talnim ogrevanjem, ker je to pač bližnjica. To bo ohladilo zalogovnik in črpalka se bo izklopila. Verjetno bi bilo lažje ugotavljati kje je problem, če bi bil načrt izrisan bolj natančno. Izgovor, da kotel ni dovolj močen ne vzdrži. Lahko bi namreč ogrevanje bilo nezadostno in zalogovnik hladen, vendar pa tu govorimo da sploh ne ogreva (20 stopinj vode) ko se zalogovnik sprazni. To pa pomeni da topla voda sploh ne prihaja do druge hiše, ko je talno ogrevanje vklopljeno. Če bi, potem bi tudi voda dvižnega voda imela temperaturo več kot 20 stopinj, ne glede koliko je segret zalogovnik. Vsaj nekako tako razumem po teh pomanjkljivih opisih ....... Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - firefly - 7.3.2013 csamo001 Napisal:Če na vsake tri ure naložiš na polno, potem bi moral s 40kW pečjo ogrevati manjšo vas, kaj šele dve hiši. Med drugim je bilo rečeno da so pokurili 3500l olja. Tako da... Nekaj ne špila prav... Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - ssecnik - 7.3.2013 Firefly, 3500 litrov ELKO ima 35 000 kw/h,če vzamemo kurilno sezono samo 100 dni,je to 350 kw/h na dan,to je slabih 15 kw na uro.Peč je moči 40 kw.Tako močna peč bi lahko ogrevala še eno hišo,torej je zadeva narobe narejena vezava. LP Srečo Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - ssecnik - 7.3.2013 Firefly, 3500 litrov ELKO ima 35 000 kw/h,če vzamemo kurilno sezono samo 100 dni,je to 350 kw/h na dan,to je slabih 15 kw na uro.Peč je moči 40 kw.Tako močna peč bi lahko ogrevala še eno hišo,torej je zadeva narobe narejena vezava. LP Srečo Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - gt001 - 7.3.2013 predlog za mesec &co.: mesec, a ne bi ti povedal s kje si? Ce nisi od predalec bi kak specialist priletel mimo pregledat situacijo. Po stirih straneh pisanja se se vedno ne ve, kako je masinerija vezana, vsa mnenja pa kazejo v smeri, da bi pec objekte morala ogreti bp. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - okram - 7.3.2013 če bi bilo narobe vezano bi bil odjem premajhen in bi moralo zavreti , če pravi da nafila polno peč vsake tri ure ali je kaj narobe s pečjo, da ne da dovolj tople vode ali pa ima prevelik odjem Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - firefly - 7.3.2013 Ali pa extremno slaba drva
|