Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 21.12.2013

jz sm isti problem predstavil serviserju, pa je nekaj govoril o kotu, pod katerim priletijo peleti v šalčko. naj bi imeli v paci neko nadgradnjo v smislu usmerjanja pelet. zaenkrat sem rešil to tako, da sem iz šamotnih plošč sestavil poličko pred šalčko, na kateri se peleti zadržijo in so kasneje izpostavljeni plamenu. tko da ne grejo neizgorjeni v pepel...


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 21.12.2013

A si to Irnesu predstavil?
Midva sva tud cev od polža do gorilnika malo zakrivila, da se zaustavijo peleti, ampak se gorilnik ni hotu prižgat, ker so se peleti stali v cevi.

Lahko slikaš to poličko, da vidim?


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 21.12.2013

Irmscher Napisal:
novitibo Napisal:tko mi je naštimal serviser.
mešalni ventil obrneš na levo, če je zunaj toplo, v desno pa če je mrzlo... (je pa odvisno od tipa ventila, inštalacije...) res pa je da mam črpalko nonstop prižgano, edin gorilnik se sam ugasne ponoči med 0:00 in 5:00.

a to misliš preko sredine? majstr vem da mi je naštimu tako, da imam na malo manj kot na polovici, proti mrzlem.

če velja na splošno za mešalne ventile:
zaprt (v levo) kroži voda samo v peči
odprt (v desno) voda iz radiatorjev se meša z vodo iz peči in se s tem ogreva

na sredini je pa nekaj vmes


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 21.12.2013

Irmscher Napisal:A si to Irnesu predstavil?
Midva sva tud cev od polža do gorilnika malo zakrivila, da se zaustavijo peleti, ampak se gorilnik ni hotu prižgat, ker so se peleti stali v cevi.

Lahko slikaš to poličko, da vidim?

bom jutri prilepil slikco.

glede cevi, pa sem ugotovil, da je najbolje, da je čimbolj ravna in s tem ne prihaja do zastojev


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 21.12.2013

če mam tak ventil:

[img]httpunichr("58")//albumunichr("46")mobileunichr("46")si/data/500/ventilunichr("46")jpg[/img]

sicer je pod kotom slikano, zato je videti da je v levo zaprt

kaj če je do konca odprto? kaj to točno pomeni?


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 21.12.2013

če je pravilno zvezan glede na rdečo-modro polje, je pri tebi ravno obratno levo-desno.
daj čisto v levo , pa glej če temp. dvižnega voda narašča in obratno.


glede poličke za pelete pred šalčko, je odvisno katero peč imaš oziroma če je prostor za vgradnjo. jz mam stadlerco staro nekaj čez 30 let


Re: Gorilec peletov FENIX - jani65 - 21.12.2013

novitibo Napisal:jani65, ja vem, iščem najcenejšo varianto za moj 30 let star mešalni ventil. kater motor bi bil primeren?
Starost ventila ne bi smel bit problem
Regolacije, ki bi ti odgovarjale,Fršt MR-TR, Seltron WDC 10 ali 20,enostavna cenovno ugodna zadeva ST2RDR, motorni ventil ,ki omogočat zvezno regolacijo in to je to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.UrX2lLSO6IA">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... rX2lLSO6IA</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni/trotokovni/motorni-pogon-promix-avc05-5-nm-2-min-230-v-esbe-vrg.html#.UrYBLLSO6IA">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... rYBLLSO6IA</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/meni-regulacijeogrevanja/meni-regulacogrevanj.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... evanj.html</a><!-- m -->


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 21.12.2013

tak motorček potrebuje potem samo štrom in dva tipala: temp. dvižnega voda in zunanje temp.?


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 21.12.2013

@novitibo: zakaj je pa men majstr za centralno nastavu na skor na polovico oz. malo manj kot na sredini (proti mrzlem)? Smile


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 21.12.2013

tak ventil se premika po potrebi, oziroma ti jo motorček, ko zazna vremensko spremembo. majstr ti jo je samo pustil v nekem položaju...


Re: Gorilec peletov FENIX - jani65 - 21.12.2013

Ja motor potrbuje regolacijo MR-TR plus ali WDC 10
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norica.si/files/userfiles/GRADBENI%20CENTER/ceniki/ogrevanje/regulacije%20za%20centralno%20ogrevanje/Regulacije%20in%20ostala%20oprema%20First%202011.pdf">http://www.norica.si/files/userfiles/GR ... 202011.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc10.html#.UrYDlrSO6IA">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... rYDlrSO6IA</a><!-- m -->


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 22.12.2013

Irmscher Napisal:A si to Irnesu predstavil?
Midva sva tud cev od polža do gorilnika malo zakrivila, da se zaustavijo peleti, ampak se gorilnik ni hotu prižgat, ker so se peleti stali v cevi.

Lahko slikaš to poličko, da vidim?

evo slikco.

bi blo pa fajn, če bi se Irnes vključil v ta forum Tongue


Re: Gorilec peletov FENIX - Irmscher - 22.12.2013

hvala za sliko.

bomo javili Irnesu Smile

btw, ima mešalni ventil kakšno vezo pri porabi peletov?


Re: Gorilec peletov FENIX - novitibo - 22.12.2013

seveda ma. bolj dovaja vročo vodo v radiatorje, več porabi. dobro je imeti sprotno optimalno dovajanje energije glede na zunanje temp.


Re: Gorilec peletov FENIX - mucek4 - 3.12.2015

Dve leti stara tema, vendar še vedno aktualna. Pri nakupu nepremičnine je bil noter že vgrajen ogrevalni sistem, ki je bolj tako-tako in je potreben prenove.
V sistemu je 18kW električna preč (3x6kW), stara peč na drva in doma izdelana peč na pelete z gorilcem Fenix. Eno nadstropje talno, eno radiatorji + SV.
Črpalka za radiatorje deluje preko sobnega termostata ON-OFF in je priključena preko ročnega mešalnega ventila. Talno gretje ima ravnotako ročni termostatski mešalni ventil in stikalo za vklop. Črpalka za SV je priključena preko cenvega termostata na toplem izhodu iz peči in deluje kadar je peč nad 30° - praktično celo leto. Torej v tem pogledu bojler deluje kot zalogovnik - preko izmenjevalca.
Včeraj smo priklopili krmiljenje bojlerja na termostat. Vklop ko SV pade pod 45, izklop ko pride do 55°.
Sedaj pa opažam, da ima peč veliko več vklopov in izklopov. Kajti peč (kot že omenjeno narejena doma) ima v sebi samo kup cevi in posledično zelo malo vode in talno gretje jo ohladi precej hitro. Fenix pa - kot sem razbral - deluje s konstantno močjo in se nič ne prilagaja. Torej deluje ON-OFF in posledično vsakih 30 minut dela vžig.

Sedaj pa vprašanje. Je v tak sistem smiselno vgraditi zalogovnik? Ga Fenix zna krmiliti? Ali bo treba iskati druge, dražje, rešitve? Hvala za odgovore.