Re: Dosežen COP pri TČ - Fery - 5.1.2011

Ker si se že tehnično tako založil in ker se ti še da, bi lahko naredil manjšo primerjavo. Kakšen COP dobiš podnevi in kakšen ponoči, ločeno.
Tisti, ki imajo možnost zalogovnika oz. dobro izolirano hišo, bi dobili primerjavo, kaj se bolj splača. Nižja cena, manjši COP ali obratno.


Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 5.1.2011

V mislih imam tole škatlo. Predvsem pa čemu služi termostat na njej?


Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 5.1.2011

@Fery, po moje je berghaus bolj analitičen - pri njemu se lepo vidi kako zunanja temperatura vpliva na porabo. Da bi jaz meril danes zvečer pri -5°C in čez dan pri -2°C nima smisla. Nočna tarifa zmaga - če imaš zalogovnik/estrihe, ki zadržijo toploto cel dan ;-)

@Merlin1 - evo "frišnega" slikovnega materiala; tega kar si prilepil ni več...

Zunanja enota
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3G/w6/13A3CVPx/zunanjaenotaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3G/w6/13A3CVPx/zunanjaenotaunichr("46")jpg[/img][/url]

Povezava z notranjosto
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2/9Y/4EOcWyoq/kablivhisounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2/9Y/4EOcWyoq/kablivhisounichr("46")jpg[/img][/url]

Potem je cca. 10 metrov povezav

Povezava v zalogovnik (verjetno freon) in sam zalogovnik
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2R/10k/3xPaxPFX/dovodfreonaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2R/10k/3xPaxPFX/dovodfreonaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?H/Nj/47IxgbYM/zalogovnikunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/H/Nj/47IxgbYM/zalogovnikunichr("46")jpg[/img][/url]

Elektronika in display
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2Q/eA/4twdwawk/elektronikaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2Q/eA/4twdwawk/elektronikaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1B/kb/3B5X3Hrv/displayunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1B/kb/3B5X3Hrv/displayunichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 5.1.2011

Čisto mi še ni jasno. Vi nimate možnosti nastavljat ločeno ogrevanje vsakega kroga posebej na svoj temperturni in obratovalni režim? Glede na strojne instalcije bi rekel, da razplastite zalogovnik in iz njega jemljete različne temperaturne nivoje?

Lahko morda ta elektronika prikaže temperaturo uparjanja in kondenzacije? Bil bi zanimiv podatek :wink:


Re: Dosežen COP pri TČ - telmos - 5.1.2011

On ima radijatorski in talni sistem, isti zalogovnik in nižanje temperature vode v razdelilni omarici s termostatsko glavo in svojo obtočno črpalko za talno ogrevanje, zato je tudi temperatura dovoda in povratka različna od temperature v talnem. Čisto normalno ima zato v talnem temperaturo 30°C, radijatorjih 42°C in sanitarno vodo, ker jo je le 150l na 58°C. Kalorimetri so le na dovodih za vsako nadstropje posebej. ker je kompletna zadeva locirana v drugače neogrevani kleti se tudi tu kar nekaj izgubi.


Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 6.1.2011

Jasno da se zgubi. Zanimivo bi bilo, če bi bila kalorimetra vgrajena takoj za zalogovnikom. Po sliki sodeč bi to bilo izvedljivo. Drugače pa je to zalogovnik, s cevno kačo ali potopljenim bojlerjem. In če prav razumem z potopljenim kondenzatorjem?


Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 6.1.2011

Saj kalorimetra sta slab meter po zalogovniku. Po moje je večji problem tistih 8m in sam zalogovnik. Sicer pa konec koncev vse ostane v hiši - samo izmerjeno ni ;-)

Kar se pa sistema tiče:
Freon greje s pregretimi parami najprej vrhnji del, ki je namenjen za sanitarno vodo, zaradi česar je pregreta na 58-65°C pač glede na intenzivnost delovanja kompresorja. Tu ob nižji temperaturi freon intenzivno kondenzira, ko pa se ogreje na višji nivo pa bolj podhlajuje iz 75°C na npr. 58°C
Potem pride do plazeče kondenzacije po obodu spirale do dna bojlerja - zalogovnika. Da pa bi zagotovil popolno kondenzacijo tudi takrat, ko je sanitarna voda segreta na višji nivo, je bil dodan ta dodatni izmenjevalnik na povratne cevi iz sistema C.O., kar zniža temperaturo kondenzacije na tisto, ki je dejansko na povratku iz radijatorjev in talnega.



Re: Dosežen COP pri TČ - cheba - 6.1.2011

Hm. Mogoče bi morali še v naši deželici narediti kaj podobnega. Pet Fujitsu Waterstage črpalk z real-time meritvami ter primerjava s plinom:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liveheatpump.be/t/en/p/home">http://www.liveheatpump.be/t/en/p/home</a><!-- m -->

P.S. Ni mi jasno kje je promocijski namen portala, ker kolikor sem jaz gledal cifre, se investicija v TČ v Belgiji in Nizozemski ne izplača.


Re: Dosežen COP pri TČ - tekumze - 7.1.2011

Zelo zanimiva stran! tudi temperature, npr v decembru so bile kar primerljive z nasimi. Samo catch je po kaki Tarifi imajo belgijci elektriko..Vt 0,2 eur/kwh ?? oops. Je pa mozno spremeniti cene na naše in je potem še lazje primerjati z nasimi cenami.

KAr se patice primerjave s plinm, pa je prakticno v vecinmi pirmerov 20 do 45 % ugodnejse, veliko imajo tudi na tej FAQ strani

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liveheatpump.be/t/en/p/faq">http://www.liveheatpump.be/t/en/p/faq</a><!-- m -->

Če ne bi bilo o prednosti pred plinom bi hitro to stran umaknili, saj bi si delali antireklamo sami sebi:-)


Re: Dosežen COP pri TČ - valko - 7.1.2011

<!-- m --><a class="postlink" href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ibgjPHUg-cAJ:www.energy.eu/+How+much+cost+electric+in+belgium&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si">http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=si</a><!-- m -->

Tole mislim, da so kar dobri podatki o cenah v evropi...


Re: Dosežen COP pri TČ - tekumze - 7.1.2011

Nebomgabiksal Napisal:[Torej je moje "visokotemeraturno" v decembru okoli 40°C, recimo, da je povprečna temperatura tam okoli -5. Je torej pravilen podatek za Zubadana A-5/W40 COP 1,7?

Hja v nekem katalogu ecodan za mitsubishi PUHZ HRP125 (14kw) varianto je omenjen podatek: da COP pri A -7 W45 znese 1.90


Za primerjavo A -7 W35 2.3
A -7 W55 1.62


še link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoidraulicaessepi.it/images/zubadanessepi.pdf">http://www.termoidraulicaessepi.it/imag ... essepi.pdf</a><!-- m -->


Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 7.1.2011

tekumze Napisal:Hja v nekem katalogu ecodan za mitsubishi PUHZ HRP125 (14kw) varianto je omenjen podatek: da COP pri A -7 W45 znese 1.90
No, saj potem ob upoštevanju vseh odstopanj in izgub sem tam nekje - kar je v bistvu OK. Pa še samo zanimivost koliko meritve odstopajo od dejanskih podatkov (iz PPT-ja, ki sem ga prilimal na prejšnji strani)


Re: Dosežen COP pri TČ - Čojko - 7.1.2011

Torej kakšen COP imaš glede na zunanje temperature in ali je OK? Kaj pa tvoj letni COP - kakšen bo?


Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 7.1.2011

Decembrski je okoli 1,9, letnega ne pričakujem nad 2,5.


Re: Dosežen COP pri TČ - Berghaus - 7.1.2011

Nebomgabiksal, ne ga biksat, povprečje za december je -0,4 stopinje. 100% imaš višji COP za ta mesec kot 1,9.


Orkaflek, kraljestvo tistemu, ki mi najde

A7/W35
A2/W35
A-2/W35
A-7/W35

za Althermo-Daikin 11kW.

Imel sem že to, zdaj pa ne najdem več :?