Izvajalci TČ+solar... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izvajalci TČ+solar... (/showthread.php?tid=14438) |
Re: Izvajalci TČ+solar... - telmos - 1.3.2009 Alarm visoki tlak se lahko pojavi zato, ker avtomatika ne izklopi kompresorja ob nastavljeni temperaturi. 55°C je pri teh črpalkah lahko že kritična kar se visokega tlaka tiče. Drugi vzrok pa lahko tiči v slabem pretoku vode. Je pa tudi možno, da nimate pravilno nastavljene odzivnosti ventilatorjev glede na temperaturne razmere. Zato vam lahko pritisk plina tako niha. Alarm za nizek tlak je lahko posledica slabega delovanja ekspanzijskega ventila. Ker pa vam signalizira tudi previsoko temperaturo plina na izhodu iz kompresorja, je možno, da naprave nimate pravilno napolnjene. Posledica premajhne količine plina je lahko pregret plin na izhodu iz kompresorja in nizek tlak na izparilniku. Zamrzovanje kompletnega izparilnika ob tako visoki temperaturi zraka pa je lahko posledica neusklajenosti delovanja ventilatorja ali nepravilna mešanica plina. Na kateri plin pa deluje ta naprava? Če je to r407c potem vam ga priporočam zamenjati, ker so ta zaporedja napak res čudna. Potem pa bi se lotil nastavitve avtomatike. Katero avtomatiko pa ima to čudo? Sassapo Za šalabajzerja pa sem označil ta dva serviserja, ki očitno nista prebrala osnovnih navodil in ukrepov. :wink: Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 1.3.2009 Plin je točno ta! Tega pa niso želeli zamenjati ob prejšnjih 2 obiskih. Avtomatika je Siemens-ova ampak modela sedaj na pamet ne vem. V nestrokovnost serviserjev sem se v tem času uspel dodobra prepričati. Sem pa iskal podjetje, ki je pooblaščen serviser ampak so edini pooblaščen serviser ( v Europi) oni in pa eno podjetje v Veliki Britaniji. :roll: Re: Izvajalci TČ+solar... - telmos - 1.3.2009 R407C je mešanica hladilnih plinov. Če pride do počasnega puščanja, potem se razmerja porušijo. Posledice pa so lahko prav te, ki jih opisujete. Prvi ukrep je izprazniti napravo in ponovno napolniti. Dopolnjevanje ni dovoljeno. Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 1.3.2009 Zanimivo...Meni so jo dopolnjevali, teden dni po zagonu! hock:
Re: Izvajalci TČ+solar... - telmos - 1.3.2009 wau :wink: potem pa ni nič čudno, da se toliko ukvarjate z njo.
Re: Izvajalci TČ+solar... - sassapo - 1.3.2009 Res je R407C je trokomponentni plin, od katerih ima vsaka komponenta svojo temperaturo vrelišča, kar pomeni, da se v primeru puščanja sistema poruši razmerje, kar lahko v dobršni meri vpliva na samo delovanje in izkoristek TČ. Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 2.3.2009 A mi lahko še povesta iz izkušenj koliko bi naj 12,5kw črpalka porabila el. ob teh razmerah ( 130 kvadratov, dobro izolirana hiša)? Praktično, teoretično imam na papirjih ampak se mi zdi, da črpalka porabi nenormalno več elektrike. :? Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 5.3.2009 Telmos in sassapo a mogoste vesta, če je kje na kompresorju napisana nazivna moč? A je mogoče to; 1 oper. max? Namreč včeraj sem bil na sejmu Moj dom in sem izvedel marsikaj... :roll: Re: Izvajalci TČ+solar... - sassapo - 5.3.2009 Napiši točno oznako kompresorja, pa ti posredujem podatke. Mislim, da si bil tudi na termotehnikinem štantu, so mi povedal, da en mariborčan ni najbolj zadovoljen... Se motim :?: Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 6.3.2009 Da. To sem bil jaz! Sem imel tudi nekaj slikic in kratkih videjev na telefonu pa sem jim pokazal za malo razvedrila ob kislem dnevu :lol: Smo se malo nasmejali... A mi lahko poveš katero oznako točno? Ker tam ko so številke jih je mali milijon pa še obrnjene so navznoter tako, da moram z ogledalom zraven... Tole sem uspel prepisati! Nisem pa 100% prepričan, da je pravilno! Copeland Scroll Model; ZH38K4E-TFD-524 ali pa 254 Serial; 07B547599 C Upam, da je to to!
Re: Izvajalci TČ+solar... - sassapo - 6.3.2009 ZH38K4E-TFD grelna moč 15kw, poraba pri 400v 3.5kw, tok 6.4A , COP 4,28 Podatki veljajo ta temperaturo kondenzacije 45°c in temperaturo uparjanja 0°c Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 6.3.2009 sassapo; Najlepša hvala!
Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 14.4.2009 Pozdravljeni! Spet se nekaj časa nisem javil in evo me tukaj. V času zadnjega javljanja pa do danes se je cela stvar končno premaknila iz mrtve točke in tako so mi 15.3 zamenjali črpalko ter zunanjo enoto. Črpalka je v principu enaka, zunanja enota pa malo drugačna (ventilator ima 5 listov in tišji el. motor). Pred zamenjavo sem zahteval dobavnico in transportno listino same črpalke in zunanje enote, ki so mi ju tudi dali. Tako, da črpalka je bila narejena 1.3.09 ter dobavljena v Mb 6.3.09. Da razbijemo tančico skrivnosti okoli kraja proizvajanja Coolwexa; tč-je delajo na Slovaškem. No ob samem zagonu je bila 1 napaka ( preklop iz ogrevanja sanitarne vode na zalogovnik ni delal). Zato sem zahteval zamenjavo krmilne enote in so mi jo tudi naslednji dan zamenjali. In tako lahko z zadovoljstvom rečem, da črpalka od 17.3 deluje brez 1 napake! Poraba elektrike napram prejšnji ( nepravilno delujoči) mi je padla za približno 1/3. No tako, trajalo je ampak sedaj smo vsi zadovoljni in upajmo, da bo tako ostalo! :lol: Re: Izvajalci TČ+solar... - LaMathias - 14.6.2010 No tako... spet se je začelo... !!! hock: Sobota 12.6.2010 ob 1.22 (ponoči) poči glavni izmenjevalec v črpalki. Spusti varovalni ventil in celo kotlovnico zalije in prekrije približno 3cm vode in rahlo smrdi. Ja... plin iz črpalke je spustil na drugem varovalnem ventilu. Začnemo spravljati vodo ven iz kotlovnice, začnemo zračiti hišo... to traja do 4.50 zjutraj, ko je končno ponehal uhajati plin. Vodo smo pa spustili iz celotnega sistema. :x Ob 7.00 pokličemo na skupino H. (kratica za pooblaščenega prodajalca in serviserja toplotnih črpalk Coolwex), odziv dober. Ob pol 10-ih zjutraj pride serviser. Njegov odgovor:"Ja, zaenkrat nimamo kaj storiti. Pridemo v ponedeljek 14.6. ob 7.00." No fajn cel vikend brez tople vode (sanitarne), brez hlajenja. Upam, da veste kako se človeško počutiš, ko se nimaš kje stuširati 2 dni pri teh temperaturah. Ponedeljek 14.6.2010 (danes) Ob 7.00 nikogar. Ob pol 10 pokličemo na skupino H., ker serviserja nismo dobili. Prijazna gospa pokliče serviserja. Njej se javi in obljubi, da pridejo. Ura 14.30, ko se prigunca serviser in izjavi:"Sem prišel pogledati." Seveda ni niti vedel za kaj gre, kaj je narobe... nič. Pogledal se obrnil izjavil:"Pridemo ob 17:00 uri." in odšel. Sedaj kličemo spet noben nič ne ve za kaj gre, niti, da bi morali priti zadevo poservisirati, potem da več nimajo dela na lagerju itd. itd. 3-ji dan, ko več kot očitno ne bomo imeli tople vode in se bomo jutri super odlično počutili v službi... med ljudmi... :roll: Ni mi jasno, kako si lahko neka firma, privošči tako ne resnost? V glavnem, neresnost in nesposobnost na viški. Koliko je možno se omenjenega prodajalca ognite v radiju 60 km mimo Maribora. Se pa moram tukaj vprašat o sami kvaliteti naprave. Če imamo že drugo črpalko, ki ni zdržala niti skozi garantni rok, kakšne kvalitete so te črpalke? Re: Izvajalci TČ+solar... - g.o.dizzle - 14.6.2010 A veš da sem mislil, da je v tej reviji [url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/virtualna-revija/virtualna-revijaunichr("46")html[/url] na strani 45 od 88 omenjena tvoja toplotna črpalka... hm očitno nisi edini :roll: |