Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 13.12.2019

Z vzporedno vezanim zalogovnikom, npr.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 13.12.2019

točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost... 
imate podobne "težave" ? probal sem zmanjšat pretok, tam je bilo vse bistveno slabše, težava ni toliko moteča, lahko pač dvignem tdv samo strmim k optimalni nastavitvi, morda je problem v NTC tipalu, ki je premalo odzivno...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 13.12.2019

A ni 22l/min  (1320l/h) nekam velik pretok za prvo stopnjo? Imaš kakšen senzor da veš, da je res tolikšen?

Verjetno bi bila za IVT idealna kombinacija zalogovnik s potopljenim bojlerjem, kot to Kronoterm ponuja ob svojih monoblokih manjših moči. Za tiste, ki so na radiatorjih seveda, oni na talnem se itak ne sekirajao zaradi defrostov.
Na sliki spodaj zalogovnik (130 litrov) pod bojlerjem (300 litrov) WPS 150/304 TT (kot sem ga jaz dobil v KT ponudbi)...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 13.12.2019


Pri ogrevanju dt5 je proti koncu defrosta dt10. Modulacija 65%. Defroste crpalka dela s polno mocjo, na 100% je pa nima nihce nastavljene. Saj je razlika v pretoku pri dt 5 pri 30% ali pri 100% moci.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 13.12.2019

(13.12.2019 ob 11:09)Fantocci Napisal: A ni 22l/min  (1320l/h) nekam velik pretok za prvo stopnjo? Imaš kakšen senzor da veš, da je res tolikšen?

Verjetno bi bila za IVT idealna kombinacija zalogovnik s potopljenim bojlerjem, kot to Kronoterm ponuja ob svojih monoblokih manjših moči. Za tiste, ki so na radiatorjih seveda, oni na talnem se itak ne sekirajao zaradi defrostov.

1. stopnja OČ ne TČ...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 13.12.2019

Saj, to sem mislil... Katero OČ pa imaš?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.12.2019

(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost... 
imate podobne "težave" ? probal sem zmanjšat pretok, tam je bilo vse bistveno slabše, težava ni toliko moteča, lahko pač dvignem tdv samo strmim k optimalni nastavitvi, morda je problem v NTC tipalu, ki je premalo odzivno...

To je labelsm zadnjič pisal, da mu je pri vzporedni vezavi zalogovnika optimum OČ na relaciji TČ-zalogovnik na maximumu.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 13.12.2019

(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: ...moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira...

Imaš možnost kaj potunati regulacijo?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 13.12.2019

(13.12.2019 ob 11:15)Fantocci Napisal: Saj, to sem mislil... Katero OČ pa imaš?

Tak nivo pretokov lahko dosegaš z paralelnim zalogovnikom, drugače imam 2x. stare dobre Grundfoske 25 60 180...za nekatere pohujšljivo potratne celih 40W  Big Grin


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.12.2019

Kak ste danes z defrosti? V pričakovanju snega je kot kaže dosti vlage v luftu, temperature pa tudi v "idealnem" območju, okoli nule - od 5. ure do tega trenutka 8 defrostov.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 13.12.2019

defrosti od noči do jutra na 45min, sedaj na 1h, 

csamo: lahko prosim prilepiš graf od svoje z tdv vs. tpv? sam imam osnovni profel kontroler, kot sem omenil mi gre na organ prevelik nihaj temp po defrostih...
hvala!


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.12.2019

   

To je en tak reprezentativni vzorec delovanja med 16. in 23. uro, od predvčerajšnjim (včeraj se je v koših otroških sob nabralo papirja, pa bombažnih blazinic za odstranjevanje makeupa, itd., nesel v kurilnico in zakuril).

Ampak jaz imam zaporedno vezavo s Stadlerco, 4-potni ventil odprt na polno. Če ga imam npr. odprtega na 1/2, potem mi "Temp. vtoka" (modra krivulja) pade nekje pol toliko kot "Zunaj na cevi" (črna krivulja). Če pa gre celoten pretok skozi Stadlerco (4-potni odprt na polno), pa kot vidiš temperatura ostane relativno stavilna (modra krivulja, zelena krivulja (povratni vod) pa sploh).

Kot rečeno, zadnjič sem bral, da za maksimalno stabilnost sistema v primeru paralelne vezave - OČ na maks.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 13.12.2019

Ja, o teh hiperaktivnih spremembah modulacije pri profelovih krmiljih je že bilo govora. Očitno se ne uporabi razpoložljive informacije o defrostu, saj bi bilo najbolj pametno po defrostu modulacijo ohraniti nespremenjeno, da se čimprej pobere, če se je že na ta račun ne dviguje.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.12.2019

(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost... 
imate podobne "težave" ? probal sem zmanjšat pretok, tam je bilo vse bistveno slabše, težava ni toliko moteča, lahko pač dvignem tdv samo strmim k optimalni nastavitvi, morda je problem v NTC tipalu, ki je premalo odzivno...

Sem še enkrat prebral, pa mi ni najbolj jasno: kako skok temperature po defrostu? Če te prav razumem krmilje zazna padec temperature zaradi defrosta in posledično dvigne modulacijo? Potem se dvigne temp. dvižnega voda in spet spusti modulacijo? Nekako tako?

Tja, morda bi se pri meni tudi to dogajalo, če bi bilo krmilje vezano na tipalo dvižnega voda na izhodu iz TČ, a je dejansko vezano na tipalo dvižnega voda v hiši, za Stadlerco in za obtočno črpalko. Ker tukaj zaradi Stadlerce ni pretiranega nihanja, načeloma tudi ne pride do spremembe modulacije.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 13.12.2019

(13.12.2019 ob 12:13)csamo001 Napisal:
(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost... 
imate podobne "težave" ? probal sem zmanjšat pretok, tam je bilo vse bistveno slabše, težava ni toliko moteča, lahko pač dvignem tdv samo strmim k optimalni nastavitvi, morda je problem v NTC tipalu, ki je premalo odzivno...

Sem še enkrat prebral, pa mi ni najbolj jasno: kako skok temperature po defrostu? Če te prav razumem krmilje zazna padec temperature zaradi defrosta in posledično dvigne modulacijo? Potem se dvigne temp. dvižnega voda in spet spusti modulacijo? Nekako tako?

Tja, morda bi se pri meni tudi to dogajalo, če bi bilo krmilje vezano na tipalo dvižnega voda na izhodu iz TČ, a je dejansko vezano na tipalo dvižnega voda v hiši, za Stadlerco in za obtočno črpalko. Ker tukaj zaradi Stadlerce ni pretiranega nihanja, načeloma tudi ne pride do spremembe modulacije.

Tako deluje Siemens. Modulacija pred, med in takoj po defrostu ostane na istem nivoju, nato pa po potrebi jaca in ko doseze, niza.