PodSvojoStreho.net
Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)



Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 20.7.2014

Vzporedno ne dela zaporedno kaže -15


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jriznar - 20.7.2014

potem pa bo najbolje da pokličeš na servis seltron:
Damir Hladnič: 031 649 925 mojster ti bo sigurno dal prave napotke


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 20.7.2014

Ok hvala lep dan še naprej


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 20.7.2014

To kaže, da je verjetno tipalo ali povezovalni kabel v kratkem stiku.....


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 23.7.2014

Lp.
Da napišem kaj je bilo narobe. Pod pravilno oznako na embalaži je bil napačen senzor. Poslal na seltron v ponedeljek danes že dobil nazaj. Zadeva dela.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkulcar - 6.9.2014

Stvar je takšna....do sedaj smo imeli max temperaturo bojlerja nastavljeno na 55°C.
Če še nisem pozabil se max temperatura bojlerja nastavi s parametrom S4.3?

V glavnem....danes sem poskušal poskušal nastaviti malenkost višjo temperaturo bojlerja 60°C. S parametrom S4.3 lepo nastavim na 60°C, grem v začetni meni in tam mi pri bojlerju še vedno kaže nastavljeno temperaturo 55°C.

Zakaj se to dogaja? Sem mogoče nastavljal napačen parameter?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.9.2014

S4.1 je zgolj maksimalna dovoljena temperatura bojlerja
Poleg tega, pa imaš še parameter
P4.1 ki je želena temperatura kadar ne ogrevaš po časovnem programu
in seveda še nastavitev temperature sanitarne vode v glavnem meniju za nastavitev temperatur


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkulcar - 7.9.2014

Homer Napisal:.....in seveda še nastavitev temperature sanitarne vode v glavnem meniju za nastavitev temperatur
To sem iskal. Vse druge menije sem pretipkal samo v glavni mini nisem nikoli zašel.
Hvala Homer!


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - staher - 7.9.2014

Pozdravljeni!
Me zanima kašna je cena elektronike wdc20 set in wdc10 komplet, kje to kupiti po dobri ceni.

hvala
staher


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.9.2014

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... pleti.html</a><!-- m -->


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - biziman - 24.9.2014

Živjo,

imam peč na drva, WDC20 ter shemo 423b in me zanima sledeče:
- kljub temu da imam nastavljen parameter P5.3 na 32 stopinj, mi zalogovnik prazni pod to vrednostjo. V kolikor pa ponovno nastavim ta parameter npr. na 31 takrat, ko sistem dela in je temperatura zalogovnika npr. 28, mi sistem preneha delati. A je mogoče še kakšen parameter, ki vpliva na praznenje zalogovnika pod določeno temperaturo? Oz. kaj bi lahko bil vzrok temu?
- imam dva mešalna kroga (1-radiatorsko, 2-talno) in bi želel, da mi 1 krog ogreva do temperature npr. 40 v zalogovniku, nato naj se ta krog ugasne in ogreva samo 2 krog do minimalne temperature v zalogovniku - je to mogoče nastaviti?

hvala

lp,


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.9.2014

Poglej če nimaš morda minimalno temperaturo dvižnega voda nastavljeno previsoko (S2.5 in S3.5).
Privzeto je to 20 stopinj (naj bo toliko ali manj).

Da bi posamezen ogrevalni krog različno praznil zalogovnik ni možno.
Lahko pa bi z vezavo posamičnih krogov na različnih višinah zalogovnika odvzemal različne temperature.
Tako bi talno načeloma lahko priklopil nižje na hladnejšo vodo. Ko to porabiš, pa zgoraj še vedno ostane topla voda za radiatorje.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - biziman - 25.9.2014

S2.5 in S3.5 imam nastavljeno na 20 stopinj, je še kakšen drug parameter, ki vpliva na to?

biziman Napisal:Da bi posamezen ogrevalni krog različno praznil zalogovnik ni možno.
Kaj pa če bi vzporedno premaknil krivuljo za 1 krog? Bi potem vzel začetno vrednost za izračun potrebne temperature višjo, ali bi samo dvignil naslednje izračune?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 25.9.2014

Seveda se ti bo z zamikom krivulje spremenilo tudi praznjenje zalogovnika.
S tem pa ne boš naredil nič pametnega, saj je namen krivulje, da ti primerno ogreva, ne pa da z njo vplivaš na praznjenje.
Potem je že bolj pametno, da si nastaviš urnike ogrevanja za vsak krog posebej in z njimi vplivaš na praznjenje zalogovnika. Npr, da ti prve dve uri ogreva radiatorski krog, potem pa talno.

Preveri tudi, če imaš tipala T1 in T5 vstavljena v pravih višinah.....

Za kaj več kontaktiraj servisno službo Seltron (morda je potreben kak softwerski popravek).


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - biziman - 25.9.2014

Ok, hvala

lp,