Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 10.3.2018

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/44/m3/4XRxabpm/porabafebruarunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/7/ku/2EBxphbe/porabasezonaunichr("46")jpg[/img]

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26448&p=847935#p847935]Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja[/url]


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 1.4.2018

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/11I/1vpS2AMX/marec-2018unichr("46")jpg[/img]

Zaradi okvare senzorja so 2 dni delovali električnimi grelci.
29. marca je bila pomotoma cel dan vklopljena obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode.

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/c/84/20ZRgD8s/poraba-sept-marecunichr("46")jpg[/img]

Poraba električne energije za ogrevanje in sanitarno vodo:
-------------------------------------------------------------------
sept. 2017 do marec 2018: 1745 kWh
april 2017 do marec 2018: 2173 kWh (cca 217€), SCOP =4.8

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26448&p=847935#p847935]Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja[/url]


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.4.2018

remi
zakaj nižji COP marca, glede na to da sta janusr in februar strigla z konkretnim minusom?


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - JUS - 2.4.2018

zakaj nižji COP marca, glede na to da sta janusr in februar strigla z konkretnim minusom?

Ker se kolektor ohlaja Sad


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.4.2018

Zdaj mi nekaj ni jasno,
Verjetno se bo grel , ker je dosti padavin, podtalnica je tak na meter globine, in z vodo oz. večjo vlažnostjo pride energija,...


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 2.4.2018

Na tej globini lahko govorimo kvečejmu o površinskih vodah, katere so konec zime precej mrzle, poleg tega pronicajo skozi zamrznjeno zemljo, ki že tako hladne padavine še dodatno ohladi. Konec zime je tako kolektor najhladnejši, najtoplejši pa v začetku ogrevalne sezone.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.4.2018

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/Zc/1V7pc26x/copmarecunichr("46")jpg[/img]
Za slab marčevski COP (svetlo zelena črta) je kriv izključno okvarjen senzor. Če izločim tista dva dni s COPom 1 in 1.3, bi bil marčevski COP enak 4.7.

Če bi bil kolektor v podtalnici, bi bil COP bolj konstanten, tako pa počasi skozi ogrevalno sezono pada.
Zemlja se še ni začela ogrevati, tudi odjema je bilo v marcu samo dobrih 10% manj kot januarja in februarja.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - yonna - 2.4.2018

Potegnila našo bilanco. Marec cca 370 kwh, 100 manj kot februarja. Od septembra do danes je tc pokurila 2050 kwh za ogrevanje. V evrih to pomeni cca 240 €. Ironično damo za našo komunalo 2x več na leto kot za ogrevanje.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 12.4.2018

Danes sem zagnal gretje vode do sedaj je bilo samo gretje za talno.Na elektro števcu je bilo porabe za 3kwh
V TČ pa kjer piše števec toplote je zabeleženo 13 kwh.
Voda se je grela iz 16 stopinj na 48 v slabih dveh urah.Bojler je 300l z 2,6m2 kačo.
Kolektor je imel 7,7 povratek in izhod 3,4 stopinje.
Lahko iz teh podatkov dobim cop?


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 13.4.2018

A ni preprosto 13/3, torej 4,33?


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pentax - 13.4.2018

Odvisno kako kažejo števci vrednost 13 in vrednost 3, lahko je tudi 13,9/poraba 3 = COP 4,63 ali pa 13/poraba 3.9 = COP 3,33...Celomesečen podatek pove kaj več, največ pa sama položnica.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 14.4.2018

Dimplex SIK 8 TES ima pri T kolektorja 5°C in T ogrevalne vode 45°C v specifikacijah podano električno moč 1,97 kW in izhodno moč 8,35kW ter COP 4,24 (=8,35kW/1,97kW).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/08/SIK-8-TES-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf">http://www.dimplex.si/wp-content/upload ... ST-SLO.pdf</a><!-- m -->

Ti imaš kolektor 3 K višje in tudi sanitarno vodo si ogrel 3K višje, zato bi tudi COP moral biti podoben specificiranemu.

Za segretje 300l vode za 32K (48°C - 16°C) je potrebnih 11.2 kWh toplotne energije.
11.2 kWh toplotne energije bi TČ proizvedla v eni uri in in 20 minut in za to potrebovala 2.6 kWh električne energije.

Ti navajaš 13kWh toplotne energije in 3kWh električne, kar bi ustrezalo 1 uri in 33 minut. Verjetno gre razlika na račun tega, da TČ ni ogrevala na nastavljenih 48°C, ampak nekoliko više (50°C).

COP 13kW/3kW= 4.33 dokaj dobro ustreza specificiranemu.

Kot je napisal @pentax: če ti števca toplotne in električne energije ne kažeta decimalk, je lahko 13kWh v resnici od 12.5 do 13.4kWh in 3 kWh od 2.5 do 3.4 kWh. Tudi v najbolj neugodnem primeru bi bil COP 3.7.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.10.2018

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2t/Y8/4YWMQSrl/10201792018unichr("46")jpg[/img]

Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje: oktober 2017 do september 2018:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2069 kWh električne energije : 200€ pri GENI-ju

-> 9716 kWh toplotne energije, SCOP = 4.7
Od tega sanitarna voda (ocena): cca 55 kWh/mesec električne energije -> 660 kWh/leto električne energije -> 2640 kWh/leto toplotne energije

Ogrevanje: 7076 kWh toplotne energije -> 43 kWh/m2leto

Kompresor je deloval 1366 h.

Poletni mesečni COP-i so nizki, ker se sanitarna voda ogreva na višjo temperaturo, še dodatno pa so znižani, ker je v porabi električne energije všteto tudi hlajenje (cca 100W za 2 obtočni črpalki).

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26448&p=847935#p847935]Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja[/url]


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.1.2019

Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje:
--------------------------------------------------------------------------------------------
okt. 2018: 124 kWh
nov. 2018: 220 kWh
dec. 2018: 368 kWh
-------------------------------
leto 2018: 2094 kWh

Proizvedeno 9844 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.7

Kompresor je deloval 1376 h.


RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.1.2020

Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje 2019: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
2087 kWh 
Proizvedeno 10079 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.8

Kompresor je deloval 1413 h.

Hlajenje 209 ur.
Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 50kWh električne energije/mesec oz. 160 l vode/dan, ogrete za 36K (7°C -> 43°C) ali 40l/osebo na dan.
Predvidena poraba energije za ogrevanje po poenostavljenem PHPP: 32kWh/m2 na leto. Dejanska v l.2019: 46kWh/m2 na leto.
Mogoče še zanimivost: Poraba rekuperatorja 105kWh/leto.

[Slika: poraba-2019.jpg]