PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 6.12.2019

Fery ce prav razumem tudi sasota so to le "dodatne" nastavitve defrostov, tiste kriticne neglede na vse vseeno opravlja TC sama in povozi vse nastavitve, nasa pa opravlja le te, takrat ko sama hoce in ve da je prav.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019

V 9 urah delovanja danes že 10 defrostov.

Sem zdaj pogleda navodila, ki jih je za svojo Kitajko prilepil stromar-elektronik, pa kot zanimivost čisto na koncu piše, kako preprečit ozebline toplotne črpalke (mišljen pa je protokol preventivnega zagona obtočne črpalke, če TČ ne deluje in temperature padejo pod 0). Kitajci pa njihova angleščina...  Big Grin

Torej, osnovni protokol na Kitajki je sledeč... 

11.1 Defrosting
The defrosting is necessary only in heating mode. Sequences of the defrosting:

1- Start
The defrosting is engaged if the following conditions are at the same time fulfilled:
- The defrosting sensor temperature goes down to h2 (-1°C).
- The compressor runs without stopping for 6 minutes.
- The compressor had run totally h1 (35 minutes).

2- The compressor and the fan stop.

3- After 60 seconds, the 4 way valve shifts.

4- Two minutes after its stop, the compressor starts alone and the accumulated freeze on the gills becomes melting, what is generally with steam cloud.

5- Stop:
The defrosting stops if one of the following conditions is fulfilled:
- The detected temperature by the copper coil temperature goes up to h4 (20°C).
- The compressor had run totally h3 (10 minutes).
6- The compressor stops and the fan starts.
7- After 2 minutes the 4 way valve shifts.
8- Three minutes after its stop the compressor starts for restarting in heating mode.

Mašino pa lahko preko upravljalnika tudi "prisiliš" v protokol defrosta. 


Glede nastavitev pa je v navodilih sledeče...

Defrosting Cycle    20─99 minutes   (default 35 minut)
Defrosting temp. setting   -15℃─1℃    (default -1℃)
Defrosting time setting     5-20 minutes     (default 10 minut)
Exit defrosting temp. setting     1℃─40℃     (default 20℃)


Če jaz to zdaj prav razumem, je najpomembnejši "signal" TČ, da začne z defrostom, zunanja temperatura. Kar je po mojem hudo sporno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 6.12.2019

Se greva stavit, da prihodnjo sezono ne boš enkrat pogledal koliko defrostov imaš dnevno / tedensko itn. Big Grin.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019

Če bi torej pustil na defaultu -1, bi te dni nonstop defrostala, ker gleda izključno zunanjo temperaturo in čas. Če pa bi jo dal na -15, pa verjetno celo zimo ne bi defrostala. Pretok, povečana poraba zaradi naprezanja kompresorja, itd., vsaj glede na napisano, nimajo nobenega vpliva. Potem tudi visoka poraba ne čudi...

(6.12.2019 ob 17:02)pentax Napisal: Se greva stavit, da prihodnjo sezono ne boš enkrat pogledal koliko defrostov imaš dnevno / tedensko itn. Big Grin.

Itak, igračka več ne bo zanimiva. Igrače velikih fantov, pa to.

Jeseni se bom igral s prezračevanjem, preko tega istega kontrolerja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 6.12.2019

Ker je govora ravno o defrostih..se je komu ze zgodilo, da je TC sla v defrost, kljub temu, da bi zaradi nastavljenega urnika v tisti cas morala mirovat??


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019

A to dejansko dolgo po tem, ko se je že izklopila? Ali ravno na prehodu v mirovanje? Če slednje, potem se mi zdi razumljivo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 6.12.2019

Mirovanje je bilo nastavljeno med 23 in 8 zjutraj, v defrost je sla okrog 6 ure..


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bojan-9 - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 17:36)Popson31 Napisal: Mirovanje je bilo nastavljeno med 23 in 8 zjutraj, v defrost je sla okrog 6 ure..


Jaz sem dosedaj vedno mislil, da gre lahko v defrost samo med aktivnim delovanjem (ali tik ob koncu tega).  Torej bi moral ves čas preventivno goniti OČ (in hladiti hišo), ko je TČ v mirovanju.
Oziroma delovanje OČ vezati na tiste B2 & B3 izhode (ko TČ miruje), ki povedo kdaj dela defrost.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 6.12.2019

Popson nima te tč..da ne bo prihajalo do zbrke.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 16:43)csamo001 Napisal: V 9 urah delovanja danes že 10 defrostov.

Sem zdaj pogleda navodila, ki jih je za svojo Kitajko prilepil stromar-elektronik, pa kot zanimivost čisto na koncu piše, kako preprečit ozebline toplotne črpalke (mišljen pa je protokol preventivnega zagona obtočne črpalke, če TČ ne deluje in temperature padejo pod 0). Kitajci pa njihova angleščina...  Big Grin

Torej, osnovni protokol na Kitajki je sledeč... 

11.1 Defrosting
The defrosting is necessary only in heating mode. Sequences of the defrosting:

1- Start
The defrosting is engaged if the following conditions are at the same time fulfilled:
- The defrosting sensor temperature goes down to h2 (-1°C).
- The compressor runs without stopping for 6 minutes.
- The compressor had run totally h1 (35 minutes).

2- The compressor and the fan stop.

3- After 60 seconds, the 4 way valve shifts.

4- Two minutes after its stop, the compressor starts alone and the accumulated freeze on the gills becomes melting, what is generally with steam cloud.

5- Stop:
The defrosting stops if one of the following conditions is fulfilled:
- The detected temperature by the copper coil temperature goes up to h4 (20°C).
- The compressor had run totally h3 (10 minutes).
6- The compressor stops and the fan starts.
7- After 2 minutes the 4 way valve shifts.
8- Three minutes after its stop the compressor starts for restarting in heating mode.

Mašino pa lahko preko upravljalnika tudi "prisiliš" v protokol defrosta. 


Glede nastavitev pa je v navodilih sledeče...

Defrosting Cycle    20─99 minutes   (default 35 minut)
Defrosting temp. setting   -15℃─1℃    (default -1℃)
Defrosting time setting     5-20 minutes     (default 10 minut)
Exit defrosting temp. setting     1℃─40℃     (default 20℃)


Če jaz to zdaj prav razumem, je najpomembnejši "signal" TČ, da začne z defrostom, zunanja temperatura. Kar je po mojem hudo sporno.

csamo001, moraš vedet da je črpalka nizki cenovni razred in da nima teh nastavitev bi bilo z nje izredno malo izkoristka. Ker po tovarniških nastavitvah bi bila za tople predele. Četudi bi nastavil na -15 bi bil defrost ampak bi bila popolnoma zasnežena. Ravno včeraj zvečer ko sem gledal je imela temp. za defrost -13°C. Jaz sem imel nast. na -12. Po 15min je šla v defrost ampak še ni bila popolnoma zasnežena. Priloga slika. Zakaj je pa spodnji del ni zasnežen pa verjeto zračni pretoki to preprečujejo. Mogoče bi sasoaap kaj več povedal. Je pa res da ko je temp. zunaj več kot -8°C je popolnoma zasnežena in imam nastavljeno na -13°C.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 17:36)Popson31 Napisal: Mirovanje je bilo nastavljeno med 23 in 8 zjutraj, v defrost je sla okrog 6 ure..

Hm, zanimivo, da ta logika "povozi" urnik. Tudi mi ni jasno kak parameter bi prožil defrost, če je TČ pred tem že 7 ur v mirovanju. Mogoče bo sassapo več vedel.


Kot je pentax napisal: ne gre za našo IVT.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 6.12.2019

Tisti minus je verjetno mišljena temperatura v TČ (npr. evaporatorju ) Sedaj je pri meni zunaj pri TČ -1°C, temperature evaporatorja pa je tam -5,6 in pri nizkem pritisku (low pressure) -7,4°C.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.12.2019

Pri vseh split napravah je "defrost" izven temperaturnega ali časovnega pogoja varovalka za zagotavljanja vračanja olja v kompresor. Naprava ne more vedeti, kako imaš izvedeno plinsko instalacijo, ne ve koliko oljnih pasti imaš v ceveh. Zato, vsake toliko časa obrne proces izključno z namenom vračanja olja v kompresor. Z defrostom to početje nima nobene povezave, čeprav tako izgleda.
Da naprava defrosta ob idealnem času, mora krmilje upoštevat precej temperaturnih podatkov, tok motorja ventilatorja, vlago v zraku... Cena res dobrega krmilja je visoka, pa ne zaradi materiala, ampak zaradi programskega znanja katero je vloženo vanj.
Morda niste vedeli? Pred 20 leti Japaneri niso imeli pojma v pojmu o TČ, vso znanje so dobesedno ukradli EU proizvajalcem.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 17:52)pentax Napisal: Popson nima te tč..da ne bo prihajalo do zbrke.

Ja res je, gre za 7.5kW mitsubishi TC. Sem pa urnik (prej sem napisal od 23 do 8 ure, bil pa je od 23 do 7 ure) nastavil cist iz firbca, da vidim koliko, ce sploh se bodo prostori shladili cez noc z rekuperatorjem na 40%. No in zjutraj, ko sem vstal in sel na sprehod s psoma, vidim, da TC defrosta. Sem razmisljal, ker je to bilo prvic, da sem nastavil urnik, da se je TC vklopila toliko prej, da bo ob 7 uri, ko je cas za vklop, TC ogreta na zeleno T.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bojan-9 - 6.12.2019

Kako bi za več ur že mirujočo IVT AX09 najbolj enostavno pomeril / določil kdaj moraš za kratek čas vklopiti OČ, da ne zmrzne voda ki se nahaja v toplotnem izmenjevalcu.
A ima kakšen smisel tlačiti kak temper. senzor na ohišje izmenjevalca? Če se ne motim je voda v izmenjevalcu v veliko tankih plasteh, ki so po mojem bolj dovzetne za ohladitev.
Če hočeš biti na varni strani, pač pogosto vklapljaš OČ. Ampak potem bolj uspešno hladiš hišo.

Kako bi za več ur že mirujočo IVT AX09 najbolj enostavno pomeril / določil kdaj moraš za kratek čas vklopiti OČ, da ne zmrzne voda ki se nahaja v toplotnem izmenjevalcu.
A ima kakšen smisel tlačiti kak temper. senzor na ohišje izmenjevalca? Če se ne motim je voda v izmenjevalcu v veliko tankih plasteh, ki so po mojem bolj dovzetne za ohladitev.
Če hočeš biti na varni strani, pač pogosto vklapljaš OČ. Ampak potem bolj uspešno hladiš hišo.

Kako bi za več ur že mirujočo IVT AX09 najbolj enostavno pomeril / določil kdaj moraš za kratek čas vklopiti OČ, da ne zmrzne voda ki se nahaja v toplotnem izmenjevalcu.
A ima kakšen smisel tlačiti kak temper. senzor na ohišje izmenjevalca?  Če se ne motim je voda v izmenjevalcu v veliko tankih plasteh, ki so po mojem bolj dovzetne za ohladitev.
Če hočeš biti na varni strani, pač pogosto vklapljaš OČ. Ampak potem bolj uspešno hladiš hišo.