Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.11.2019

Saj, vprašanje je samo, ali pogoste spremembe modulacije kaj škodijo izkoristku in morda tudi nižajo življenjsko dobo naprave. Ta vprašanja pa presegajo moje znanje o TČ.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 27.11.2019

Tud mene to zanima. Pa to ce je ok da starta s 50 postov da negre postopoma gor kot pri vas s krmilniki.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 27.11.2019

Ce ima "cold" start, nasa IVT vedno zacne z nekje 800W, ter kmalu skoci do okoli 1KW, svoja pamet neglede na zunanji kontroler vztraja tako vsaj nekje 10.min, potem, ko doseze delovno temp. kompresorja in sistema se prepusti zunanjemu kontrolerju in postopoma dviguje frekvenco kompresorja1,3KW....1,8....2,2....itd. tako, da ni nikakersen problem, ce naredi zagon z katerekoli modulacije....zunanja enota ima zagotovo vec pameti kot vsi nasi super duper kontrolerji Big Grin
Glede izkoristka med stopnjami modulacije mislim da ni omembe vredno izgub, masina je tako nacrtovana ne poizkusajmo na vsak nacin preseci tovarniskih specs-ov ker je to totalna izguba casa...cez pol leta bomo itak preboleli tole "obsedenost" in tako bo ta tema osamela   Cool


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 27.11.2019

Cez pol leta bo tem osamela spet za pol leta.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - lstremfelj - 27.11.2019

Pri nas sedaj deluje na 66 % moči, mislim da ima nekje 3-4 izklope vklope na dan nisem štel, poraba 36 kw dnevno. Ogrevam prek radiatorjev, delno talno na 22 stopinj. Zunanja temperatura je v povprečju 8 stopinj.
Sem primerjal z porabo peletov lani ob enakem obdobju, kjer sem na dan porabil 2 vreči peletov - cca 132 Kw. Povprečna temperatura je bila lani za stopinjo nižja.
Če se nisem kje zelo zakalkuliral je bil nakup IVT zelo dobra naložba Smile

Krmilja za tč nimam cevni termostat ustavi toplotno ko dvižni vod doseže okrog 44 stopinj


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 27.11.2019

to je hiša čisto brez fasade ali pa izedno mali/slabi radiatorji? Ogromno se mi zdi pri 8c zunaj 44vtoka  za doseganje 22c


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.11.2019

Saj podatki gredo z roko v roki; če nima ravno 500 kvadratov bivalne površine je 36 kWh v teh razmerah zares veliko in črpalka skoraj gotovo ne bo folgala v večjem mrazu. Ampak v preostalem delu ogrevalne sezone pa se še vedno greje čez palec pol ceneje kot s peleti.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 28.11.2019

izredno velika poraba in kljub temu špara, v hladnejših dnevih vsekakor peč na pelete v pomoč, pri naši Yugo hiši, adaptirani ampak brez neke resne fasade (7cm), imamo na 200m2 v tri štuke na raditorjih nekje 16-18KWh dnevne porabe ob stalni 22C od 19ih naprej do 23ih pa celo 23,5C (zmrznjena žena)  Big Grin  ...prihaja pa zima, šibkosti hiš se bodo hitro pokazale


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 28.11.2019

Evo, poln defrost. 3 minute 20 sekund. Zanimivo kako je timing usklajen. Na koncu že zaganja ventilator, ko izgine še zadnji pas sreža. Odtali in posuši u nulo.

https://youtu.be/DhPM6rCTzZ8


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 28.11.2019

tole smo že enkrat debatirali, ko jih večina še ni imelo montiranih, ali je kdo prestavil na stikalu SW6 2.stikalce na "on" za območja z visoko vlago? verjetno je stikalo z namenom...morda kdo ve kakšne so glavne razlike (verjetno bolj pogost defrost ali daljši)


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.11.2019

Ena ugotovitev, ki bo morda spet zvenela kot odkrivanje tople vode, a vendarle zanimivo videt zadevo grafično prikazano, ko analiziraš podatke... vpliv notranjega termostata oziroma korektorja.

Ne vem kakšni algoritmi so zadaj pri različnih krmiljih TČ, a najbrž je logika podobna. Skratka, pri mojem krmilju lahko nastavim občutljivost sobnega tipala. In sem zadnjič opazil, ko se je zračilo v sobi, kjer je tipalo, je temperatura v sobi padla, posledično pa se je krivulja, ki kaže zahtevan dvižno vod glede na robne pogoje, dvignila. Ko so se vrata zaprla in se je temperatura spet dvignila, se je tudi krivulja zahtevane temperature spet znižala.

Zakaj to pišem? Ker lahko pride prav v primeru relativno nizko nastavljenih vremenskih krivulj in nočnih redukcij ogrevanja. Če namreč TČ krmilimo izključno po zunanji temperaturi ali z majhnim vplivom tipala, se zna zgodit, da v določenih pogojih TČ ne bo ustrezno segrela bajte. Večji vpliv sobnega tipala avtomatično v primeru temperaturnega primanjkljaja v hiši premakne krivuljo navzgor, ko temperatura zraste, pa krivuljo spet pomakne navzdol.

Tako lahko ostane krivulja nastavljena relativno nizko, kar bo prišlo prav večino ogrevalnega časa, hkrati pa se ogrevalna krivulja v primeru nekaj večjih temperaturnih primanjkljajev v hiši sama ustrezno prilagodi (najprej navzgor, potem pa spet navzdol).

Večja občutljivost notranjega tipala na ta način kompenzira tudi morebitne "problematične" vhodne podatke zunanjega tipala, ki bi bili posledica ne najbolj posrečene lokacije tipala.

Premik krivulje navzgor po spremembi nastavitve občutljivosti tipala: najprej iz malega na srednjega, nato iz srednjega na velikega. V trenutku spremembe je temperaturni primanjkljaj v hiši znašal 0,7 stopinje.

   

In še primer, ko se krivulja dvigne kot posledica zračenja (padec notranje temperature v tem času je viden na grafu tipala za tisto sobo). Je pa bila občutljivost tipala takrat nastavljena na majhno.

   


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 29.11.2019

Fery : Včeraj ob 11:53
Ampak res, kaj za ene stvari kupujete?
Jaz sem za vse svete zmontiral kotlovnico v novogradnjo, s ceneno glupo IVT in s še bolj cenenim in glupim kitajskim peš krmiljem. Takrat so si nastavili 23 stopinj in od takrat je v hiši 23 stopinj, v bojlerju pa želenih 44. Noč in dan, niti trzne ne gor ali dol. Noben ni šel v v kotlovnico ali česarkoli premaknil. Itak so še bolj glupi od glupega kitajskega krmilja in je škoda da sploh buljijo v tiste STC-je, kaj šele da bi kaj pritisnili.
Ma kaka nastavitev krivulj, lepo vas prosim?

Prenesel z druge teme...,  se strinjam s Feryem…. Komur ni mar, gleda na stroške (kar ste večinoma ob nakupu te TČ...), čemu komplicirat in se dajat v tudi dokaj visoke stroške napram TČ...?
Edino o gluposti ''glupih'' ...ne bi  ''sodil''  ...   Veliko ''ocenjeno glupih''  zna kje presenetiti …  v + , tko kot ''najbolj pametni'' v -
Ne morem še mimo posnetka defrosta… Ne gre zgolj za to TČ ...ampak ker smo se večkrat prerekali okoli pogostosti, dolžin...niti o tem ne bom. Temveč , da talitvene vode ni zanemarljivo malo, ter kdor ni poskrbel za dober odvod kondenza (pišem na splošno za vse TČ), se lahko vendarle nadeja težav v dokaj globokem konstantnem mrazu! Počasi npr. lahko zmrzne kaka odprtina,  cev, led ''pa zleze globoko'' v  TČ, ki več ne zmore odtaliti normalno, kot na posnetku. Velja za tiste zaprte TČ z neogrevanimi pladnji, odtokom po neogrevanih ceveh, min. prereza,  slabo vkopanih.... Fery poskrbi , da temu ni tako na enostaven način. Spet drugi s ''kompliciranjem''?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 29.11.2019

Tocno to. Ne razumem pomena teh krivulj in vremenskio vodenih zadev, ker moj dump "krmilnik" z termostatom na pv drzi temp v hisi konstantno. Ne zanima ga ali je zunaj 1 al 13 stopinj, v hisi imam med 23-23,5, z isto nastavitvijo, in vrjamem da tudi ko bo minus bo zadeva enaka ce bo estrih enako topel, spremembe bodo samo v casu delovanja in pocivanja zunanje enote.

Vse ostale ugotovitve z milijon senzorji in krmiljem so pa odkrivanje tople vode, v stilu z zunanjim senzorjem si ustvarim problem (nihanje temp v hisi), zato rabim senzor v hisi da bo to nihanje probal iznicit.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.11.2019

Ni vedno tako, da ne bomo zavajali.

Masivne novogradnje z dobro izolacijo, ne rabijo popolnoma nobene "pametne" regulacije.
Drugače pa je pri montažnih ali slabo izoliranih bajturina. Tam slika ni enaka.
Ali pa pri tistih, ki lovijo vsak cent. Jih pa nihče ne opozori, da bodo dodatno plačano regulacijo težko ali nikoli dobili noter.
Ampak to pa tako ali tako velja za vse zadeve. Stavbno pohištvo, debelejša fasada, debelejši strop, izolacija pod talno ploščo... Je pa komotizem boljši.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.11.2019

(29.11.2019 ob 22:48)Tehnologic Napisal: Tocno to. Ne razumem pomena teh krivulj in vremenskio vodenih zadev, ker moj dump "krmilnik" z termostatom na pv drzi temp v hisi konstantno. Ne zanima ga ali je zunaj 1 al 13 stopinj, v hisi imam med 23-23,5, z isto nastavitvijo, in vrjamem da tudi ko bo minus bo zadeva enaka ce bo estrih enako topel, spremembe bodo samo v casu delovanja in pocivanja zunanje enote.

Vse ostale ugotovitve z milijon senzorji in krmiljem so pa odkrivanje tople vode, v stilu z zunanjim senzorjem si ustvarim problem (nihanje temp v hisi), zato rabim senzor v hisi da bo to nihanje probal iznicit.

Po mojem glede na razlike v bajtah ne moreš kar vsega enačit. Talno ima svoj zakonitosti, radiatorji spet druge. Itd., itn.

Zaj, če je vremensko vodena regulacija nepotrebni privesek, potem ne vem zakaj jo uporabljajo proizvajalci ogrevalnih naprav pri praktično vseh načinih ogrevanja.