Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.11.2019

(10.11.2019 ob 12:48)FAE Napisal: Sam imam tudi eloblock kot backup, uporabil sem 1.x termostat z zunanjim tipalom, izpolnjena morata biti dva pogoja in sicer pri npr. -10C in ce dela TČ, prizge eloblock na katerem je tdv nastavljena na npr. 45C, ce bo ta temp dosezena eloblock samodejno izkljuci grelce, njegova obtocna takrat tece dalje, prag histereze ima 1C ter tako modulira ce je potrebno...
Kar prec popravi na minus 15. Pri minus deset oz. 12 prede kot muca. Ne boš nobene koristi naredil z blokom.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.11.2019

V Mariboru danes še nekoliko nižje temperature, spet brez sonca. Če je bilo včeraj pet ciklov zagona, smo danes še od jutra naprej v prvem ciklu obratovanja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.11.2019

Jaz bi tud bil na prvem ce bi imel krmilnik. Ker bi gledal na sobno temp vrjetno?

Moj rocni pa gleda na temp estriha.

Greje ko pade na 23 stopinj, dokler ni 25 stopinj PV.

Zjutraj je na 53% rablo za dvig temp iz 23 na 25 rablo 2h40min nato sem komaj danes dal na 42% zagreje v okroglih dveh urah. Ze dva cikla en se je zacel okol 12 en pa ob 18.
Torej danes so bli trije cikli. Dve uri laufa 4 pociva.

Zanimivo na 42% porabi manj casa zakaj nevem mogoce zarad zunanjih temp. Zdaj bom pustil na 42%.

Se je pa temp. Po hisi enakomerno razdelila po zagonu tc zdaj je okoli 23,5 plus minus 0.3

Ce bo slo tak naprej bo res porabla ta mesec caa 30€ pa obtocna 5.

Smo pa do zdaj hajcali kamin in nam je 23.5 ze malo hlad Smile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.11.2019

(10.11.2019 ob 20:21)csamo001 Napisal: V Mariboru danes še nekoliko nižje temperature, spet brez sonca. Če je bilo včeraj pet ciklov zagona, smo danes še od jutra naprej v prvem ciklu obratovanja.

Se pravi od jutra zvezno modulira v enem kosu? To je idealno, npr. pri meni od 1.h zjutraj do sedaj 15x...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.11.2019

Nekaj me zanima.
Pravite da je cimboljse cimmanj vklopov in izklopov glede na zdajsne temp. Bom imel 3 max 4 vklope.

Vseeno ko stoji ne zere nic ko pa skos dela skos zere, torej je to boljse za tc da skos dela, porabo pa imamo visjo, la bi blo boljse da cimmanjkrat zalaufa in cimvec stoji?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.11.2019

V standby kuri čez palec 25W v povprečju.
Ni ravno nič, za pretirano se sekirat pa tudi ne.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.11.2019

Če je zaradi stabilne notranje temperature mogoče, je tako Iz stališča energijskega izplena, kot življenjske dobe vsekakor bolje, da naprava stoji kot deluje na minimalni moči.
jasno je dobro, da ima naprava čim manj vklopov, več kot 5 na uro ni želeno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 10.11.2019

S čem si izmeril teh 25W?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.11.2019

Voltcraft loger.
Na pol ure izmenjuje 7 in 45, cca.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 10.11.2019

Čudno, meni tokovne klešče kažejo nekaj čez 1A.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.11.2019

(10.11.2019 ob 21:55)bk9105 Napisal: S čem si izmeril teh 25W?

Saj ni izmeril. 
Večino časa kuri 9W, lahko pa še 25 ali 45. Vsaj moja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.11.2019

PF je takrat v qrtzu, klešče pa tega ne vejo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.11.2019

(10.11.2019 ob 21:25)FAE Napisal:
(10.11.2019 ob 20:21)csamo001 Napisal: V Mariboru danes še nekoliko nižje temperature, spet brez sonca. Če je bilo včeraj pet ciklov zagona, smo danes še od jutra naprej v prvem ciklu obratovanja.

Se pravi od jutra zvezno modulira v enem kosu? To je idealno, npr. pri meni od 1.h zjutraj do sedaj 15x...

Danes so očitno potrebe bajte nekoliko večje, spodaj graf. V rdečem modulacija, v zelenem pretok. Modulacijo jemljite kot odstotek, pri pretoku pa je potrebno dodati eno nulo, da dobiš številko v litrih na uro.

   

Aja, linije so tako naluknjane, ker bo treba očitno nekoga pri mojem ponudniku interneta na gobec. Že vsaj en mesec imam tako sranje - par sekund dela, par sekund ne dela.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.11.2019

(10.11.2019 ob 21:53)sassapo Napisal: Če je zaradi stabilne notranje temperature mogoče, je tako Iz stališča energijskega izplena, kot življenjske dobe vsekakor bolje, da naprava stoji kot deluje na minimalni moči.
jasno je dobro, da ima naprava čim manj vklopov,  več kot 5 na uro ni želeno.

5 zagonov na uro pri men tak ni mogoce razen ce bi dal zelo zelo mali razpon delovanja,tako pa te dve stopinji 23-25 trajata kar nekaj casa in za gretje in ko caka da se ohladi. 

Hvala za info.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.11.2019

V stby ima tipicno porabo od 10W do max 55W...