PodSvojoStreho.net
Tc Nibe - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)



Re: Tc Nibe - Bullet - 11.6.2018

mislim, da bi bila prava primerjava - Altherma 3 8kw in F2120 12 (oznaka ne pomeni kw)


Re: Tc Nibe - bozgom - 11.6.2018

Če pogledaš kataloge Alterma podaja podatke za -7/45°C, Nibe pa za -7/55°C. Glavna razlika pa je, da je Alterma nekaj novega= nepreverjenega v realnih pogojih. Nibe 2120 pa ima kar nekaj kilometrine v svojih prejšnjih različicah.
Je pa Alterma 3 na dobri poti. Če bo dala ven še nekaj močnejših modelov predvsem pa, da ne bo skrivala tehničnih podatkov kot kača noge bo prav zanimiva izbira.

PS- glede dokumentacije dostopne na spletu so Nibe, Viessman... (ostali EU ponudniki) daleč pred vsemi Azijci. Še najbližje je Micka a še vedno občutno zadaj.


Re: Tc Nibe - telmos - 13.6.2018

poglej še enkrat Althermo 3, ki podaja podatke za -15 in 55°C. Pa delajo jih ne Azijci ampak Evropejci! Pa še malček notranje enote odprite primerjajte (izolacija, izvedba........) in ne kar nekaj na pamet. Jih je potrebno preizkusit in videt. Zunanja pa tudi ni iz plastike kot naprimer neke kao super duper. Mene najbolj motijo pavšalne ocene brez poznavanja.


Re: Tc Nibe - JaBK - 13.6.2018

malo OT, ampak ne čisto.

tale nibe in nova altherma (ali pa tudi nov Panasonic npr) najbrž znajo peljati dva kroga + SV? Torej ko ogreva, da recimo v en krog npr z radiatorji eno T, v talno pa drugo, ko pa ne ogreva pa SV greje? kako pa pri hlajenju, bi se dalo narihtati, da hladi na določeno T (tudi če se ne regulira po vremenu ali termostatu) v talnem, hkrati pa tudi recimo v konvektor svojo nastavitev. Znajo samo razvlaževati ali je razvlaževanje samo byproduct obveznega hlajenja?

ali to znajo samo super duper evropske TČ izdelane nad določeno geografsko latitudo?


Re: Tc Nibe - bozgom - 13.6.2018

telmos Napisal:poglej še enkrat Althermo 3, ki podaja podatke za -15 in 55°C. Pa delajo jih ne Azijci ampak Evropejci! Pa še malček notranje enote odprite primerjajte (izolacija, izvedba........) in ne kar nekaj na pamet. Jih je potrebno preizkusit in videt. Zunanja pa tudi ni iz plastike kot naprimer neke kao super duper. Mene najbolj motijo pavšalne ocene brez poznavanja.
A lahko pripopaš ti svoje prospekte. Tiste katere jaz najdem podajajo ogrevanje za dvižni vod 35 in 45°C.

[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")termoshopunichr("46")si/media/SlikeIT/Datoteke/Altherma%203%20SLOunichr("46")PDF[/url]
V prospektu za COP sicer piše 55°C, če pa gledaš spodaj pod opombe, pa za (2) piše 45 °C. Tako da ne govorim na pamet ampak na podlagi meni dostopne dokumentacije.


Re: Tc Nibe - cheba - 13.6.2018

Uživaj v branju:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")climasystem-serviceunichr("46")gr/images/erga04-08dv3-databooksunichr("46")pdf[/url]

Sicer pa verjetno neprimerljivi napravi. Različen plin, različna povezava med notranjo in zunanjo enoto, različna cena, ...

Vsak koncept ima svoje prednosti in slabosti (tudi če zanemariš ceno). Tema je pa NIBE!


Re: Tc Nibe - kavelj2222 - 13.6.2018

No če smo že pri primerjavi Bibe in Alterma pa viessmann...ker sem ravno pri nabavi ene od teh lahko povem, da na koncu ni razlike v ceni. Vse pa je odvisno seveda tudi od pogajalskih preferenc, ki jih nekdo premore....tako da, kvaliteta ima neko svojo ceno vsepovsod!

lp


Re: Tc Nibe - bozgom - 13.6.2018

@cheba
Hvala!

Sem na brzino preletel karakteristike pa vidim glavno razliko- Alterma zagotavlja 55°C do -15°C (pri -20 je v tabelah zgolj vrednost za 50°C), Nibe F2120-12 pa do -25°C. COP pri -7°C je 1,96/2,5 v korist Nibe.
Če je ogrevanje na radiatorjih in hiša ni ne vem kako super duper izolirana je vsekakor Nibe. Že na račun COP se bo v nekaj letih pokrila nekaj višja investicija.


Re: Tc Nibe - bohinc - 13.6.2018

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")varcevanje-energijeunichr("46")si/novice-rss-zanimivosti/rezultati-neodvisnega-testiranja-toplotnih-crpalkunichr("46")html[/url]
g.o.dizzel res je datum objave malce star, sam test pa še nekaj let več... Niso to mal zastarele , predvsem pa zavajajoče zadeve... :?: :!:
Kaj bolj aktualno ?!
p.s. Že npr. Nibe 2120 ni lih nova...


Re: Tc Nibe - bozgom - 13.6.2018

Če le malo pogledaš ta test: Thermia 10,5 kW proti Nibe 7,7 kW. Pa da Nibe ne dosega niti 47°C pri sanitarni vodi. Iz katerega obdobja zgodovine pa je model Nibe 2025?

PS- ves povzetek testa se mi zdi kot prikrita reklama za Thermio. Če je stvar dejansko takšna v vseh pogledih potem lahko ostale fabrike kar zaprejo.


Re: Tc Nibe - edid - 14.6.2018

Hmm, na testu naj bi tudi Estia posekala Nibe? Svašta.


Re: Tc Nibe - pentax - 14.6.2018

Spet na plan vlečete nekaj kar je že pojasnjeno in staro več kot 5 let.


Re: Tc Nibe - kimi123 - 15.6.2018

Eno vprašanje glede NIBE TČ. Imam ponudbo za 2120-12 pa sedaj gledam detaljno vse dokumente in berem forum. Glede na to da je moč te črpalke v resnici 8kwh, sem sedaj v dilemi če bo to sploh dovolj za naš objekt. Ogled je bil opravljen in smo tudi na kratko govorili glede dimenzinoniranosti TČ, in je bilo rečeno da 2120-12 brez problema pokrije hišo kjer je poraba okoli 2000 litrov olja, bi pa kdaj pa kdaj dodatno pognala električni grelec. Glede 2120-16 mi je bilo pri ogledu rečeno da se ne bi izplačalo in je to za objekte ki porabijo 3000l litrov in več. Ostajam pa sem še vedno skeptičen glede 8kwH pri 2120-12 oz nezaupljiv do tega da bi nam mogoče grelec porabil toliko več in bomo na koncu na istem kot bi bili z Zubadanom (samo da je zubadan cenejši). Je kako mnenje tu na forumu katera črpalka bi bila najustreznejša za našo hišo, 2120-12 ali 2120-16?

Moje razmere trenutno pa so:
Trenutna poraba olja je nekje v rangu od 1900-2200, ogrevamo pa 190m2 na nekje 22 stopinj. Ostale karakteristike so naslednje:
toplotna prehodnost stropa strehe U = 0.15
toplotna prehodnost zunanjih zidov U=0,35
toplotna prehodnost oken U= 2.7, vse skupaj 15 oken (ca 20m2)

ogrevanje radiatorsko, 13 radiatorjev
sanitarna voda se pozimi ogreva na ogrevalni sistem, poleti ogreva vodo solarni sistem
število oseb v gospodinjstvu 4


Re: Tc Nibe - sassapo - 15.6.2018

Lokacija, tip in velikost radiatorjev, toplotni mostovi hiše, izolacija, balkoni, stavbno pohištvo, je hiša podkletena …? Sama poraba KO. je zgolj in samo zelo približen orientir


Re: Tc Nibe - telmos - 15.6.2018

11 kW.