Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 31.10.2019

@letalec: daj malo opisi svoje krmilje, koliko temp. tipal pride poleg? Sobno tipalo je hkrati prikazovalnik in kontroler? Zna delati po vremenski krivulji? Web vmesnik?
Hvala


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 31.10.2019

(31.10.2019 ob 20:22)FAE Napisal: @letalec: daj malo opisi svoje krmilje, koliko temp. tipal pride poleg? Sobno tipalo je hkrati prikazovalnik in kontroler? Zna delati po vremenski krivulji? Web vmesnik?
Hvala

Tipala ,ki pridejo zraven
zun.temp.
temp.zunaj na cevi DV
temp.notri na cevi DV ,PV
Tipalo za SV
Tipalo prostora.Ni hkrati prikazovalnik in kontroler
Ročna ali vremensko vodena temperatura,prostor
Ročna ali vremensko vodena temperatura DV.
Spodnja omejitev v % in zgornja 30% in 53% v mojem primeru.
Varovanje proti zmrzali
Kadar gre na off je jahko popolnoma ugasnjena in čaka da pade temp.na tipalu v prostoru ali pa izbereš na koliko % naj deluje.
Web umesnik
Tedenski urnik
Diferenca vklopa 0,4 stopinje pa navzgor
nastavitev vremenske krivulje
Ročni zagon,če kaj od tipal crkne.
Mislim ,da je to to.Aja izbiraš gretje SV preklop z tripot ventilom ali OČ.
Je pa v osnovi ena škatla na katero priklopiš vse senzorje, 220v,OČ ter OČ/Tripot za SV.Display pa ima tri stikala z katerimi potem vse skupaj nastavljaš.super zadeva škoda samo ,da nima app.
Poglej oglas na bolhi.Išč pod krmilnik ivt


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 31.10.2019

(30.10.2019 ob 21:25)FAE Napisal: Ali vam trenutno IVT-jke se vedno zelo taktirajo? Sam na 15.x radiatorjih z tdv 38C in zunanjo okoli 6C, v srednje izolirani hisi nastejem tudi do 30. vklopov cez dan, defrosta se nisem videl, pomoje bo treba pocakat tapravi mraz...

Mi smo danes montiral manjkajoče radiatorje, falita še 2 velika v obeh kuhinjah, ker sta prispela poškodovana. Številsko smo šli iz 8 radiatorjev na 18 (na koncu jih bo torej spet 20). Ker je bilo na 8 radiatorjih manj odjema, je TČ tudi pri meni taktirala (hitreje doseže izračunano temperaturo dvižnega voda in se posledično ustavi), nekje okoli 20 vklopov včeraj, ko so bili podobni pogoji kot danes. Danes, po montaži, pa brez izklopa...

Faktorjev, ki vplivajo na delovanje je ogromno: postavitev sistema, nastavitve, hiša, itd., itn., ipd.

Ne vem kakšno krmilje imaš in kaj ti proži izklop, lahko pa npr. probaš dvigniti želeno temperaturo dvižnega voda (če doseganje te temperature proži izklop).


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 31.10.2019

Sem nekako resil zadevo, prestavil tipalo dv pred zalogovnik in lepo modulira +-2,5C, prej je bil na izhodu iz zalogovnika in se je "zaletavala" na +-10C (dejansko on-off), sedaj imam dt okoli 6C (giba od 4-8C), tdv 39C, pretok 22l/m, ter 22C v bajti. Laufa na osnovno profel krmilje z dodanim simpl vezjem, kateri izkljucuje maks. modulacijo, vklop/izklop prozi Netatmo termostat, malo pa pogresam vremensko vodeno regulacijo...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 1.11.2019

Motoriziraj potenciometer osnovnega profela  Wink

Moja se zdaj, ko so zunanje temp. ranga 8 stopinj in radiatorji rabijo malo čez 40, ugasne ene 8x dnevno.
Ker imam vse skupaj zelo improvizirano prek seltrona (ki "vozi" vremensko krivuljo) so temu primerna nihanja DV, saj ima Mici histerezo 6 stopinj. Tako prede 3/4 časa, 1/4 pa počiva. Vštric greje še bojler (in ga med izklopom malce hladi).
Vse to v 1. brzini. Očitno je premočna za moje radiatorje oz. če bi imel prostor bi rabil vsaj 200l zalogovnik.
Načeloma pa upam, da dokler ni več kot en vklop na uro, se le ne rabim preveč sekirat. (oz. koliko se smatra za taktiranje?)


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.11.2019

Na 1. stopnji dvižni vod na 40 stopinj? Koliko radiatorjev pa imaš? Nekaj mi ne gre skupaj, bi pa rekel, da ti periferna oprema prevečkrat proži izklope.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 1.11.2019

5÷6 radiatorjev s ter. glavami, bojler dela kot velik radiator brez omejitve.
V bajti 23 stopinj.
Ko sem pri 12 zunanje z odprtimi radiatorji direkt grel brez ustavljanja TČ je v bajti raslo prek vseh meja, dvižni prek 50...

Graf zadnjih 24 ur stabilizirane normalne uporabe, zunanja 6÷9 stopinj (mi gre stabilnost na roko pri testu), svetlomodra je izhod TČ (kotel na kurilca), rumena dvižni v radiatorje (sledi kotlu na pol stopinje), pinki željena dvižni (ignoriraj stopnički, praktično nimajo vpliva), vmes ostaneta še 2 temp. v bojlerju (zgoraj in spodaj):


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 1.11.2019

Jst imam drugi "problem", 13 radiatorjev, na 53% (zunaj ~5 stopinj, žre 1250W) mi ne spravi temperaturo vtoka višje od 38,5 stopinj, povratek 36, (dt= 2,5 stopinje). JE pa res, da imam obtočno na najvišji 3. stopnji, na nižjih stopnjah mi tuli po radiatorjih.... V hiši je 24 stopinj. Rad bi imel malo višji dt oz. temperaturo vtoka, saj gre vtok najprej v kačo bojlerja in greje sanitarno vodo. Ta kača tudi povzroča tuljenje na nižjih hitrostih obtočne...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.11.2019

(1.11.2019 ob 19:53)Zaspanc Napisal: 5÷6 radiatorjev s ter. glavami, bojler dela kot velik radiator brez omejitve.
V bajti 23 stopinj.
Ko sem pri 12 zunanje z odprtimi radiatorji direkt grel brez ustavljanja TČ je v bajti raslo prek vseh meja, dvižni prek 50...

Graf zadnjih 24 ur stabilizirane normalne uporabe, zunanja 6÷9 stopinj (mi gre stabilnost na roko pri testu), svetlomodra je izhod TČ (kotel na kurilca), rumena dvižni v radiatorje (sledi kotlu na pol stopinje), pinki željena dvižni (ignoriraj stopnički, praktično nimajo vpliva), vmes ostaneta še 2 temp. v bojlerju (zgoraj in spodaj):

5-6 radiatorjev pomeni premalo odjema in je točno to o čemer sem pisal v mojem primeru, ko je falilo pol radiatorjev. Če ni dovolj odjema preko grelnih teles, potem je normalno, da bo dvižni vod rasel do trenutka, ko gre sama v izklop oziroma bo neko krmilje izklopilo TČ in bo taktirala. Povedano drugače: premočna mašina za objekt.

Rešitev so lahko urniki, zalogovnik, povečanje števila grelnih teles. Ali pa povečanje izgub bajte...  Wink

Pa upam, da imaš ventile na polno odprte, glede na to, da so termostatski.

(1.11.2019 ob 20:44)first1 Napisal: Jst imam drugi "problem", 13 radiatorjev, na 53% (zunaj ~5 stopinj, žre 1250W) mi ne spravi temperaturo vtoka višje od 38,5 stopinj, povratek 36, (dt= 2,5 stopinje). JE pa res, da imam obtočno na najvišji 3. stopnji, na nižjih stopnjah mi tuli po radiatorjih.... V hiši je 24 stopinj. Rad bi imel malo višji dt oz. temperaturo vtoka, saj gre vtok najprej v kačo bojlerja in greje sanitarno vodo. Ta kača tudi povzroča tuljenje na nižjih hitrostih obtočne...

To sta dva cilja, ki se izključujeta. Povečan pretok neogibno pomeni manjši dT. Lahko probaš, bi pa rekel, da bo ob nižjem pretoku malenkost zrasel dvižni vod, in malenkost padel povratni, ergo večji dT. Ampak, če ti to poveča hrupnost...

Še kar se hrupnosti tiče: odkar smo menjali 40 let staro obtočno za novo Grundfos Alpha 1 TČ obratuje tudi ponoči...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 2.11.2019

Hehe, ne, ne bom povečeval izgub. Kvečjemu na kakšno stopinjo več se bo treba navadit  Big Grin
Termostatski ventili so specifično poglavje zase, nima smisla razpredat (niso pa nikoli vsi zaprti, tudi bojler je "radiator"). Hidravlično uravnoteženje imam že zelo solidno, bo pa še malo se delalo na tem.
Urniki ne pridejo v poštev, ker je montažna bajta (beri: nič akumulacije v zidovih). Sama ne bo hodila v izklop, prek 55 jo ne mislim priganjat.
Za zalogovnik prostora ni, zunaj poleg Micke ga pa tudi ne bom dajal  Sad
Skratka, po nobenem kriteriju nimam enostavne zadeve, žal...
Ko spacam kakšno krmilje mi morda uspe še kaj spicanit, do takrat bo malce večkrat se vklopila. Vseeno menim, da če dela vsaj 2h v kosu ji ne bo hudega. Nekaterim tiktakajo 2-3x v eni uri...
Ko bo izdihnila pa jo bo nasledilo kaj manjšega, 5kW npr., če bo obstajalo.
Danes je pač 9 "silom prilike"  Cool


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - multipraktik - 4.11.2019

Evo Mici se namerava preselit v bajto pred mano.

200m2 talnega na dveh vejah, edini vir ogrevanja. Trenutno sem popolnoma zmeden, ker so tako različna mnenja glede zalogovnika. Mi lahko kdo objasni zakaj ga potrebujem oziroma zakaj ga ne potrebujem??? Če ga potrebujem, koliko litrskega priporočate? Katero regulacijo?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 4.11.2019

(4.11.2019 ob 09:37)multipraktik Napisal: Evo Mici se namerava preselit v bajto pred mano.

200m2 talnega na dveh vejah, edini vir ogrevanja. Trenutno sem popolnoma zmeden, ker so tako različna mnenja glede zalogovnika. Mi lahko kdo objasni zakaj ga potrebujem oziroma zakaj ga ne potrebujem??? Če ga potrebujem, koliko litrskega priporočate? Katero regulacijo?

Pri talnem ogrevanju ne potrebuješ zalogovnika saj se ti ne more zgoditi, da bi termostatski ventili zaprli pretok pod minimalno dopustnega. Prav tako imaš v masi estrihov akumulirane dovolj energije za izvajanje defrostov.
Zalogovnk bi bil nujen, če bi imel več virov ogrevanja ali več ogrevalnih krogov z različnimi temperaturami dvižnih vodov.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 4.11.2019

Dve veji talnega za 200m2 kaj pol je veja kilometer dolga?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 4.11.2019

tisti, ki imate vremensko vodeno regulacijo, koliko npr. imate vklopov/izklopov čez dan ob trenutnem vremenu? meni na radiatorjih in osnovnem kontrolerju pri tdv35C okoli 17/dan... sprašujem se če bi bila ta številka kaj manjša po vremenski krivulji?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - multipraktik - 4.11.2019

(4.11.2019 ob 11:31)Tehnologic Napisal: Dve veji talnega za 200m2 kaj pol je veja kilometer dolga?

Ja približno Wink

ok da pojasnim, dve etaži, v vsaki ločen vod z ločeno črpalko, na vsakem od teh vodov po 10 vej s cca 75m cevi.