PodSvojoStreho.net
Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)



Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 28.1.2016

Ta bo šla kmalu po gobe, če se ne intervenira in poišče vzroke puščanja.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 28.1.2016

A misliš, da kje pušča oz. fali plina? Tisti dan(oz. cel teden) je bil sicer mrzel, ampak defrostov pri meni ni bilo (sem cca 200m stran doma) slikica narejena 5 minut kasneje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3O/Rl/1yYWrZsc/1/img20160123123915unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3O/Rl/1yYWrZsc/1/img20160123123915unichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 29.1.2016

Fali fali, tako naprej pa lahko gre še kompresor rakom žvižgat :?


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 29.1.2016

Fantocci na ZS:
Sašo prosim, če ne objavljaš več slik moje TČ na forum. To je bilo že ene 3x...
Vetrnica ni nič ribala, sem vsak dan opazoval.

pizdiš v tri dni :roll: :roll: :roll: pa še zvedel si (od dveh najjačih) da manjka plina....
PS. nisem motil tvojo posest, slikano s pločnika, ki je javno dobro.....slikca na forumu? Itak, da ne bom več, ampak nič spornega...
Lp Sašo


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 29.1.2016

Sašo, ZS se ne objavljajo.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 29.1.2016

Vidiš....vsak dan nekaj novega zveš :mrgreen:


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 29.1.2016

Sašo, malo čudno se obnašaš. Že prej sem bil dogovorjen z monterjem, da pride na pregled plina.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 6.2.2016

Zdravo

Imam vprašanje glede anti-legionela programa na TČ.
Imam TČ Daikin 8kw z 260l notranjim bojlerjem. Sanitarno vodo imam nastavljeno da mi 1x na dan segreje na 46 stopinj, kar zadošča našim potrebam. Vodo segrevam vsak dan ob 16:30 na 46 stopinj, naslednji dan ob tem času mi na TČ še vedno kaže da je temp sanitarne vode v bojlerju 25 stopinj ali več.
Zanima me ali je v mojem primeru potem potrebno uporablajti tudi anti-legionela program ?
Namreč kolega mi je rekel, da je dobro vsaj 1x na mesec zagnati ta program za 1 uro, da segreje vodo na 60 stopinj ? Predlaga mi celo, da potem za par minut odprem vse pipe da gre vroča voda skozi cevi itd.
Zanima me vaše mnenje glede vse skupaj je to smiselno oz kako to sami rešujete ?

Hvala


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 7.2.2016

Vprašaj kolega če se enkrat na teden tudi celi okopa v špiritu


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Poldee - 7.2.2016

Bernik: kar ti kolega svetuje se pocne v sistemih z veliko vode (vsaj jurja ali vec litrov, po moznosti s kakim slepim crevov v instalaciji in nizko fluktuacijo). Pri tvojih 300l in konstantni porabi vode pa se nimas kaj bati. Legionela se zaredi v stojeci vodi in ne poznam primera (niti noben od monterjev kar sem jih spraseval o tem), da bi se pojavila doma pri normalni porabi vode. Brez panike :-)


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 7.2.2016

Bernikm,
Po dopustu ko se voda teden dni ali več ni točila morda ne bo narobe,da pregreješ vodo in jo nekaj iztočiš.
Zmeraj je boljša preventiva,kot kurativa!


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 7.2.2016

Hvala za mnenja.
Se pravi je najbolje da ostane tako kot je, po dopustu pa je mogoče dobro da vseeno pregrejem vse skupaj. Saj to je tako samo 1x na leto :-)


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - modrid - 9.2.2016

Na daikin ALTHERMA 8 (260l bojler) mi na daljinskem upravljalcu večkrat piše napačna temperatura sanitarne vode. Večkrat na hitro pade temperatura iz 40 na 25, čeprav je še v bojlerju sigurno okrog 38-40 stopinj. Ali ima kdo podobne težave?


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 9.2.2016

Ta temperatura je pri mestu senzorja medtem, ko je temperatura na zgornjem delu bojlerja še vedno "uporabna". In prav je tako, saj bi v primeru zgoraj nameščenega senzorja večkrat ostali brez tople vode.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 9.2.2016

modrid Napisal:na daljinskem upravljalcu večkrat piše napačna temperatura sanitarne vode
bravo Telmos, ker si narobe napisano pravilno razumel :wink:
Seveda podčrtanega ne piše.