Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 10.5.2014

Po malo daljšem času prilepim še moje porabe za ogrevanje in TSV


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - ssecnik - 8.6.2014

Pozdravljeni,
leto je minilo,odkar se ogrevamo s TČ in prav je,da napišem poročilo,predvsem za tiste,ki so mi pomagali z nasveti in spodbudno besedo.Tisti pa,ki so moje teme izrabili za špetir,lahko tole mirno preskočijo. :mrgreen:
Objekt se nahaja 10 km zahodno od Ljubljane,ob potoku,pozimi od decembra do marca sonca ni,tako da ni nobenih sončnih pribitkov,temperatura pa je ponavadi 3 C nižja kot poročajo za Ljubljano,ob sončnih popoldnevih pa še raje nekaj stopinj več.Zaradi potoka je vlage več kot preveč. :twisted:
Objekt je površine , po DURS,108 m2 oziroma 99 neto površine,P+M,vseljen 1996.
Ena petina oboda stavbe je prislonjena na sosednji objekt(v bistvu zamaknjen dvojček).Zunanji zid je iz siporexa 30 cm,brez dodatne izolacije,s fasado teranova.Proti tlom je,razen v kotlovnici,4 cm stirodurja,v mansardi pa je na poševnem delu 15 cm tervola na eni polovici,na drugi strani je še dodatno 5 cm stiroporja in knauf plošče.Na ravnem delu je 30 cm tervola.
Okna so termopan,dvoslojna letnik 1995,lani smo dodali predokenske rolete.
V pritličju je talno gretje,40 m2,ena soba pa ima še radiator,prav tako so v mansardi radiatorji.
Poraba ELKO je bila povprečno 1080 l s sanitarno vodo,peč Sime 19 kw,namenska za olje.Poleti je 5 mesecev grela toplo vodo elektrika.Prebivalci smo 4,občasno tudi 5 od tega dve najstnici z dolgimi lasmi,tako da je poraba tople vode ogromna.
Tč je Termotehnika zemlja-voda 7/8,bojler 300l,zalogovnik 150l.Obtočne črpalke so Wilo,varčne izvedbe,tako da mi OČ dela z 8 W.Zemeljski kolektor je 5x100m,zakopan 2m globoko v mokro ilovico,OČ deluje nekje z 70W.Najnižja temperatura kolektorjaje bila 3C,sedaj je 11,8C.
Ciljna temperatura je 22C.
Poraba po mesecih;
2013
-junij 80kwh preizkus ogrevanja
-julij 56
-avgust 37 dopust,vendar ne vsi
-september 51
-oktober 168 1.10. začetek kurjenja
-november 290
-december 475
2014
-januar 379
-februar 372
-marec 296
-april 174
-maj 96 18.5. konec kurjenja

Poraba v 12 mesecih je bila 2474 kWh,od tega 42 % VT.Koliko to znese v € naj si vsak sam izračuna,zato ker različno obračunavate ceno kwh.Glede na porabo celega gospodinjstva je le-ta večja za 578 kwh kot je bila prejšnjih 12 mesecev.Pravici na ljubo moram povedati,da je bila v juliju in avgustu 2012 povečana poraba,tako da je realna poraba nekje 1000 kwh več kot prejšnjih 12 mesecev ,preostalih 1500 kwh pa je bil poraba potratnih OČ,gorilca in pa seveda bojlerja za SV.Če pogledam na hitro,smo se greli za 120€. Big Grin ,ob tem pa je bilo neprimerljivo topleje,predvsem v mansardi vsaj za 2 stopinji.
V kotlovnici pa je bilo kar malo hladno zaradi minimalnih toplotnih izgub,verjetno bo treba montirat kalorifer.
Seveda pa se zavedam,da je bil zima ena najbolj milih zadnje dve desetletji.
Zaenkrat toliko,

LP Srečo


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kolesar42 - 15.9.2014

Poraba v sezoni 2013/2014 (kurilna sezona od sredine septembra do začetka junija): skupaj za ogrevanje + sanitarno vodo 3240 kWh, od tega cca 15 % za sanitarno vodo.

Poleg tega smo 3 dni kurili lončeno peč v dnevni.

Podatki:
-Thermia Diplomat 6, geosonda globine 103 m,
-integriran bojler, 2 odrasla + 2 otroka,
-radiatorji,
-106 m2 stalno ogrevanih + 19 občasno (pritličje 22 °C, nadstropje 20),
-vmesna vrstna hiša: pol ovoja meji na sosednji ogrevani stavbi, preostanek 20 cm modularec + 10 cm siporex,
-okna lesena, dvojno steklo, letnik 93,
-streha cca 25 cm volne,
-izolacija tal neznana (hiša je podkletena, klet ni ogrevana),
-poraba je preračunana iz obratovalnih ur (povprečna električna moč pri radiatorskem ogrevanju naj bi bila 1,95 kW), posebnega el. števca nimam.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - franci007 - 3.1.2015

Prvič po vselitvi lahko napišem opažanja glede porabe TČ Alpha Innotec zemlja zrak.V letošnjem letu bila narejena fasada 16 cm modrega stiroporja weber (10 % bolj izolativen od klasičnega) na klasični modularec.Hiša klet,pritličje,mansarda cca.180 m2 ogrevalne površine,povsod talno gretje.Proti tlom v kleti kombinacija 10 cm stirodur in klasični stiropor.Na podstrešju na požarni betonski plošči po poševninah 30 cm steklene volne isover ,po ravnem delu 20 cm stiroporja in estrih.Poraba elektrike za ogrevanje in SV za cel mesec 3.12 - 3.1 bila 378kWh.Kar pomeni v povprečju 12,2kWh /dan.Temparatura v stanovanjskem delu je 21-23 stopinj,v spalnicah pa cca. 18-19 stopinj,kar je za spanje skoraj še preveč.Za primerjavo z lanskim letom,ko sem hišo ogreval na cca.14-16 stopinj,ker še ni bila vseljena in še ni bilo izolacije fasade sem dnevno porabil precej več cca.20-22kWh/dan.Pa še podatek,da je v tem mesecu bilo v celi hiši elektrike 525kWh ,ostala poraba v hiši poleg TČ 147kWh.Je pa indukcija,dve pečici,pomivalec,hladilnik z zamrzovalnikom,sušilni in pralni stroj,osvetljava komplet led luči.S porabo super zadovoljen.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - ssecnik - 3.1.2015

Fraci007
Zadnji post je bil napisan 15.9,glede na to,da TČ zemlja voda niso tako redke,to pomeni,da delujejo in z njimi ni problemov.
Kako ti pa rata porabiti 147 kwh za vse ostalo,mi pa ni in ne bo jasno.

LP Srečo


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - franci007 - 4.1.2015

Srečo trenutno sem večino časa sam v hiši občasno dva.Kuha se še malo zato tudi ni take porabe.So pa vsi aparati "šparovčki"in verjetno tudi manjša poraba.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - ssecnik - 4.1.2015

To pa že,mi smo štirje pa porabimo cca.400kwh na mesec.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bion - 1.1.2016

Vsem veliko sreče v 2016!

Zanima me vaše mnenje o še kakšni možni optimizaciji TČ (NIBE 10 kW) zemlja voda. Sedaj je eno leto odkar smo se vselili v novogradnjo. V enem letu smo porabili 3400 kWh (TČ ima svoj števec, vključene so tudi obtočne črpalke), delovala je 1200 ur. Temperatura vtoka medija iz kolektorja je trenutno 5,0 °C po petih minutah delovanja, ob koncu cikla 3,5 °C. Dolžina cikla je nastavljena na 150 stopinjskih minut, hitrost črpalke medija je nastavljena na 65 %, razlika med vstopno temperaturo medija iz kolektorja in izstopno je cca 5,5 °C. Ogrevamo 200 m2, temperatura v prostorih je 22 - 23 °C. Gradnja modularec 30 cm, 20 cm stiroporja, okna lesena, tri stekla, na vrhu steklena volna 20 cm, lokacija Sodražica. V zalogovnik (300 L) prihaja sedaj voda s T 30 °C, v talno gre s T 28 °C.
LP


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Migaj - 2.1.2016

Je pa malo močna -najbrž noben mesec ni delala v povprečju več kot 8 ur/dan.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bion - 2.1.2016

Običajno dela 5 ur na dan, ko je bila T - 15 °C je delala 10 ur na dan. Odločili smo se za 10 kW ker bomo kasneje ogrevali se dodatnih 40 m2.

LP


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.12.2017

Bom kar tu vprašal,
Kako izračunam COP za TČ?
Hiša še ni izolirana SV se še ne greje, ogreva se samo 100 m2 spodnje etaže, na mansardi še ni izolacije, okna lesena 1,1, pod tlaki 5 cm XPS, kleti ni.
V hiši je cca. 14-15 stopinj.
Dovod v talno je 24,8 in povratek 20,3.
Zunanja tem. je nekje v povprečju 2 stopinji.
Poraba elektrike je bila od vklopa TČ 50kWh.
Edini porabnik elektrike je še bil hladilnik ki je vključen cel čas.
Kolektor ima dovod 9,4 izhod iz TČ pa 4,9 stopinj.
Tč je dimplex 8 kW.
Imam vse podatke?


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - JUS - 2.12.2017

Pozabi računico, ki jo omenjaš!
Števec na dovodu tč ki meri porabo dejansko tč in črpalko toplotnega vira in na izhodu iz tč kalorimeter. Iz teh dveh podatkov pa je vse jasno. Meni kaže 3.32 v obdobju dveh let, koliko je tč v pogonu. Podatek je za radiatorsko ogrevanje. Pri talnem gretju in toplejšem viru, pa bo ta številka nekaj večja.

Lp


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.12.2017

To je odčitano iz elektro števca.
Kako nizko pa spuščam vodo v talno?
Gre se samo za to da v hiši ne bo minus.
Pri dimplexu je zdaj to 6 kvadratkov na levo.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 8.1.2018

Poraba od 7.12.-31.12.2017(24 dni)
VT 127
NT 216
Ogrevano na 15 stopinj brez SV, okna 1,1, brez izolacije,tudi brez izolacije na stropu oz. plošči, talno 100m2, pod estrihi 5cm xps.
Opaziti je da je več delala v nižjem toku.
Položnica je 48,7€. Nekaj od tega je porabil tudi velik hladilnik z zamrzovalnim delom A razred.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 13.1.2018

Pa lahko bi že enkrat stisnilo vsaj kakih -10 pa da vidimo kak stvari stojijo.
Zaenkrat še vedno - dovod kolektor cca. 6 stopinj iz TČ cca.1,5 -2 stopinji.
V hiši fiksnih 15 stopinj. Zunaj seveda toplo 5-6 stopinj :lol: