![]() |
|
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
|
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.10.2019 (7.10.2019 ob 17:18)csamo001 Napisal: Med tednom imam zjutraj po urniku ogrevanje od 6:00 do 8:00, za vikend pa od 7:30 do 10:00. Zvečer pa 7 dni v tednu med 19:00 in 22:30. Tako se mi za enkrat zdi idealno za prehodno obdobje (mesec do mesec in pol), ker v nasprotnem primeru mi babe jamrajo, da jim je čez dan prevroče. Imam pa glede na majhne izgube v tem letnem času modulacijo dodatno omejeno na 50%, ker se mi zdi nepotrebno, da bi TČ šla na "ful gas" ob zagonu, saj nekega mraza ni in že mlačni radiatorji dajo občutek prijetne toplote v prostorih. Osnovno krmilje tudi izklopi ali modulira moc, ce je Tdv dalj casa presezena. Sedaj za prehodno obdobje imam nastavljeno temp. 38C, omejitev moci izvedem tako da imam stikalo, ki izklopi signal A3, se pravi dela z stopnjami 2, 4 in 6, ko bo zunanja temp. padla na dnevnih 5C bom povecal Tdv in vklopil A3, pac je nekaj dela itak, ko pridem domov grem mimo kurilnice ali po drva za kamin, tako da mi to ne predstavlja neke tezave, zagotovo pa ni optimizirano, kot pri tebi. Povsod imam Herz termostatske ventile in delajo povsem brezslisno v vseh rezimih, prav tako se pretakanje vode ali OČ popolnoma nic ne slisi, pa goni vodo po 3. etazah, res pa da so preseki cevi mogoce predimenzionirani... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.10.2019 Ampak, če krmilje samo prilagaja modulacijo potrebam, v čem je potem dodana vrednost tega, da imaš izklopljen A3? In če po določenem času ob preseganju nastavljene temperature osnovno Profelovo krmilje izklopi TČ, v čem je potem dodana vrednost (Netatmo) termostata? Razen, če je krmilje brez sobnega tipala premalo odzivno, kar je glede na logiko delovanja povsem možno. Kar se šumnosti tiče pa imamo mi recimo 2 coli iz kurilnice, pa na koncu eno colo do radiatorjev. Skratka fi-ji, ki so bistveno večji od tega, kar se dela danes, pa je hudič vseeno sila glasen. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.10.2019 Odklop A3 zato, ker ima tam najboljsi izkoristek in nikoli ne pride do 7. stopnje, ki jo malo slisim ponoci v spalnico, drugace premalo casa vztraja na posameznih stopnjah, prehitro skoci na visjo stopnjo, Netatmo mi omogoca poljubno stevilo temp. rezimov, ter oddaljen dostop, uci se navad in sam z PID logiko optimizira case vklopa izklopa med rezimi...vsekakor skusam ogrevati z cim nizjo temp. ter tako omogocam karseda dolgo delovanje TČ med rezimi, da ni dejansko on off... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 8.10.2019 (7.10.2019 ob 22:11)FAE Napisal: Odklop A3 zato, ker ima tam najboljsi izkoristek in nikoli ne pride do 7. stopnje, ki jo malo slisim ponoci v spalnico, drugace premalo casa vztraja na posameznih stopnjah, prehitro skoci na visjo stopnjo, Netatmo mi omogoca poljubno stevilo temp. rezimov, ter oddaljen dostop, uci se navad in sam z PID logiko optimizira case vklopa izklopa med rezimi...vsekakor skusam ogrevati z cim nizjo temp. ter tako omogocam karseda dolgo delovanje TČ med rezimi, da ni dejansko on off... A3? Od 0% pa do 100% vsaka druga stopnja moci uporablja A3 kar po takem kar nekaj stopenj moci nimas. Ce sem prav razumel tale termostat z Pid logiko ki lahko deluje samo kot On/Off optimizira ogrevanje objekta. Moduliranje toplotne pa poteka preko cesa (stikal?)? Lp RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.10.2019 (8.10.2019 ob 07:34)Sid3 Napisal:(7.10.2019 ob 22:11)FAE Napisal: Odklop A3 zato, ker ima tam najboljsi izkoristek in nikoli ne pride do 7. stopnje, ki jo malo slisim ponoci v spalnico, drugace premalo casa vztraja na posameznih stopnjah, prehitro skoci na visjo stopnjo, Netatmo mi omogoca poljubno stevilo temp. rezimov, ter oddaljen dostop, uci se navad in sam z PID logiko optimizira case vklopa izklopa med rezimi...vsekakor skusam ogrevati z cim nizjo temp. ter tako omogocam karseda dolgo delovanje TČ med rezimi, da ni dejansko on off... moduliranje TČ poteka preko kontrolerja kateri ima nalogo vzdrževati Tdv brez vremenske regulacije, ne vem če je že kdo od vas s števcem porabe gledal moči posameznih stopenj, npr. 1.stopnja začne z min. okoli 1Kwh, vmes modulira znotraj stopenj ampak samo do nekje +-200-300Wh, tako, da če je A3 izklopljen ne izgubiš veliko vmesnih "stopenj" , kar mi je pomembno da ne gre do 7. maks. stopnje kjer je glasna in sedaj ni potrebe po taki moči...uporaba termostata ni nič nenavadnega, pač ustavi TČ ko mi rata "prevroče" v največji dnevni sobi v bajti, drugje termostatske glave opravijo delo... (7.10.2019 ob 20:10)csamo001 Napisal: Ampak, če krmilje samo prilagaja modulacijo potrebam, v čem je potem dodana vrednost tega, da imaš izklopljen A3?menjaj ventile v spalnicah za nove Herz ali Danfoss, zagotovo ti obstoječi povzročajo šumenje... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.10.2019 Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka. Problem je lahko tudi zrak v sistemu, vendar se to ščasoma popravi, saj se zrak nabere na nekih mestih in ne potuje več z vodo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.10.2019 (8.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal: Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka. vse to drži, drži pa tudi da niso vsi cevni sistemi enaki, ter tudi termostatski ventili enako kvalitetni, npr. meni laufa nova grundfoska 25 60 180(iz srbije) stalno na 1. stopnji, poganja 15. radiatorjev 3.etaže, vsi so enakomerno segreti, popolnoma nič šumenja, res pa da so tudi popolnoma novi ventili...Nove elektronsko komutirane črpalke so dobra ideja ampak zaradi visokih ErP zahtev, preveč agresivno opravljajo šparanje energije in imajo slabši performance, poznam razvojnika pri Halm-u, to stalno trdi, stranke nezadovoljne, veliko jih na koncu pristanejo na stari tehnologiji z dodatnimi 10W porabe, ki nikoli ne upraviči razlike v ceni... prikaz moduliranja moči na moji "frankenstein" regulaciji, zjutraj je laufala v kosu od 02 - 09h. Dodal bom še dva termostata(ki se valjata po garaži), eden vklaplja glede na zunanjo temp. A3, drugi pa eloblock pomagača, ko bo res mraz...tako, da določim še 2. temp. režima na Tdv, in bo res malo dela z nastavitvami skozi sezono, ne bo pa "dojaja" optimalno ![]() (8.10.2019 ob 13:43)FAE Napisal:(8.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal: Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.10.2019 (8.10.2019 ob 08:44)FAE Napisal:Z izklopom izgubiš 4 od sedmih stopenj. Je pa res, da v primeru urnikov, kot jih furava midva v prehodnem obdobju, pride omejitev moči modulacije prav, ker je dejstvo, da TČ po daljšem mirovanju ob zagonu gre praktično takoj na 100% modulacijo, da čimprej doseže zahtevano temperaturo dvižnega voda, kar pa je po mojem mnenju v prehodnem obodbju nepotrebno. Jaz imam to omejeno softwersko preko regulacije na 50% modulacije (dopušča torej stopnje delovanja od 1 do 4), ti pa hardversko preko izklopa A3.(8.10.2019 ob 07:34)Sid3 Napisal:(7.10.2019 ob 22:11)FAE Napisal: Odklop A3 zato, ker ima tam najboljsi izkoristek in nikoli ne pride do 7. stopnje, ki jo malo slisim ponoci v spalnico, drugace premalo casa vztraja na posameznih stopnjah, prehitro skoci na visjo stopnjo, Netatmo mi omogoca poljubno stevilo temp. rezimov, ter oddaljen dostop, uci se navad in sam z PID logiko optimizira case vklopa izklopa med rezimi...vsekakor skusam ogrevati z cim nizjo temp. ter tako omogocam karseda dolgo delovanje TČ med rezimi, da ni dejansko on off... Imam pa občutek, da na koncu ne boš kaj prihranil glede na Profelov "premium" paket, ker že sam Netatmo te stane med 150 in 200 EUR, če se ne motim. Je pa ne glede na vso "pamet" Netatmo še vedno on/off sprožilec in ni neposredno povezan s krmiljem in s tem že po defaultu neoptimalen. Pol so pa tu še ostale pritikline, malo tega in onega, ... Če računaš 200 EUR za osnovnega Profela, strošek za Netatmo termostat, ves "drobni" material, ki si ga doslej noter vtaknil - kje si stroškovno v tem trenutku, ko je govora o upravljanju TČ? Že ta srednji Profelov krmilnik (spominja na Seltronove stare škatle) poleg TČ krmili še vse ostalo možno in ne-možno, tudi eloblok. Premium paket bom jaz zdaj recimo uporabil tudi kot vremensko postajo, ko bom ob prenovi hodnika na steno obesil en tablični računalnik in na njem (med drugim) prikazoval vse notranje in zunanje temperature. V naslednji stopnji pa ga bom najbrž uporabil še za krmiljenje prezračevanja (sem pred časom nabavil vse potrebne sestavne dele za rekuperacijo), ker lahko ustrezna tipala v navezi s tem krmilnikom merijo tudi vlago, CO2, itd. Kar se porabe tiče, drži kar pišeš. TČ začne ponavadi okoli 1 kWh, odvisno tudi od zunanjih temperatur in ostalih robnih pogojev, potem zna ob delovanju (pri meni) na sredinski stopnji poraba pasti na okoli 800W. V štartu se vidi slabši izkoristek, ki pa relativno hitro zraste in za primer: COP pri trenutnih tempraturah je okoli 5, kar pomeni torej pri delovanju na srednji obremenitvi in porabi okoli 1 kW proizvodnjo 5 kW toplote. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.10.2019 Sem opazil, da tudi manjši zalogovnik 150l nekaj dobrega doda, čeprav je vezan paralelno, ko se prične zahteva po ogrevanju pade temp. na 28C ter TČ prične z ciljem spravit Tdv na 38C, ker OČ stoji med pavzami, ne ohlaja celotnega zalogovnika ter potem hitro pride do željene Tdv, ter redkokdaj pride do najvišje stopnje, ko se zahteva po ogrevanju zaključi ugasne OČ, zalogovnik shrani pridelane viške ter ga nabuta nazaj na 40C... Netatmo po čudni okoliščini dobil po ugodnih 80Eur(rabljenega še v garanciji), profel krmilnik pa 200€, smisel te TČ je low budget (lahko da sem ga presegel, lahko pa ne, ker sem za hobi vse sam napeljal radiatorje po mansardi in povezal celotno kotlovnico-nisem iz foha), v tvojem primeru novogradnje je smiselen tahud kontroler in bo prišel do izraza, mogoče pa nekoč popizdim in Profel tasrednjo varijanto doplačam in netatmo prodam za 100€ ali si ob plačilu 600€ dobil tudi montažo ali je to dodaten strošek?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 8.10.2019 @FAE a si meril ozkoristke in drži da je na prvi stopnji slabši izkoristek? Ker jaz jo zdaj furam na 2 stopnji da je kao boljši izkoristek. Koliko pa porabi pa lahko samo ugibam, je pa tam okoli 12 kwh na dan. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.10.2019 (8.10.2019 ob 18:39)okane Napisal: @FAE a si meril ozkoristke in drži da je na prvi stopnji slabši izkoristek? Ker jaz jo zdaj furam na 2 stopnji da je kao boljši izkoristek. Koliko pa porabi pa lahko samo ugibam, je pa tam okoli 12 kwh na dan. Sem racunal okvirno, 1. stopnja ni najboljsi izbor ce pretikas moci na roke...nastavi jo tako da cim dlje laufa v kosu... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 9.10.2019 Ja na roke prestavljam. Koliko časa dela v enem kosu pa letos nisem več meril, je pa sigurno več kot 15 minut, bolj okoli pol ure potem pa spet pavza za kake pol ure. A pri uporabi avtomatike bi bilo smiselno uporabljati tudi 1 stopnjo? Ker v planu je izdelava preproste avtomatie, ki bo preklapljala med tremi stopnjami. Je pa zadeva na radiatorjih in gre preko peči ki deluje kot nek zalogovnik cca 80 litrov. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 9.10.2019 (8.10.2019 ob 13:43)FAE Napisal:(8.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal: Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka. FAE, trenutno ti kar precej taktira, imaš 5 vklopov na uro, če prav razumem tvoje grafe. Zakaj nimaš sedaj enostavno fiksno na prvi stopnji pa mirna Bosna? P.S. Aja, pa ne se menit o izkoristkih pri teh temperaturah, ker je smešno. Izkoristki so v vsakem primeru fenomenalni. Važno je optimalno delovanje za dolgoletno formo TČ, saj je nismo kupili za 2-3 leta. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.10.2019 (9.10.2019 ob 07:42)okane Napisal: Ja na roke prestavljam. Koliko časa dela v enem kosu pa letos nisem več meril, je pa sigurno več kot 15 minut, bolj okoli pol ure potem pa spet pavza za kake pol ure. preprosto avtomatiko izvedeš z 3.x termostati, npr. W3230, 1. skrbi za omejitev temp. iz TČ na max. 55C (vklop/izklop A5), ostala dva povežeš na A1, A2 (moči 2, 4, 6), tipala namestiš zunaj, in glede na zunanjo temp. nastaviš prage/prohode proženja... (9.10.2019 ob 08:34)Fantocci Napisal:dejansko modulira in je vklopov precej manj (gotovo za 50%), iz grafa se vidi nihanje temp. Tdv proti radiatorjem za največ 2.C, vklopil sem nazaj A3 signal, ker lepše modulira, na max. skoraj ne pride, ker zalogovnik malo pomaga...(8.10.2019 ob 13:43)FAE Napisal:(8.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal: Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.10.2019 (8.10.2019 ob 20:28)FAE Napisal:(8.10.2019 ob 18:39)okane Napisal: @FAE a si meril ozkoristke in drži da je na prvi stopnji slabši izkoristek? Ker jaz jo zdaj furam na 2 stopnji da je kao boljši izkoristek. Koliko pa porabi pa lahko samo ugibam, je pa tam okoli 12 kwh na dan. Če se spomnite tistih grafov izkoristkov kompresorjev je ta, recimo, podoben Gausovi krivulji; torej najslabši izkoristki na najnižji in najvišji stopnji (odvisno sicer od tipa kompresorja). Posledično se mi zdi, da je v primeru paralelne vezave z zalogovnikom in "domačega krmiljenja" Feryjev sistem najbolj primeren: izbrana fiksna stopnja delovanja TČ nekje okoli sredine (recimo 3., 4. ali 5. stopnja), torej on/off s preprostimi diferenčnimi termostati. (9.10.2019 ob 07:42)okane Napisal: Ja na roke prestavljam. Koliko časa dela v enem kosu pa letos nisem več meril, je pa sigurno več kot 15 minut, bolj okoli pol ure potem pa spet pavza za kake pol ure. Bi bilo zanimivo videt izkoristke pri takšnem načinu "upravljanja" s TČ. Recimo pri meni včeraj, ko mi je popoldan delovala med 17:00 in 22:30, se je večji del časa "vozila" na 2. stopnji (prvo uro in pol je bila na 4. stopnji, kjer imam trenutno nastavljeno omejitev), brez izklopa. |