PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 6.9.2019

A so micke ze kaj nestrpne Big Grin , ce se bo tako mrzlo vreme nadaljevalo se celi teden in naj se nebi vec segrelo nad 25C, bo letos kurilna sezona kaksnih 14.dni prej, kot ponavadi (pri nas okoli 1.oktobra)

Kratek update: 
Delam zakljucne finese, ravno zmontiral novo OČ na sekundarni strani (zalogovnik-radijatorji), se pravi odstranil skoraj 35.let staro grundfosko in glejga zlomka zelo motec ropot-kovinsko drgnjenje se se vedno pojavlja, na koncu je bila krivda v novem protipovratnem ventilu, zamenjam za novega in cista tisina Angry - se spomnim da uporabnik csamo tudi omenjal nekaksen ropot iz prastare crpalke, mogoce ima podoben problem...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.9.2019

Evo me Big Grin

Protipovratni ventil? Mislim, da jaz tega nimam v sistemu. Bomo pa (upam) v roku par dni menjali še par starih radiatorjev (izključno estetski razlogi), pa takrat še z mojstrom v kurilnico zavijeva.

Je pa noro letos; že spomladi ni bilo praktično nobenega prehodnega obdobja, zdaj pa tudi padlo iz 30 stopinj kot kamen.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 11.9.2019

csamo, ti imaš antifriz v sistemu? Koliko vode je približno v takem sistemu kot je tvoj (če bom slučajno solar tekočino kupoval...)


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 12.9.2019

OK, csamota ni. Je kdo drug filal cel radiatorski sistem z antifrizom? Za to ali drugo TČ, ni važno...
Če lahko malo opiše sistem (zalogovnik da/ne, število radiatorjev...) in koliko vode je bilo ter koliko antifriza je bilo treba.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Lojzee - 12.9.2019

Živjo,
kaj menite o tej toplotni črpalki glede na podanene specifikacije.
Toplotna črpalka

// Edit: Sem prebral na nemškem forumu da je bol kot ne "zanič".


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.9.2019

Nakup tele TČ je primer kako zapraviti odvečen denar.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 13.9.2019

Ker mi bodo končno priklopli trofazni tok v hiši, lahko po enem letu  končno začnem  razmišljati tudi o priklopu TČ. Zanima me kaj menite o spodnji vezalni shemi. 
Tč bi vezal direktno na talno (brez KO zaradi izgub skozi kotel in ker trenutno itak ogrevam samo zgornji del hiše - 100m2 talnega), vseeno pa bi si pustil opcijo, da v primeru da TČ ne zmore lahko ročno z ventili preklopim TČ vzporedno na KO in spodnji del hiše.  
Spodnji del hiše (radiatorji) bi po tej shemi (2 dni v letu) lahko v kolikor je potrebno grel samo na KO (ločeno od zgornjega dela), ali z ročnim preklopom tudi s TČ (vzporedno na peč ko). Torej zanima me vaše mnenje o vezavi... torej neka kombinacija enega , drugega ali obeh ... (ps: bojler grejem samo na elektriko in ga tukaj zaenkrat niti nebi vključeval) ...hvala že vnaprej


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 13.9.2019

Zakaj pa ne daš en ventila (V1) na cev iz KO . Ventil na vodu do KO  (V2) pustiš. Črpalko iz TČ, ventil iz TČ in povezovalni vod nad črpalko "mansarda"  pa sploh odstraniš oz. ne narediš. Potem pač odpreš V1 in zapreš V2, če želiš ogrevati s KO. Zapreš V1 in odpreš V2, če želiš ogrevati s TČ Z ostalimi črpalkami in ventili pa delaš kot si do sedaj?

PS lahko pa vgradiš še en ali dva ventila med V1 in V2 (med vsakim od odcepov) pol pa boš lahko neodvisno ogreval kaj boš želel in s čim boš želel.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.9.2019

(2.7.2019 ob 19:22)mr.muri Napisal: Pozdravljeni. Imam eno vprašanje, pa da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. Ali je lahko toplotna 5,5m stran od kurilnice in kakšne cevi naj pripravim, da kasneje nebi bilo problemov čeznje spraviti cevi za toplotno. Počasi bom urejal dovoz, pa bi raje prej pripravil, da nebi bilo potrebno kasneje še enkrat razkopavati.

[Slika: img20190702191218.jpg]

(11.9.2019 ob 15:16)Fantocci Napisal: csamo, ti imaš antifriz v sistemu? Koliko vode je približno v takem sistemu kot je tvoj (če bom slučajno solar tekočino kupoval...)

Evo me.

Ne, nisem dajal antifriza v sistem. Glede na to kaj senzorika pravi, se mi tudi ne zdi potrebno. Ker če ni nekega nepovratnega ventila v sistemu je po mojem dovolj izmenjave toplote, četudi obtočna ne deluje. TČ imam jaz par metrov od hiše postavljeno, pa tudi ob zelo hladnih marčevskih jutrih ni bila niti blizu kakšnim nevarnim temperaturam (pri nas je čez noč mirovala, ker smo občutljivi glede zvoka obtočne).

Kot je Fery že veliko cajta nazaj zapisal: sto drugih stvari bo šlo prej narobe...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.9.2019

Testno zagnal kiblo, da vidim kako je z merilcem pretoka. Sva ga oni dan z Igorjem odprla in na najbolj nesrečnem mestu je bila ena smet. Upam, da je to to. Imam pa za vsak slučaj novega, kovinskega pri roki.

Bomo pa čez par dni menjali par radiatorjev, tak da bo sledil še en reset sistema. TOkom tega posega bomo naredili še en izpustni komad na forlaufu od TČ, ki smo ga zadnjič pozabli, pa en bypass, s katerim bom lahko imel v krogu zvezano TČ in kotel, vse skupaj pa bom lahko ločil od ogrevalnega kroga (radiatorjev). Na ta način bom lahko grel sanitarno vodo v bojlerju peči. Da spomnim: sanitarna voda mi gre najprej v bojler peči, nato pa v sanitarno TČ.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 21.9.2019

Moja tudi laufa od vceraj in se to kurilno sezono ne bo vec ugasala. Zaenkrat vse BP, z kontrolerjem trenutno krmilim samo A1 in A2 kontakta, kjer ima najboljsi izkoristek, zima bo  pa pokazala potrebo po A3. Glede na grafe temperatur dosegam dt tudi do 14°C ob stalnem pretoku 22l/min.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.9.2019

Moj pretok je še vedno okoli 900 l/h oziroma 15 l/min. Preveril graf in dejansko danes v teh dveh urah in pol ogrevanja ni zanihal, razen ob zaključku ogrevanja (imam nastavljeno, da obtočna dela še 10 min po koncu ogrevanja).

Kako to, da imaš tako velik dT ob tako visokem pretoku? Moj je konstantno pri 5 stopinjah C.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 22.9.2019

(21.9.2019 ob 23:26)csamo001 Napisal: Moj pretok je še vedno okoli 900 l/h oziroma 15 l/min. Preveril graf in dejansko danes v teh dveh urah in pol ogrevanja ni zanihal, razen ob zaključku ogrevanja (imam nastavljeno, da obtočna dela še 10 min po koncu ogrevanja).

Kako to, da imaš tako velik dT ob tako visokem pretoku? Moj je konstantno pri 5 stopinjah C.

Obratujem z manjsim zalogovnikom 150l, ter 15. radiatorji. V sistemu imam dve OČ, za vsak krog svojo (1. TČ-zalogovnik s stalnim 22l/min, 2. iz zalogovnika proti radiatorjem), ker je cez dan se toplo sobni termostat glede na potrebo prozi OČ. Ko se cikel zacne, povratni strmoglavi in nastane tudi tak velik dt, najdlje vztraja tam okoli 10-12°C, seveda sta senzorja na strani TČ-zalogovnik. Nimam pa opcije racunanja povprecnega COP,  bi se moral poigrat z Excelom.
Porocam stanje, ko se bo bolj shladilo, vceraj zjutraj pri nas 2°C, danes 4°C.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 22.9.2019

V osnovi imava podobno velik zalogovnik (pri meni gre pač za veliko peč), metoda distribucije je pa različna. Pri meni samo ena obtočna, zaporedna vezava.

No, bo zanimivo videt pri nižjih zunanjih temperaturah kaj se točno dogaja pri tvojem sistemu. Kar sem jaz gledal moj sistem od zagona v marcu letos, je teh 5 stopinj dT pri meni praktično zabetoniranih.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.9.2019

(22.9.2019 ob 10:10)csamo001 Napisal: V osnovi imava podobno velik zalogovnik (pri meni gre pač za veliko peč), metoda distribucije je pa različna. Pri meni samo ena obtočna, zaporedna vezava.

No, bo zanimivo videt pri nižjih zunanjih temperaturah kaj se točno dogaja pri tvojem sistemu. Kar sem jaz gledal moj sistem od zagona v marcu letos, je teh 5 stopinj dT pri meni praktično zabetoniranih.
Sam sem razmisljal o podobni vezavi s samo eno OČ, prevladalo je mnenje, da TČ stalno zagotavljam nemoten predpisan pretok. 
Kako lahko vzdrzujes stalen/konstanten pretok 15l/min s samo eno OČ? Glede na to, da se dinamika pretoka stalno spreminja skupaj z termostatskimi ventili, no razen, da jih nimas in so vsi stalno odprti...