Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka - Hanzi - 13.10.2018

Experienced Napisal:
Fantocci Napisal:Indukcija gre na dve fazi, torej daš na tisti dve, kjer ni TČ.
Indukcija nima več kot eno fazo (vsaj moja) druga je pa pečica in ti tako ena ostane. Imam 3x20 C (C je bolj počasna kot A ali B...) vsaka je na svoji fazi, priklapljal sem sam, ampak možno da je kaka indukcija, ki ima več faz, ne vem. Imam 2x indukcija in 2x plin
Najbrz zato ker imas 2plina zraven. 4x indukcija je pa vecina na 2 fazi. Lahko pa priklopis na eno fazo, samo bo 16A premalo


Re: Toplotna črpalka - Fery - 13.10.2018

Aha, ta cajt, ko vi spite, se jaz žrtvujem za znanost.
Ob petih sem en uč odprl, aktiviral telefon in gugl pravi, da je zunaj 9 stopinj. Ku..., za dve stopinje razlike, se mi ne splača gat oblačiti.
Torej sem še za trenutek zaprl oči.
Ob šestih ponovim proceduro. Ampak, če komu ne verjamem, so to ameri. Vstanem, se spedenam in iščem po bajti en zunanji termometer. Jasno, ni ga.
Stopim ven, meni se vseeno zdi hladno.
Ni druzga spasa, ključe in z bavarcem en krog po selu. Švaba manj laže kot amerikanac, če že, potem največ pol stopinje. Pokazal je 5,5 stopinj.
Aha!! Brž kofe skuhat in v klet.

Ok, da skratim priču.
Mico puščam na 53% in enakem pretoku.
Povzetek je tak.
Pri 17,5 zunanje je dT 5,1 stopinje.
Pri 11 zunanje je dT 5 stopinj.
Pri 5,5 zunanje je dT 4,9 stopinje.
Praktično matematično natančno.

Je pa ena razlika vseeno. Mica štarta počasi. dT 3 doseže takoj in potem raste. Pri 17 zunanje rabi okrog 10 minut da pride do dT 5, pri 5,5 zunanje rabi 20 in več minut. Edina logična razlaga je, da mora najprej segreti tistih 80 kg lastne mase in ko enkrat to stori, predvidljivo laufa. Ker pa gre za dolgotrajno delovanje, je to zanemarljivo.


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 13.10.2018

Micka ima mozak (mozgane). S casom bos videl da matematika ali neka logicna razmisljanja ne bodo razvozlala nejenega delovanja. Ima svoj karakter. Nudil ji bos enake pogoje a micka se bo drugace obnasala.
Lp
(Je zenskega spola, mi moski je ne bomo razumel)


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 13.10.2018

Švedi so mi sporočili, da original krmilij za TČ več nimajo, kar mi je sicer rekel že sam prodajalec. Ta tudi pravi, da so se "igrali" z Mitsubishijevim krmiljem, pa naj ne bi delovalo.

V tem trenutku je torej edino delujoče krmilje na trgu to od prodajalca z bolhe, tudi sam prodajalec TČ pravi, da je to krmilje OK. Prodajalca krmilij sem danes kontaktiral z določenimi tehnični vprašanji, prošnjo po količinskem popustu in vprašanjem glede garancije ter možnosti montaže in zagona. Čez konec tedna si bo zapise v tej temi pogledal še kolega, ki je že pisal krmilja za TČ, Prof.EL je tudi še v špilu.

Medtem se je število naročil še nekoliko povečalo.

Zdaj me pa zanima kdo poleg Feryja se bo glede na videno v tej temi še sam lotil krmilja?


Re: Toplotna črpalka - Fery - 13.10.2018

Ok, naziv krmiljenje je zavajajoč. V bistvu gre za program za uravnavanje moči toplotne, glede na potrebe po toploti. Bolj ali manj pametno je le stvar igračkanja.
Krmiljenje je eno samo in je že vgrajeno v samo toplotno črpalko.


Re: Toplotna črpalka - cheba - 13.10.2018

Je ta nastavitev modulacije samo mejna omejitev? Ne razumem kako lahko mašina drži konstanten dT če sta pretok in frekvenca konstantna.


Re: Toplotna črpalka - Fery - 13.10.2018

E? Ne štekam. Pač ji 10 stopinj različna temperatura zraka ne pomeni nič. Odvzame mu tistih par stopinj in konec. Verjetno bo do defrostov tako.

Kar meni pove je to, da je v okviru teh zunanjih stopinj (5 - 20) popolnoma vseeno, kdaj jo uporabljam. Ne rabim čakat poldne, ker bo takrat par stopinj več.


Re: Toplotna črpalka - BOBoo - 13.10.2018

Zanimivo Fery, za moj komarnik, ki ga imam naročenega že pomoje ene 4 mesece, pa ni cajta... Kljub temu da smo sosedje.
Pač ne težim, ampak zgleda, da v teh cajtih brez tega ni nič.
Ni pene, ga bom nabavil drugje...naslednjo pomlad.


Re: Toplotna črpalka - Fery - 13.10.2018

Midva nisva soseda. Lahko pa vprašaš soseda, če oz. zakaj nima časa. Se vsak dan mimo pelje. Ampak baje ti že veš.
Do spomladi se bom tudi jaz. Mogoče. Pri vseh 100 tisočih km bom pa še enega naredil.


Re: Toplotna črpalka - BOBoo - 13.10.2018

Bil sem zmenjen s tabo, z nobenim drugim.
Na šihtu sva soseda.

Bom mel do spomlad mogoče še 7 panoramskih na nabavt, bo stvar bolj zanimiva.


Re: Toplotna črpalka - snoopy - 13.10.2018

csamo001 Napisal:Zdaj me pa zanima kdo poleg Feryja se bo glede na videno v tej temi še sam lotil krmilja?

Jaz bom krmilje delal sam - oziroma dodelal moje že obstoječe.
Ko pride črpalka bo več jasnega, do takrat se bom že odločil.

Lp
Bojan


Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 14.10.2018

Kako je potem z monobloki v minusu?
Če nimaš v celotnem ogrevalnem sistemu glikola mora verjetno delovati ves čas?


Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 14.10.2018

Delovati mora vsaj OČ, pa verjetno mora pamet zaznati, kadar kljub temu temp. vode pade pod cca. 3°C, da se še kompresor malo zalaufa.
Čeprav če pomisliš, je praktično nemogoče, da bi se v normalni bajti ogrevalna voda tako ohladila v samo tistih par metrov cevi in izmenjevalcu, medtem ko na drugi strani kroži čez N-radiatorjev ali talnem.


Re: Toplotna črpalka - WhiteWolf - 14.10.2018

Pri meni OČ v ogrevalni sezoni deluje 24h/dan (v času mirovanja je po defaultu na 30%).

Težava zna verjetno nastopiti pri daljšem električnem izpadu in globokem minusu zunaj. Preventivno imam v sistemu ogrevanja 20l antifriza, da sem vsaj delno pokrit ob morebitnem izpadu.


Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 14.10.2018

Kako pa je z odpornostjo klasičnih črnih cevi in radijatorjev na glikol?

Najvažnejšo in najbolj kritično zadevo, to je odtaljevanje ni treba programirat, ker to upam rešuje sama mašina.
Treba je še pazit, da jo s krmiljenjem ne ugašaš prepogosto, to za kompresor ni dobro, zato je v program treba vključit varovalne časovnike.
Sam bi se v bistvu ob pisanju programa precej zgledoval po parametrih, ki jih lahko nastavljam v krmilniku svoje TČ.