PodSvojoStreho.net
Izbira klime - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)



Re: Katera klima - Homer - 7.7.2013

Ker imaš nastavljeno hlajenje, nizka stopnja ventilatorja (majhen pretok) in majhno moč, ni na uparjalniku dovolj nizka temperatura. Zato je kondenzacija slabša in seveda tudi učinek razvlaževanja.

Poskusi z načinom razvlaževanja (DRY) vsaj kadar nisi doma.


Re: Katera klima - harman - 7.7.2013

Imam Fujitsu Nocria...

V navodilih celo piše, da naj bi bilo v economy načinu izboljšano razvlaževanje.

Kar se tiče dry načina oz. razvlaževanja... Zadnjič sem ponoči razvlaževal in ni bil zjutraj praktično nič nižji % RV. V navodilih je dry način zelo slabo opisan. Piše le, da v tem načinu tudi rahlo ohlajamo prostor. A nastavljena temperatura v tem načinu sploh kaj vpliva na delovanje? Zunanja temperatura kaj vpliva na učinkovitost razvlaževanja? Čez dan, ko so bile zunaj višje temperature kot znotraj, v tem načinu še nisem pustil delovati klime. Ponoči, ko sem imel klimo v dry načinu, je bila pa zunaj nižja temperatura kot znotraj. Bom v naslednjih dneh še malo eksperimentiral...


Re: Katera klima - trance0 - 8.7.2013

Kot si rekel, v primeru višjih zunanjih temperatur in/ali večjih notranjih toplotnih dobitkov bi kompresor klime deloval več časa in bi bilo tudi razvlaževanje učinkovitejše. Meni klima v najboljšem primeru razvlaži na 53% RV, večinoma je pa okoli 60%.


Re: Katera klima - Homer - 8.7.2013

Meni večinoma drži na 60-65%.


Re: Katera klima - trance0 - 8.7.2013

Zdajle imam notri 53% RV pri 21 °C. Preden sem zagnal razvlaževanje s klimo(20 stopinj eco dry način) sem imel v prostoru 24.7 °C ob 64% RV. Zunaj je trenutno 25 stopinj, vlaga pa okoli 50%. Je pa treba upoštevati, da bi ob enaki notranji temperaturi 21 stopinj in takšni absolutni vlagi, kot je zunaj, v stanovanju relativna vlaga bila za okoli 13 odstotnih točk višja, kot je trenutno zunaj, tj. vsaj dobrih 63%.


Re: Katera klima - Homer - 8.7.2013

Nižjo RV imaš zaradi nižje temperature.
Pri meni držim temperaturo na 23, zato pa je RV višja (>60%)
Trenutna zunanja temperatura 29 stopinj.
Torej dT 6 stopinj (dovolj in preveč)!


Re: Katera klima - trance0 - 8.7.2013

To ne bo držalo, pri nižji temperaturi in enaki absolutni vlagi, relativna vlaga zraka NARASTE in ne pade! Če pa je pri nižji temperaturi relativna vlaga nižja kot pri višji temperaturi, potem je nižja tudi absolutna vlaga. Wink

Primer: če je pri temperaturi zraka 25 stopinj RV 60%, potem pa temperaturo znižamo na 20 °C ter pri tem ne zmanjšamo absolutne vlage zraka v prostoru, relativna vlaga naraste na cirka 77%! Če pa RV ob hkratnem znižanju temperature v prostoru za 5 stopinj pade s 60% na 50%, to pomeni, da se je absolutna vlaga v prostoru zmanjšala za cirka 27%!


Re: Katera klima - Homer - 8.7.2013

Pozabljaš samo eno malenkost:
da razvlažuješ (kondenziraš vodo) na uparjalniku, ki ima temperaturo morda 10 stopinj ali manj, v prostoru pa zraste na sobno temperaturo. Nižjo temperaturo kot imaš nastavljeno, nižja bo temperatura uparjalnika oziroma bo dlje hladen in več bo odvajanja.
To kar praviš ti bi bilo brez kondenzacije vode (npr ohlajanje s talnim ogrevanjem). Zato je tak način ohlajanja slab.


Re: Katera klima - trance0 - 8.7.2013

Nič ne pozabljam, samo citiram fizikalna dejstva. Wink Seveda je tudi pri meni RV višja, če imam temperaturo v prostoru višjo in to ravno zaradi tega razloga, kot si navedel, pač manj časa deluje kompresor in manj zrak kondenzira na uparjalniku(beri: manj se preko kondenzacije odvede absolutne vlage iz prostora), to je to. Če pa gledamo strogo fizikalno: če klimo ugasnem in absolutna vlaga ostane v prostoru enaka kot prej pri 21 stopinjah, temperatura pa čez eno uro naraste na 23 stopinj, bo relativna zračna vlaga padla za cca. 6.5%! Vendar pa v večini primerov vlaga tudi v tem primeru kljub temu ne pade za toliko ali pa celo zraste, ker se ob tem ponavadi vseeno poveča notranja absolutna vlaga zaradi švicanja ljudekov, kuhanja, sušenja perila, vlage v stenah itd. V osnovi pa velja: nižja relativna vlaga ob nižji temperaturi pomeni manjšo ABSOLUTNO vlago, enaka ali višja relativna vlaga ob višji temperaturi pa pomeni VIŠJO ABSOLUTNO vlago.


Re: Katera klima - Homer - 8.7.2013

Fizikalna dejstva so že prava, moraš pa upoštevati kondenzacijo, sicer nikakršnega razvlaževanja s klimo ne bi bilo. Bil bi obraten efekt, saj bi RV vlaga naraščala. In tu sem ti dal primer zakaj ne talno hlajenje.


Re: Katera klima - trance0 - 8.7.2013

Mislim, da nisi razumel moje poante. Big Grin Meni je čisto jasno kako klima razvlažuje, hotel sem le pojasniti ljudem, ki ne razumejo razlike med absolutno in relativno zračno vlago. Drugače pa je tudi meni povsem jasno zakaj je kompresorsko hlajenje učinkovitejše od stropnega, stenskega ali talnega podhlajevanja. V prvem primeru pač zaradi kondenzacije in odstranjevanja absolutne vlage iz prostora prihaja ob ohlajanju tudi do zmanjševanja absolutne in običajno tudi relativne vlage, v drugem primeru pa razvlaževanja ni, je le nižanje temperature ob ohranjanju enake količine absolutne vlage v prostoru, relativna vlaga pa v tem primeru jasno narašča, in sicer za približno dobre tri odstotke ob padcu temperature za vsako stopinjo, plus še dodatno zaradi 'pribitkov' vlage zaradi potenja ljudekof v prostoru, kuhanja, tuširanja, pomivanja posode, morebitne kapilarne vlage v stenah itd.. Wink


Re: Katera klima - yan1234 - 10.7.2013

En zimski članek
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.buildinggreen.com/blogs/7-tips-get-more-mini-split-heat-pumps-colder-climates">http://www2.buildinggreen.com/blogs/7-t ... r-climates</a><!-- m -->

poraba pa po mojem mnenju premala za kvadraturo.


Re: Katera klima - klima123 - 27.7.2013

Razmišljam o nakupu stenske klime za stanovanje 60m2 in bi prosil za nasvet tiste, ki imate s tem izkušnje:

1. katero znamko priporočate?
2. katerega monterja priporočate?
3. kakšna moč je potrebna glede na velikost stanovanja?


Re: Katera klima - vincent - 27.7.2013

....če koga zanima...prodajem Mitsubishijevo klimo. 3,2 kW gretja, 2.5 kW hlajenje. Takrat najboljša micka (FA model). Danes bi bila identična mici cca. jurja brez davka.

Dam jo za 300 EUR. Monterja si zrihtate sami (lahko tudi jaz kolega a ni najbolj poceni). Je bil pa na notranji enoti menjan ležaj, ker je cvili (hiba teh modelov ker je ta del od Panasonica), ter sočano je bila notri očiščena. Plin je v zunanji enoti (za to poskrbljeno ob demontaži by Telmos).

Torej..vse kar se rabi so povezovalne cevi (nosilci so že zraven).

Zadeva je neslišna (21 db), ima ionizator, ogljeni filter, nadzor temperature preko i-senzorja (meri temp. stropa, sten, tal in zraka), idealna za gretje - COP 4.35, dela do poljubnega minusa (testirano na - 25° C BP). Pred izolacije hiše je z uporabo klime padla poraba kurilca za cca. 800 litrov, torej se odplača v prvi sezoni.

Lokacija: okolica Ljublane (zahodni del).


Re: Katera klima - alanford - 4.8.2013

Imam ponudbo za Mitsubishi electric MUZ-SF35VE(H) + MNZ-SF35VE.

Z iskalnikom nisem na forumu našel ničesar podobnega. A kdo pozna to klimo?
Potrebujem jo za obmorsko staro vrstno kaminto hiško v starem mestem jedru prventveno za hlajenje. Bo pa prav prišla za občasno segrevanje pozimi.
Površine je cca 2 x 40 m2, montiral jo bom v zgornjem nadstropju na hodniku nad stopniščem tako, da bo pihalo v proti vratom dveh majhnih sobic. V pritličje pa bo hladen zrak prosto padal preko odprtega stopnišča. Vem, da s tako montažo ne bo uporabna za gretje v pritličju, pa mi je to trenutno manj pomembno - se bom znašel drugače.

lokalni izvajalec: cena + delo brez DDV: (857€+200€)-10%kao popust=951,30€ brez DDV

Ima kdo kakšno boljšo ponudbo? Sem ga kaj mimo sekal?