Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 26.4.2019

Še enkrat, da osvežim spomin. Je pa okoli ca zdaj porihtana. :wink:

[attachment=o29941]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.5.2019

Vprašanje za majstre: kako je z izkoristkom on/off kompresorja v tistih prvih par minutah delovanja? Je to podobno slabo kot pri inverterju? Ali pa je bolj zvezno skozi celoten čas delovanja TČ?

Sem v petek debatiral s kolegom, ki ima na on/off sistemu zemlja-voda minimalni čas mirovanja nastavljen na 10 minut in ima totalno 'žagovino', torej za moj okus bistveno preveč vklopov in izklopov. Renomiran švabski proizvajalec črpalke, ki je zdaj stara cca 15 let.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 12.5.2019

Bolj je zanimiv podatek, da TČ deluje že 15 let kljub nenehnemu "žaganju". Nekatere je pa že strah, če se kompresor vklopi dvakrat na kurilno sezono.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 13.5.2019

csamo001 Napisal:Še enkrat, da osvežim spomin. Je pa okoli ca zdaj porihtana. :wink:

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Zakaj nisi kontra nastavil dveh robnikov debeline 8 cm, bi bilo ceneje kot ti rostfrei profili.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 13.5.2019

bozgom Napisal:Bolj je zanimiv podatek, da TČ deluje že 15 let kljub nenehnemu "žaganju". Nekatere je pa že strah, če se kompresor vklopi dvakrat na kurilno sezono.

Nekako verjamem, da kakovost kompresorja in same elektronike, ki je bila za neko nemško tč narejena 15let nazaj, ni enaka današnjemu kompresorju in elektroniki Big Grin.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 13.5.2019

Da se je skrajšala življenjska doba oz. trajanje napravam splošne rabe iz masovne proizvodnje (TV, hladilnik, pralni stroj, računalnik...) je nekako razumljivo. Da firme preživijo morajo prodajati svoje izdelke čim ceneje in v velikih količinah. Prej ko se stvar pokvari prej se kupi nova.
Za nekatere druge stvari (npr. motor pri avtomobilu, rjavenje karoserije...) pa temu ni tako. Traja precej dlje kot je pred 15...20 leti. Podobno je verjetno pri TČ. Na trgu imaš Azijske TČ iz linij masovne proizvodnje in Evropejske TČ iz linij redne proizvodnje. Če so Evropejci pred 15...20 leti znali izdelati trajno TČ, zakaj bi se danes poslabšali? Prodajajo namreč kvaliteto in ne količino in bi v primeru poslabšanje kvalitete izgubili tisto, kar jim zagotavlja obstoj.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.5.2019

Da lažeš in posplošuješ, je tudi razumljivo.
Primerjati delovanje strojev, vključno z avtomobili, nekoč in danes, je neumno do konca.
Praktično vsaka stvar dela danes neprimerljivo več, kot je v preteklosti.
Če že avte omenjaš, v štirinajstih dneh naredim več km, kot so jih prej v celem letu. Da ne omenjamo, s kakšno brzino, pospeški in pojemki.
Tudi za vse ostalo velja enako. TV-ji svirajo cele dneve, stroji perejo non stop itd, itd.

Vse je odvisno samo od cenovnega razreda. Kvaliteta znotraj njega, pa se konstantno izboljšuje. S časom.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 13.5.2019

In kje sem se zlagal? Trdiš, da se kvaliteta konstantno izboljšuje, @pentax trdi, da kvaliteta pada. Lažem pa jaz?
Eni ste pa zares čudaki.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 13.5.2019

Vse skupaj je posploševanje in ne drži v vseh panogah enako. Verjamem pa, da so komponente tč ipd zadev narejene tako, da zdržijo krajšo dobo kot 15 let nazaj.
Danes so stvari zgrajene/zmetane skupaj za dobo garancije. Če kdo verjame drugače je to pač njegovo mnenje. Fery, bavarci imajo že 10 let težave s ketno, prej niso imeli 20 let teh težav...zakaj? zato ker je na ceno tiste ketne privarčevano nekaj €/kos...ko pomnožiš s količino prodanega pleha dobiš en kupček €, katerega si lahko nekdo razdeli. Verjetno to spada med dvig kakovosti? Ali misliš, da ne znajo narediti normalne ketne?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.5.2019

Ok, če ti tako praviš, bo že držalo.
Spričo tega, da so IVT 10 let stare, torej iz starih dobrih časov, lahko pričakujemo, da bodo mlatile vsaj do leta 2040.
Ali pa če danes kupiš novo. Bo ravno tako do leta 2040.
Super.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - som16 - 14.5.2019

Pozdravljeni forumaši ,
eto ker je konec zimovanja, smo prikolopili/zagnali dve ( 2 ) Fery-jeve IVT-jevke.

[attachment=o30040]
[attachment=o30039]
Upam, da bodo delale kot je bilo ................. :?
Regulacija je od Profi.el. Vezava tudi njegova. Drži, za likof je blo sam na eni montaži, se je pa zalilo za obe.

Kako bo nadaljne delovanje javim. Š e dve sta ba čakanju. "" Hik, pa na zdravje nas foumašev", ki nekaj uredimo skupaj!! Big Grin


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.5.2019

vprašanje za tiste ki jo že imate zmontirane, ta vikend bo moja šla v priklop, zanima me kje ste peljali električni in signalni kabel v notranjost? ali z boka, z zadnje strani ali s spodnje? vse izgleda tako, da bo treba malo vrtat v pleh...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 15.5.2019

Vrtaj tam, kjer boš lahko potem kabelsko uvodnico zmontiral.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.5.2019

Še vedno me malo muči vezava, ker imam zelo omejen prostor bom uporabil "samo" 100.L zalogovnik z 4. priključki ter 12. radijatorjev, sanitarna voda ne bo priklučena na to TČ. Rad bi naredil tako kot se zagre zato se nagibam k opciji 2. (ta vezava ima veliko prednosti pred 1. opcijo, kljub temu da potrebuje 2x OČ)
- ali potrebujem slučajno še tripotni ventil?
- bo 100. L zalogovnik za opcijo 2. dovolj velik?
- kje naj montiram senzor za nastavitev temp. dvižnega voda? (v zalogovniku ni mesta, ker je v celoti izoliran)
hvala za odgovore


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.5.2019

Nobena vezava od teh dveh.
Naredi vzporedno.

Če v zalogovniku ni mesta, je pa na njem.