Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.4.2019

Taki, kot je on, potem ponavadi svetujejo strankam.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 6.4.2019

Ja vse hiše so NEH ali vsaj približek.Sem tudi jest oči kar ven vrgel ko mi je rekel 16 KW


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.4.2019

icio Napisal:v 120 m talnega je cca 85 litrov vode in ne 1000l kot trdi sassapo ! Bolje je seveda imeti cca 150l zalogovnik , še bolje,pa je da ima ta zalogovnik vgrajen svoj izmenjevalnik na katerga je priklopljena TČ in z uporabo medija : glikol.

Glede 1.000 litrov gor-dol so ti že napisali, jaz ti bom še glede glikola. Res, da v marcu ni bilo nekega arktičnega mraza, so pa bila določena jutra precej hladna, tudi pod nulo. Pa mi senzor zunaj na izhodu iz TČ nikdar ni pokazal pod 10 stopinj (nimam motornega ventila, voda se prosto pretaka sem in tja), tudi zjutraj po osmih urah mirovanja TČ in OČ ne.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.4.2019

Še enkrat! 100L zalogovnik na talnem gretju je enako 0. Pri TČ vode v zalogovniku ne pregrevamo kot pri konvencionalnih ogrevalnih napravah, kjer potem preko mešalnega ventila reguliramo vstopno temperaturo v talno. Akumulacija betona v estrihu je že vgrajen zalogovnik! Razen večje investicije, večjih izgub zaradi mešanja vode in dodatne OČ, ter zasedenega dodatnega prostora, ni.
Seveda je zgodba drugačna pri večjih ogrevalnih površinah, kjer imamo kombiniran sistem in samem radiatorskem gretju. Če pri slednjem želimo lokalno regulacijo, je jasno obvezen.
Splošnega pravila za in proti pač ni. Vsaka hiša je do neke mere unikat in tako jo je potrebno obravnavat Idea


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 6.4.2019

letalec007 Napisal:Tole z zalogovnikom sem jest včeraj preveril pri sosedih pa je kar hecno da ga imajo skoraj vsi razen tisti ki ima pomoje itak premočno tč.
Kolega ima kronoterm 9KW.zalogovnik 90L talno 300m/2
sosed panassonic 9KW zalogovnik100L talno 140m/2
soseda nibe 9kw zalogovnik100L 140m/2 talno montažna
sosed hitachi 16 kw brez zalogovnika 160m/2 talno.
Trgovci nalašč uturijo zraven zalogovnik zaradi zaslužka ali kje je fora?
Aja še to vse hiše so nove in tč edini vir+kamin
sosed mitchubishi (termoshop) 12kw zalogovnik 100L 190m/2 talno
Citat:a vse hiše so NEH ali vsaj približek.Sem tudi jest oči kar ven vrgel ko mi je rekel 16 KW
Skor desetletje nazaj se je pisalo , da zalogovniki na talnem sploh niso potrebni ..., ne glede na TČ (of Arrow on) :mrgreen: Confusedhock:. Čemu dandanes …?
Citat:Taki, kot je on, potem ponavadi svetujejo strankam.
:?: Idea
Dandanes beremo prvi Arrow drugi post kot merodajen? :mrgreen: Pri nas smo na 18kW, čeprav merodajni izpred 9let...naj bi bli 15...(ni blo v ponudbi- VT) in 300 l zalogovnik. Deluje :!: na radiatorjih in min. izo. (ne NEH...+ par dodatnih načinov ogrevanja....) Idea


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.4.2019

In taki, kot si ti.

Ki ne dojamejo, da zalogovnik v talnem predstavljajo kubiki segretega betona, ne pa tistih par litrov vode v ceveh.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 6.4.2019

Mhm...in taki kot si ti ...ne dojamejo , da smo na radiatorjih bajte osnove l. 59 , prizidka 97(mislim) ... min izo...ki ne vejo za ime NEH... Idea
Zgolj 300l zall res pa , da 9kWka ne bi zmogla :mrgreen: :!: Al pa mogoč...s pomočjo tvojih par dodatnih ogrevanj... :!:
Drgač pa...a mogoč taktira, je mogoč preveč vklopov na uro/dan, kot so vedli vsesznalci dht…!?[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/n8fmp5[/url] Pa tvoji (vaši...brez dodanih ograval ...sončne/kaminčki za ''gušt''itd. ipd...)?! Pa letnik bajt in izo...
Morda SDI 2002 preveč kur cca +- 5l na sto..., napram npr.tvojmu BMW?!
p.s. B.m.k. za veš mašin :mrgreen:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.4.2019

A ti si na IVT s talnim?
Ker o tem je bilo govora in to si citiral.
Ne o bmw-jih in bajtah letnik 59.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - simek - 6.4.2019

Pismo @Bohinc!
Tudi jaz se bojim, da se "me loteva" disleksija! :?

Tebi bi jaz prepovedal uporabo okrajšav, pik, oklepajev... :wink:
Glede zadnjega odstavka pa tako nimam niti najmanjšega pojma, kaj si želel povedat!

P.S. Ti veš? :mrgreen:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.4.2019

Naredil še izolacijo cevi... Odkopal kolikor je bilo treba, naredil "kalup" iz gumbaste folije (ostanki od obnove cokla bajte), našprical s purpenom okrog in okrog 10-15 cm. Purpen ima, sodeč po specifikaciji, lambdo 0,03. Porabil sem 10 piksen, nekaj manj kot 70 EUR. Kar je pa bistveno cenejše od termosilenta, pa še bolj od armaflexa.

[attachment=o29833]

[attachment=o29832]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 7.4.2019

Problem purpena je, ker je spužva za vodo. Ko se bo navlažil, pa ne bo več izolator temveč dober prevodnik toplote. Težko pa boš preprečil navlaženje, sodeč po sliki. Za v zemljo ni primeren.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.4.2019

Tisto kar purpena ven stoji je posledica tega, ker sem stik dveh gumbastih folij dodatno poflikal. Sem ahtal, da sem z gumbasto folijo dejansko tako ovil purpen, da nima stika z zemljo. Tisto, kar ga prek gleda je v funkciji lepila, spodaj pa je gumbasta folija, pod njo pa je purpen v svoji primarni vlogi, kot izolator.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 7.4.2019

Ti spoji niso wasserdicht-žal.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.4.2019

sassapo Napisal:nekakbošlo… kot sem ti že napisal je zalogovnik na talnem bedarija, če ne gre za večje površine, kjer je potrebno uravnotežit hidravliko in, ali je samo ena OČ premalo za napajanje celotne hiše.
Zavedaj se, da je cca 120m2 talnega = 1000L zalogovnik Idea

Zd.
Spet tvoja bedarija!!!!
Glejte imamo namensko izdelane toplotne črpalke. So izdelane profi in delujejo naj naj.
Uparjalnik širši razmak lamel in imajo dvojni rotacijski kompresor ,razen Vailant.in...
Toplotne imajo primarni tokokrog = toplotna-zalogovnik-pwm črpalka - toplotna.
Tu regulacija skrbi za pretok vode skozi izmenjevalec zDv/Pv = DT 7 ali več. S tem odvzame največ in .....Če se Dt zmanjša toplotna zmanjša vrtljaje!-moč
Ko pride do najnižje hitrosti ne melje naprej ampak ustavi-ni dovolj odvzema!
Se pravi skos DT 7k ali več
Imamo toplotne črpalke ki so klima enote prirejene za ogrevanje. Niso za zahtevno podnebje . Lahko solidno ogrevajo. So poceni!!!
Vaša IVT je nekje vmes .Vaša ni poceni !! Vi te jo dobili poceni in se lahko zahvalite FERY-ju
Ima običajni uparjalnik in dvojni rotacijski kompresor.
Vodenje popolnoma enostavno. Zmotno je mišlenje da so frekvenčno vodeni kompresorji brezstopenski. Vsi se dvigujejo po stopnjo v večje vrtljaje . V bistvu je 8 hitrostni motor, ki se premika med hitrostmi brez zaustavitev.Novejši so 16 stopenjski.
Iz te toplotne lahko naredite že profii toplotno . MORATE poštevate dejstva, ki jih za varčno obratovanje uporabljajo namenske.
ZATO:
Toplotno na zalogovnik okoli 300l ali več (tudi talno)
Toplotni omogočite primarni krog! Razliko Dv(zgoraj zalog.) / Pv (spod. zal)= Dt 7K ali več;
Bilo bi odlično motirati frekvenčni regulator za regulacijo pwm obratov obtočne črpalke .
Možno je tudi ročno tak,tak. Za ta primarni krog je dovolj črpalka grund...25/40 3 hitrosti( na 1 ) (tudi pripreti pretok!)
Sekundarni ogrevalni krog=ogrevanje naj jemlje toploto iz zalogovnika na vrhu in jo vrača v spodnjo tretino. Tu naj bo črpalka , ki premore pretok z Dt 5k talno ali radiatorji do 10k .
Toplotna mora delati z čim manj prekinitvami. Najbolje kod je en že napisal, da mu dela že par mesecev brez zaustavitev. To je garancija za zelo dolgo delovanje kompresorja z dobrim izkoristkom.
Ko boste to izdelali in uporabili , bo vaša toplotna profi in daleč od one Sassapo z 1000l zalogovnikom in dt3-5k-- BLA BLA!!
Ostal nam je še pretok po ceveh in izmenjevalec, da ga ne uničite po nepotrebnem!!!!
To drugič
Lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 8.4.2019

Hitim -->(Bilo bi odlično motirati frekvenčni regulator za regulacijo pwm obratov obtočne črpalke)

Ko bos imel cas, daj razlozi kaj si tocno mislil v zgornjem stavku. Na kasno crpalko priklopim frekvencnik? Pa kaj sploh pomeni pwm?

Lp