Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 3.4.2019

Te stopnje so nerealne, IVT AX 09 ima najmanjšo moč 30%. Če bi imel graf porabe bi bilo bolje razvidno.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.4.2019

Sem to že obrazložil, da je namreč Igor nastavil 15 stopenj, nelinearno. Kolikor vidim po IVT-jevi shemi je 53% modulacije sicer 3. stopnja od sedmih.

Na koncu pa to sploh ni bitno. Pomembno je samo, da s spremembo modulacije drži željeno temperaturo. Graf porabe pa ti brez konteksta kombinacije zunanjih temperatur in notranjega primanjkljaja bolj malo pove.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 3.4.2019

Csamo... merilnik pretoka... zdaj vse ok?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 3.4.2019

Koliko pa imaš nastavljeno temperaturo vode?
Zakaj pa ne nastaviš višjo moč? Bi hitreje prišel do željene temperature.
Ko je moč na grafu na 20C jo ugasne ali dela z 30%?
Na grafu 25C in 35C s katero močjo realno dela?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.4.2019

Instal Napisal:Csamo... merilnik pretoka... zdaj vse ok?

Ja pa ne. Igor je spremenil algoritem zaznavanja sprememb oziroma je podaljšal periodo, ki je potrebna za zagon alarma (ustavitev TČ zaradi zaznavanja padca pretoka) iz 3 sekund na nekaj več sekund. Koliko sekund? Odkrito povedano nisem niti prav poslušal.

Je rekel sicer, da te senzorje zdaj že tretje leto vgrajuje, pa razen v enem primeru, ko je svinjarija iz radiatorjev zaradi nevgradnje čistilnega kosa zašopala senzor, ni imel težav.

Senzor je torej zdaj spet vključen kot varostni element, mi pa graf pretoka občasno še vedno razmetava gor pa dol ko gumitvist in je moteče, ker podatki niso točni (zaradi netočnega podatka o pretoku nepravilno izračunava pridelano energijo in posledično COP). S samim pretokom kot kaže dejansko ni težav, gre torej za podatek, ki ni točen. Po mojem bo treba zamenjat senzor...

Je pa zanimivo, da se ta večja nihanja na grafu pojavijo večina ob spremembah modulacije TČ. Tisti, ki imate senzoriko - a vam tudi kaj zaniha pretok (oziroma, bolje, podatki o pretoku), ko TČ spreminja modulacijo?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.4.2019

helas Napisal:Koliko pa imaš nastavljeno temperaturo vode?
Zakaj pa ne nastaviš višjo moč? Bi hitreje prišel do željene temperature.
Ko je moč na grafu na 20C jo ugasne ali dela z 30%?
Na grafu 25C in 35C s katero močjo realno dela?

Temperatura vode ni nastavljena, spreminja se glede na zunanjo temperaturo in notranjo (nastavljeno temperaturo), pa nanjo seveda vplivajo nastavitve krivulje ogrevanja (krivuljo lahko "prelomiš", ker dejansko določaš posamezne točke krivulje, lahko pa krivuljo tudi vzporedno zamakneš).

Nastavitev višje moči ni potrebna, ker je bivalno udobje takšno, kot nam trenutno odgovarja. Torej tišina ponoči, jutranje malenkostno dogrevanje, ki sicer po senzoriki na premakne temperature kaj več kot za 2 do 3 desetinke stopinje navzgor, je pa to dovolj za prijetnejši občutek (radiatorji pač drugače oziroma hitreje reagirajo kot talno). Potem pauza od 8:30 do 11:00, nov štart in postopno ter počasno dvigovanje temperature, ki je tempirano na trenutek, ko naše šolarke pridejo domov. Tako med tednom, za vikend pa od jutra do večera brez vmesne pavze po urniku, jo pa vseeno ob teh toplih vikendih ugasnem enkrat dopoldan, da se ne bi zaganjala po nepotrebnem. Lahko pa bi recimo podaljšal minimalni čas mirovanja, maximum te nastavitve je 100 minut. Prehodno obdobje ima pač svoje zakonitosti...

TČ, ko je v fazi normalnega delovanja, ugasne takrat, ko ne more delati na tako nizki modulaciji, da bi vzdrževala izračunano temperaturo (oranžna linija). Po domače: takrat taktira. Čas mirovanja sem zato postavil na 50 minut, lahko pa bi ob teh toplih temperaturah komot na več. V vmesnem času obtočna laufa, kar se mi zdi smiselno, ker še vedno tovori presežek toplote po sistemu.

Danes je bila recimo v jutranjem ciklu obratovanja od 6:10 do 8:30 izračunan zahtevana temperatura dvižnega voda med 36 in 36,8 (v tem časovnem obdobju je bila zunanja temperatura med 10,5 in 11,7 stopinje).


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 3.4.2019

Csamo... imaš tudi graf porabe el.?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.4.2019

bk9105 Napisal:Bi blo ja, čeprav meni kak termosilent od izoterm plame deluje dosti bolj kompakten, ti pa to rabiš, saj boš zasul vse skup.

Gledal tehnični list, pa ima ta termosilent lambdo 0,06, armacell pa je nekje na ravni stirodura, okoli 0,035. Je kar razlika...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 4.4.2019

No potem pa armaflex in ga pred zasutjem z necim zasciti, drugace ti ga zna nacefrati.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.4.2019

Sem vmes še preračunal ceno glede na izolativnost, pa je termosilent, če z večjo debelino lovim enako izolativnost, še vedno cca 20 in več posto cenejši, odvisno kaj pač dobiš po kakšni ceni. Termosilent ob tem dobim v lokalnem Merkurju, armaflex v rolah pa sem za enkrat našel najbližje v Domžalah. Tak da bo kar termosilent...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.4.2019

Instal Napisal:Csamo... imaš tudi graf porabe el.?

To pa še moram Igorja prosti, da naredi. Načeloma lahko dela grafe iz česarkoli, kar je priheftano na analogne ali digitalne vhode DEQ-ja...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 5.4.2019

imam vprašanje glede montaže IVT-jevke:
trenutni sistem:
talno gretje v dveh štukih,1 krog,peč na KO,regulacija Seltron po vremenski krivulji.
OČ je Grundfos 25-40(berem da naj bi bila prešvoh-trenutno funkcionira b.p.)
Za SV imam STČ.
Pravkar je bil pri meni lokalni centralnar(vreden zaupanja,razgledan,se spozna na svoj posel,..) in mi je predlagal da nabavim še zalogovnik 100-200 L ,ki bi bil med pečjo in TČ,da bi bil sistem bolj razbremenjen...Na ta manjši krog bi dal svojo OČ,ki bi zagotavljala potreben min. pretok 900L..
Kaj menite...ima prav?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.4.2019

V primeru klasične zaporedne vezave (in če gre za 100-200 L zalogovnik je kaj drugega kot zaporedna vezava po mojem mnenju nesmiselna), kot jo imam s Stradlerco sam, ne razumem najbolj te težnje, da se v sistem daje več obtočnih črpalk. Kaj se s tem pridobi? Kaj pomeni v tem primeru "razbremenjen sistem"?

Kolko litrov kotlovske vode ima tvoj kotel na KO? Sam sem teden dni po tem, ko smo zagnali TČ, odprl štiripotni mešalni ventil na zaporedno vezani Stadlerci (125L kotlovske vode, torej tu nekje kot tvoj bodoči zalogovnik) in od takrat nisem več pogledal nazaj.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.4.2019

Pri talnem gretju do cca 200m2 ne potrebuješ nobenega zalogovnika. Potrebuješ pa močnejšo črpalko. 25/1-7, če ne gre večje površine. Do max 150 m2, bo zadostovala tudi 25/1-6.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 5.4.2019

nekakbošlo Napisal:imam vprašanje glede montaže IVT-jevke:
trenutni sistem:
talno gretje v dveh štukih,1 krog,peč na KO,regulacija Seltron po vremenski krivulji.
OČ je Grundfos 25-40(berem da naj bi bila prešvoh-trenutno funkcionira b.p.)
Za SV imam STČ.
Pravkar je bil pri meni lokalni centralnar(vreden zaupanja,razgledan,se spozna na svoj posel,..) in mi je predlagal da nabavim še zalogovnik 100-200 L ,ki bi bil med pečjo in TČ,da bi bil sistem bolj razbremenjen...Na ta manjši krog bi dal svojo OČ,ki bi zagotavljala potreben min. pretok 900L..
Kaj menite...ima prav?

Pri meni bo enako.vode v kotlu je 14 L torej premalo.Montiral bom 100 L zalogovnik katerega bom povezal z š eno pumpo.Plan je ,da bo elektronka poskrbela ,da bo v zalogovniku voda cca 2 /c toplejša OZ.čimbližje vodi kot jo rabi sam sistem.vse ostalo ostane kot je.
PS .zalogovnik si že našel?