Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 2.4.2019

Ali je kdo našel kakšen 100 L zalogovnik kje ugodno?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 2.4.2019

csamo001 Napisal:Tega grafa pa še nisem lepil... Zgoraj pretok, spodaj modulacija.

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Sem zdaj preveril na grafih - padec modulacije se dejansko zgodi ob koncu defrosta.

EDIT: Skala morda ne gre skupaj z vsebino, je pa to posledica tega, da je na grafu 9 parametrov. Pretok je posledično potrebno pomnožiti z 10, modulacija pa je v resnici v odstotkih.

Kje pa vidiš modulacijo?
Jaz vidim samo on/off iz 0 na nekaj manj kot 60%.

A ta krmilnik sploh podpira samodejno regulacijo moči da izkoristi inverter?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 2.4.2019

To pa zato, ker je mirovala med 22:30 in 6:10. In seveda želi pol nadoknadit, kar je bilo izgubljeno čez noč. Če ne bi imel omejene na 50% bi najbrž nažgala na polno, za kar pa ni nobene potrebe. Bom prilepil kak graf popoldanskega delovanja...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 2.4.2019

Graf delovanja z 28.3. od 13. pa do 22.30.

[attachment=o29802]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 2.4.2019

Od zagona 10.11.2018 do 1.4.2019 je skupni strosek ogrevanja na toplotno cca 440€. Izracun je od oka. Od poloznice odstejem 40€ ostalih porabnikov. Kar malo srece, da je bila zima dokaj mila. Pod -12stC zunanje temperature nisem videl. Najhujsi je bil januar, ko je bila skupna elektrika 185€.

Delovala je non-stop 24/7 na rocno krmiljenje. Temperatura sob od max 21 (dnevna) do min 17stC (spalnica). Nihajna +/-2stC.

Kamin v dnevni je bil zakurjen od toplotne samo ene 5x - za praznike.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 2.4.2019

Moja ocena po videnem v tem enem mesecu ostaja nespremenjena, kot je bila glede na na vse izračune in opažanja glede bajte že prej: ogrevanje + sanitarna voda do 500 EUR letno.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 2.4.2019

A slučajno kdo ve, kje se da v MB dobiti PVC cevi, fi tu nekje 30 do 40 cm? Sem mislil sicer iz stirodura delat izolacijo cevi od TČ do bajte, pa se - mi ne da. Bi dal ustrezno velik fi okoli te moje fi 110 pa nafilal s stiroporom v granulah...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 2.4.2019

Poguglaj astranova.
A boš vse skup odklopil in natikal čez, al kako si si zamislil, rezati cevi po dolžini verjetno ne? Bo striropor ok, po kleteh se pod estrih ponavadi daje xps, vlaga od morebitnega kondenza, pa to.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 2.4.2019

Ja, bom moral gor vrezat, če bom okoli dajal cevi. Kaj drugega niti ne pride v poštev; zdaj je fi 110 cev, noter sta dve vodovodni cevi in komunikacijski kabel od TČ, pa par štrom-kablov za različne porabnike po parceli. Dejansko mi ne preostane nič drugega, kot da to obstoječo cev oblečem 'naokoli'.

Za delo bi verjetno bilo kaj takega še najlažje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.budseason.eu/alu-cevi/alu-cev-315mm-10-m">https://www.budseason.eu/alu-cevi/alu-cev-315mm-10-m</a><!-- m --> ? Ampak kak potem "rez" zaflikat, da bo vsaj približno vodotesen?

Ja, vem, bi moral že v štartu razmišljat o tem. Pa vem zdaj za drugič... :lol:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 2.4.2019

Te alu cevi so ti za prezračevanje, ne pa da jih boš potem zasipal, ne bo kaj dosti od njih ostalo. Da boš pvc cev spravil čez 110, boš debelješko moral kar dober del izrezati, samo en ozek rez ti ne bo dovolj. A ne bi raje nabavil neke zaprtocelične izolacije v rolah, navil okoli, koliko pač misliš, par vezic, da ti drži skupaj in je to to. Saj tega nimaš na povoznih površinah, če se ne motim.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 2.4.2019

No, to je dodana vrednost tega foruma. Guglam ...

Kaj takega?

<!-- m --><a class="postlink" href="https://secure-si.shopamine.com/katalog.bossplast.com/izolacija/fleksibilna-elastomerna-izolacija/kaiflex-hf">https://secure-si.shopamine.com/katalog ... kaiflex-hf</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 2.4.2019

Bi blo ja, čeprav meni kak termosilent od izoterm plame deluje dosti bolj kompakten, ti pa to rabiš, saj boš zasul vse skup.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 2.4.2019

csamo, najprej ovij vse z filcom potem armaflex čez, lahko ga prerežeš in lepiš z navadnim neostikom izbor imaš <!-- m --><a class="postlink" href="https://termometal.hr/proizvodi/cijevi-fitting-spojnice/cijevna-izolacija/">https://termometal.hr/proizvodi/cijevi- ... izolacija/</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 2.4.2019

csamo001 Napisal:Graf delovanja z 28.3. od 13. pa do 22.30.

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Ana out 1 je moč toplotne?
Naj bi bilo v odstotkih moči?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.4.2019

Ja, to je to. Imam sicer nastavljeno na 50%, kot kaže zaokroži navzgor na 8. stopnjo do petnajstih, kar je dobrih 53%, prikazuje pa 53,8 C.