Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 11.4.2013

sej imam tako narejeno... samo da imam js pumpo pred 4 potnim mešalnim ventilom... se pravi, da mi pumpa dela ves čas, ker ko je ventil zaprt, kroži voda samo po peči, ko pa se odpre, pa gre voda v sistem in nazaj...


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 11.4.2013

Tebi mora voda krožiti po sistemu (radiatorji) in potem ti ventil spušča vodo v sistem koliko imaš nastavljen termostat. V peči pa je vedno temp.55-60sc. Tako imaš varovan kotel.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 12.4.2013

akira
Boš lahko rešil problem.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 12.4.2013

sem poklical monterja ki mi je montiral peč. potrebno je prestaviti črpalko nad mešalni ventil, česar pa sam nebi mogel...

tako da mi bo vse skupaj zmontiral on...


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 12.4.2013

Boš videl kako bo lepo delovalo in peč nebo več pregrevala.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 12.4.2013

ravno za t osem se odločil in pa tudi zaradi tega, da ne bo takšnega nihanja temperature v prostoru... sam bodo po mojem mišlenju radiatorji vedno vsaj malo topli...


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 12.4.2013

To Firštovo regolacijo imam montirano že od l.2001,montiral in nastavil sem sam,vendar koliko berem se ne razumeš dobro v te zadeve tako ,da je dobro, da ne montiraš sam.Ne razumem pa tega ko lahko negdo montira pumpo pred mešalnim ventilom.Z varovanjem kotla zaradi kondezacije se pa ni smiselo ukvarjat,sicer ima regolacijo to funkcijo .Ko sem ogreval na olje je bila nastavljena kon.točka na 40sC ,sedaj ko ogrevam na pelete z drugim kotlom imam prav tako na 40sC .


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 12.4.2013

nevem, tako mi je montiral in sedaj bo to prestavil, tako da bo pumpa za mešalnim ventilom...
bom pa po montaži dobro pregruntal in naštudiral regulacijo in na kakšni moči mi naj deluje peč itd...

kolikor so mi rekli, bo posledično tudi poraba manjša...-lahko tudi do 20%...

bomo videli!


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 12.4.2013

Ogrevam 180m2,CM kotel ,gorilec na 20kw,izklop 67sc,Firšt MR-TR plus,krivulja 1,2,paralelni zamik krivulje 0,vpliv sobne enote E8,vlop črpalke 30sc,kon.toč.40sc.Tako imam nastavljeno že od začetka uporabe.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 12.4.2013

če kaj ne bom vedel pri nastavitvah se zopet obrnem sem...
drugače pa hvala za nasvete!


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 12.4.2013

akira
Še eno stvar očisti peč da se ti bo videla kotlovska pločevina po celi peči, boš videl koliko profitiraš. Jaz svojo čistim na 14 dni imam čas in voljo. So pa tudi pomakljivosti tako pri tej kot pri drugih, če nebi bilo, nebi bilo foruma. Big Grin
Radiatorje pa boš imel vedno malo tople samo moraš imeti pravi sobni termostat.
Lp
Janez


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 12.4.2013

to tudi jaz počnem, vendar le enkrat mesečno...

regulacija in pa tudi sobni termostat, bosta firštova, in pa tudi mešalni ventil je firštou, tako da upam, da bo stvar laufala ...


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 12.4.2013

Brez skrbi ,zadeva dobro deluje. MR-TR plus je sestavljen iz dveh enot.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 12.4.2013

vem ja da je iz dveh enot... regulatorjem in sobnim termostatom katerega bom z regulatorjem povezal sam... mislim da to pa ni nobena znanost... in prav tako zunanji termostat...


Re: Nastavitve peci tkan 1 - Bor - 8.6.2013

Zdravo,

rahlo off topic, pa vseeno. Zanima me ena stvar okrog montaže kotla TKAN 1. Shema kaže, da ima peč na obeh straneh po dva 1" priključka (zgoraj V, na sredini R. Je to zato, da lahko izberemo stran, drugo stran pa zablindiramo, ali moramo zunaj povezati oba priključka, naprej pa iti z večjo cevjo, npr. 5/4"?

Kako imate vi priklopljene te peči?

Hvala in lp